السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
برجاء الاجابة باختصار عن اختبارات ما بعد التركيب لكابلات الجهد المتوسط و فائدة كل منها
و جزاكم الله خيرا
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
برجاء الاجابة باختصار عن اختبارات ما بعد التركيب لكابلات الجهد المتوسط و فائدة كل منها
و جزاكم الله خيرا
Ahmed Magdy ElAttar
Junior Electrical Engineer
SaudiOger LTD
,وهليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
هنالك احتبارات للعازلية بين كل طور والأرض - بعد تركيب الوصلات والنهايات ، وقياس مقاومات العازلية حوالي 500 تيرا أوم
وهنالك اختبارات باتلميجر تست وحقن الكابل بجهد 30 ك ف متناوب ، وحوالي 18 ك ف مستمر ، وذلك تبعاً لمجال عمله حسب كود IEEE -- NEC
لاإله إلا الله محمد رسول الله
و عليكم السلام و رحمة الله اخى العزيز - ممكن الاطلاع على الملفات المرفقة و هى خاصة باختبار كابلات الجهد المتوسط بعد مدها فى الموقع و قد يكون فيها الاجابة عن سؤالك
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|
المفضلات