    سؤال للمهندس رباح فارس

    مهندسنا الغالى ارجو التوضيح
    لو فرضنا موجود 3 محولات متصلين على التوازى كالاتى
    قدرة المحول 120/90 kva وجهد التشغيل 132/33 kv
    1- حساب قدرة تحميل كل محول وهما على التوازى
    2- حساب قدرة تحميل للمحوليين الاخرين فى حالة خروج احد المحولات
    3- حساب اقصى قدرة تحملية ومقدار زمن التشغيل للمحول الاخير فى حالة خروج محولين
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    السيد عبد المجيد محمد ابراهيم

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,625

    رد: سؤال للمهندس رباح فارس

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم مشاهدة المشاركة
    مهندسنا الغالى ارجو التوضيح
    لو فرضنا موجود 3 محولات متصلين على التوازى كالاتى
    قدرة المحول 120/90 kva وجهد التشغيل 132/33 kv
    1- حساب قدرة تحميل كل محول وهما على التوازى
    2- حساب قدرة تحميل للمحوليين الاخرين فى حالة خروج احد المحولات
    3- حساب اقصى قدرة تحملية ومقدار زمن التشغيل للمحول الاخير فى حالة خروج محولين
    اهلا بك اخي مهندس السيد عبد المجد
    ان المحولات الثلاثة تنطبق عليها شروط ربط التوازي واهمها هي
    equal impedance \\\ equal ratio \\\\ same MVA
    لم تذكر الحمل الذي تم ربط المحولالت الثلاثة اليه
    1- سيتحمل كل محول 1\3 من الحمل
    2- سيتحمل كل محول 1\2 من الحمل
    3- سيتحمل المحول المتبقي كامل الحمل
    فاذا كان الحمل كبير بالتاكيد لايتحمل المحول باكثر من طاقته الا لفترة زمنية محددة فاذا كان التحميل يولد حرارة تصل الى 100 مئوي عندها سيعمل المحول لفترة نصف عمره الافتراضي وهو 20 الى 25 سنة
    واذا التحميل يولد حرارة تصل الى 140 مئوي فان عمر المحول لايتعدى 6 اشهر واذا كان التحميل يولد حرارة 180 درجة مئوية فان عمر المحول لايتعدى بضعة ساعات
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    177

    رد: سؤال للمهندس رباح فارس

    [QUOTE=رباح فارس;498885]اهلا بك اخي مهندس السيد عبد المجد
    ان المحولات الثلاثة تنطبق عليها شروط ربط التوازي واهمها هي
    equal impedance \\\ equal ratio \\\\ same MVA
    لم تذكر الحمل الذي تم ربط المحولالت الثلاثة اليه
    1- سيتحمل كل محول 1\3 من الحمل
    2- سيتحمل كل محول 1\2 من الحمل
    3- سيتحمل المحول المتبقي كامل الحمل
    فاذا كان الحمل كبير بالتاكيد لايتحمل المحول باكثر من طاقته الا لفترة زمنية محددة فاذا كان التحميل يولد حرارة تصل الى 100 مئوي عندها سيعمل المحول لفترة نصف عمره الافتراضي وهو 20 الى 25 سنة
    واذا التحميل يولد حرارة تصل الى 140 مئوي فان عمر المحول لايتعدى 6 اشهر واذا كان التحميل يولد حرارة 180 درجة مئوية فان عمر المحول لايتعدى بضعة ساعات[/QU

    شكر كتير مهندسنا الغالى
    السيد عبد المجيد محمد ابراهيم

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,625

    رد: سؤال للمهندس رباح فارس

    [QUOTE=مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم;498901]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    اهلا بك اخي مهندس السيد عبد المجد
    ان المحولات الثلاثة تنطبق عليها شروط ربط التوازي واهمها هي
    equal impedance \\\ equal ratio \\\\ same MVA
    لم تذكر الحمل الذي تم ربط المحولالت الثلاثة اليه
    1- سيتحمل كل محول 1\3 من الحمل
    2- سيتحمل كل محول 1\2 من الحمل
    3- سيتحمل المحول المتبقي كامل الحمل
    فاذا كان الحمل كبير بالتاكيد لايتحمل المحول باكثر من طاقته الا لفترة زمنية محددة فاذا كان التحميل يولد حرارة تصل الى 100 مئوي عندها سيعمل المحول لفترة نصف عمره الافتراضي وهو 20 الى 25 سنة
    واذا التحميل يولد حرارة تصل الى 140 مئوي فان عمر المحول لايتعدى 6 اشهر واذا كان التحميل يولد حرارة 180 درجة مئوية فان عمر المحول لايتعدى بضعة ساعات[/QU
    شكر كتير مهندسنا الغالى
    الشكر لله
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال مهم جدا للمهندس رباح فارس ارجو الرد علية
    بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 04-11-18, 07:34 PM
  2. سؤال مهم عن المحولات للمهندس رباح فارس
    بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-04-18, 11:38 PM
  3. سؤال مهم عن ت المحولات للمهندس رباح فارس
    بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-12-17, 02:10 PM
  4. سؤال مهم عن تشغيل المحولات للمهندس رباح فارس
    بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-03-17, 11:12 AM
  5. سؤال للمهندس رباح فارس
    بواسطة ماجد سعادة في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 22-03-13, 04:11 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter