    السلام عليكم

    Power Transformer vibration testing

    مالفائدة من هذا الفحص للمحول ؟


    هل الغرض منه Transportation condition
    او ماذا ؟

    تحياتي
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: Power Transformer vibration testing

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    Power Transformer vibration testing

    مالفائدة من هذا الفحص للمحول ؟


    هل الغرض منه Transportation condition
    او ماذا ؟

    تحياتي
    وعليكم السلام
    فعلا كما تفضلت عند نقل المحول بواسطة وسائل النقل المعروفة تحدث اهتزازات للمحول وهذه الاهتزازات قد تكون قاسية على المحول حيث تؤثر على قوى الشد للجزء الفعال الذي يشمل القلب الحديدي والملفات حيث تتاثر مسافات العول بين اجزاء الملفات وهذه قد تغير مسافات العزل والتي هي يالملميتر ولذلك عند نصب المحول يتم اجراء فحص FRA للتاكد من عدم تاثر مسافات العزل بين الملفات وبينها وبين الكور والخزان والفحص الذي عرضته هو سيكون بصمة ترفق مع شهادة الفحص ويتم مقارنة الفحص الموقعي للاهتزازات بتلك البصة فاذا كان هنالك اختلاف هذا يعني ان مسافات العزل بين اجزاء المحول الداخلية فيها انحراف وهذا مما يؤدي الى احتمال فشل المحول اثناء العمل
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    180

    رد: Power Transformer vibration testing

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام فعلا كما تفضلت عند نقل المحول بواسطة وسائل النقل المعروفة تحدث اهتزازات للمحول وهذه الاهتزازات قد تكون قاسية على المحول حيث تؤثر على قوى الشد للجزء الفعال الذي يشمل القلب الحديدي والملفات حيث تتاثر مسافات العول بين اجزاء الملفات وهذه قد تغير مسافات العزل والتي هي يالملميتر ولذلك عند نصب المحول يتم اجراء فحص FRA للتاكد من عدم تاثر مسافات العزل بين الملفات وبينها وبين الكور والخزان والفحص الذي عرضته هو سيكون بصمة ترفق مع شهادة الفحص ويتم مقارنة الفحص الموقعي للاهتزازات بتلك البصة فاذا كان هنالك اختلاف هذا يعني ان مسافات العزل بين اجزاء المحول الداخلية فيها انحراف وهذا مما يؤدي الى احتمال فشل المحول اثناء العمل
    شكرا جزيلا استاذ رباح لكن ماهي النتيجة المقبولة لهذا الفحص وهل يعتبر هذا الفحص من الفحوصات الروتينية او النوعية لانه في المعمل لا يوجد مثل هذا الفحص ..هل لديكم شهادات فحص بها نتائج هذا الفحص ارجو ارفاقها ...تحياتي

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,624

    رد: Power Transformer vibration testing

    [QUOTE=عمر إياد;498687]شكرا جزيلا استاذ رباح لكن ماهي النتيجة المقبولة لهذا الفحص وهل يعتبر هذا الفحص من الفحوصات الروتينية او النوعية لانه في المعمل لا يوجد مثل هذا الفحص ..هل لديكم شهادات فحص بها نتائج هذا الفحص ارجو ارفاقها ...تحيا
    نتيجة تطور اجهزة الفحص الفحص الموقعي فان هذا الفحص اصبح روتيني وضروري
    عند نقل المحول الى موقع العمل
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    180

    رد: Power Transformer vibration testing

    [QUOTE=رباح فارس;498691]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا استاذ رباح لكن ماهي النتيجة المقبولة لهذا الفحص وهل يعتبر هذا الفحص من الفحوصات الروتينية او النوعية لانه في المعمل لا يوجد مثل هذا الفحص ..هل لديكم شهادات فحص بها نتائج هذا الفحص ارجو ارفاقها ...تحيا
    نتيجة تطور اجهزة الفحص الفحص الموقعي فان هذا الفحص اصبح روتيني وضروري
    عند نقل المحول الى موقع العمل
    ممنون منكم استاذ

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Testing of power transformer for ABB
    بواسطة Eng_Mhagag في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 55
    آخر مشاركة: 25-11-14, 03:31 PM
  2. testing power transformer
    بواسطة elsayedelashry في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-12-11, 09:25 AM
  3. Testing of Power Transformer
    بواسطة محسن الشجيري في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 01-03-11, 09:27 PM
  4. Testing Of Power Transformer
    بواسطة م.محمد محمود في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-07-09, 06:56 AM
  5. Structure-vibration Analysis of a Power Transformer
    بواسطة mahmoud shalpy في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 19-03-09, 03:29 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter