لام عليكم ورحمة الله
اخواني خبراء نقل الطاقة الكهربائية اطلب مساعدتكم في كيفية فحص خطوط النقل11كيلو فولت التي تتعرض لعطل تماس الارضي علما اننا لانملك اجهزة استشعار اوكاشف اعطال ولا حتى مرحلات مسافية على تلك الخطوط
ويتم العثور على العطل من خلال تفتيش الخط على طول مساره وبعد فصل
اجزاء منه وتجربته باعادة التغذية عدة مرات لكشف اي جزء يكون فيه العطل وهذا يأخذ الكثير من الوقت علما ان محطة التشغيل والتغذية تتحسس الارضي وتقوم بفصل الخط وتعطينا بعض المعلومات كالتيار المار ونوع العطل ولكن ليس مكانه او مسافته التقريبية .....
اخواني الاعزاء اطلب مساعدتكم بايجاد وسيلة اوجهاز ممكن من خلاله فحص اجزاء من الخط العاطل وتحديد اي منها له توصيل مع الارض وهذا يساعدنا كثيرا وخصوصا الاختصار في عدم الذهاب والاياب من والى محطة التشغيل وطول مسار الخط وتكرار المحاولات بعد الفصل والاعادة ...
هل يمكن استخدام جهاز الميجر اوم مثلا لمثل هكذا فحص؟؟؟
هل ينجح في فحص مسافات طويلة وكم ممكن اعطاء نتائج صحيحة؟؟
هناك محولات ضغط واطيء مربوطة دلتا على تلك الخطوط مامدى تأثر جهاز الفحص بها وهل يمكن تحديد الفيز الملامس في تلك الحالة؟؟
هناك اسئلة اخرى كثيرة لكن معاناة اخوانكم العاملين على صيانة هذه الخطوط هي اكثر لذا اطلب مساعدتكم مع فائق الشكر والتقدير

اخوكم مهندس محمد من العراق