النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: Winding. Temperature

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2019
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    56

    Winding. Temperature

    ماهي الاجراءات الواجب اتباعها عن حدوث فصل على محولة فصلت بارتفاع حرارة الملفات علما ان مراوح التبريد تعمل والحمل ليس بالكثير

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: Winding. Temperature

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جعفر اغائي مشاهدة المشاركة
    ماهي الاجراءات الواجب اتباعها عن حدوث فصل على محولة فصلت بارتفاع حرارة الملفات علما ان مراوح التبريد تعمل والحمل ليس بالكثير
    ان ارتفاع حرارة المحول اما
    -- تحميل فوق الاعتيادي
    ---- وجود تماس لاحدى ملفات المحول الستة
    ----- وجود خلل في نظام التبريد
    ------ احتمال وجود غلق لبعض صممات مشعات التبريد
    ------ هل ان مغير التفرع يعمل بصورة اوتوماتيك
    ----- تاكد من تنظيم مجسات الحماية الحرارية للزيت والملفات
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    180

    رد: Winding. Temperature

    ان التحميل الزائد كاستعمال اجهزة عديدة على محول واحد وعدم مراعاة قدرته التحميلية يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة المحول واحتراقه

    اذا اردت التوسع اكثر لمعرفة مشاكل واعطال المحولات اوصيك بالدخول الى هذا الرابط


    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...EKNPqmNwkG1ekg

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2019
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    56

    رد: Winding. Temperature

    انظمه التبريد تعمل بصورة طبيعية ومراوح التبريد ومضخات الزيت تعمل بصورة طبيعية ولايوجد حمل زائد
    وماهو تأثير مغير التفرع على حرارة الملفات
    وكيف اليتم التأكد من عدم وجود تماس

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: Winding. Temperature

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جعفر اغائي مشاهدة المشاركة
    انظمه التبريد تعمل بصورة طبيعية ومراوح التبريد ومضخات الزيت تعمل بصورة طبيعية ولايوجد حمل زائد
    وماهو تأثير مغير التفرع على حرارة الملفات
    وكيف اليتم التأكد من عدم وجود تماس
    اذا المحول فيه مغير فولتية يعمل بصورة اوتوماتيكية وحدث عطل فيه وتم تثبيته على تاب محدد ففي هذه سيكون عدم تناسق في التيار اي في حالة انخفاض الفولتية يتم سحب تيار عالي مسبب حرارة
    واذا كان المحول مثبت على تاب واحد ففي هذه الحالة افحص نسب التحويل ومقاومة الملفات للتاكد من وجود التماس
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. LOW TEMPERATURE BATTERY MONITORING AND CONTROL SYSTEM – LITHIUM-ION LOW TEMPERATURE CASE STUDY
    بواسطة أسامة حسن البلخي في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-06-17, 05:03 PM
  2. temperature basics
    بواسطة messallam في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 16-02-16, 07:43 PM
  3. High Vibration & Winding Temperature of Westinghouse Motor
    بواسطة فارس النفيعي في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 31-05-11, 01:44 PM
  4. Winding Temperature Measurment
    بواسطة mahmoud shalpy في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-04-10, 07:24 AM
  5. TEMPERATURE CONTROL
    بواسطة messallam في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 17-05-07, 09:05 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter