    محولات الخدمة

    اذا كان لدينا محولة خدمه تتكون من خمس خطوات فولتيه الخطوة الأولى هي (34650V) وفولتية الخطوة الخامسة (31350V) هذا بالنسبة لفولتية جهة الابتدائي
    بينما فولتية الثانوي هي (400V)
    السؤال هو اذا كانت فولتية الثانوي ثابته عند (400V) مافائدة وجود مغير الفلوتيه عند الابتدائي
    وكيف يمكن ان تحكم برفع او خفض فولتية الثانوي

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,512

    رد: محولات الخدمة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جعفر اغائي مشاهدة المشاركة
    اذا كان لدينا محولة خدمه تتكون من خمس خطوات فولتيه الخطوة الأولى هي (34650V) وفولتية الخطوة الخامسة (31350V) هذا بالنسبة لفولتية جهة الابتدائي
    بينما فولتية الثانوي هي (400V)
    السؤال هو اذا كانت فولتية الثانوي ثابته عند (400V) مافائدة وجود مغير الفلوتيه عند الابتدائي
    وكيف يمكن ان تحكم برفع او خفض فولتية الثانوي
    هل ان الفولتية 400 فولت تثبت من تلقاء نفسها ؟
    حاول ان تجد الجواب على سؤالك من سبب وضع مغير التفرع \\ tap changer
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2019
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    37

    رد: محولات الخدمة

    في (Name plate ) الخاص بالمحولة يكتب فولتية الملف الثانوي عند( 400V ) وهذه القيمة تكون مقابل الفلوتيات المختلفة لجهة الابتدائي التي تبدأ عند(34650) وتنتهي عند (31350v)
    فمن المؤكد أنها تتغير تبعاً لتغير فولتية الابتدائي فلماذا لايكتب مقدار الفلوتيات في الثانوي مقابل كل خطوة من الابتدائي

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,512

    رد: محولات الخدمة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جعفر اغائي مشاهدة المشاركة
    في (Name plate ) الخاص بالمحولة يكتب فولتية الملف الثانوي عند( 400V ) وهذه القيمة تكون مقابل الفلوتيات المختلفة لجهة الابتدائي التي تبدأ عند(34650) وتنتهي عند (31350v)
    فمن المؤكد أنها تتغير تبعاً لتغير فولتية الابتدائي فلماذا لايكتب مقدار الفلوتيات في الثانوي مقابل كل خطوة من الابتدائي
    اخي الكريم
    هنالك خمسة قيم للفولتية الملف العالي 11 كيلو فولت ولكل فولتية عدد لفات بحيث تكون نسبة التحويل لاي تاب تعطي 400 فولت وهذه الغاية من وضع مغير الفولتية وفي النوع on load tap changer يقوم بتغيير التاب اتوماتيكيا
    للحفاظ على فولتية ثابتة على ملف الثانوي نتيجة تغيير الاحمال
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تحديد أعطال تسريب الزيت في الكابلات الزيتية بدون فصلها من الخدمة(هام جدا جدا)
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 15-12-12, 11:26 AM
  2. محطة كهرباء شبرا الخيمة
    بواسطة احمد حنفى في المنتدى قسم طلبة كليات الهندسة فى الوطن العربى
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 14-12-10, 09:05 PM
  3. خروج محطة التوليد 13.8 من الخدمة
    بواسطة ماجد السعودي في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-10-10, 02:51 PM
  4. الخدمة التفاعلية "إسأل إلأكترو"
    بواسطة BOUAFIASABER في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-09-10, 04:34 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter