    ما هو الكنتاكتر؟ و ما هو مبدأ عمله؟ و كيف يتم اختيار الكنتاكتر المناسب للحمل؟
    الكنتاكتر ( المتلامس أو القاطع الكهربائي الأوتوماتيكي ) هو جهاز كهرومغناطيسي يقوم بالتحكم بالدوائر الكهربائية عن طريق فصل و وصل الطاقة الكهربائية بوساطة طاقة تحكم على الملف المغناطيسي، و غالبا تكون طاقة التحكم صغيرة بالنسبة للطاقة التي يتم توصيلها، فمثلا يمكن التحكم بتوصيل كهرباء 380 فولت عن طريق كهرباء تحكم 24 فولت.
    أجزاء الكنتاكتور :
    1- الملف المغناطيسي : ويتكون من الملف والقلب المغناطيسي ، وهو إما أن يعمل على فولتية 6,12,24,48,60,80 DC أو 24,50,110,220,380 AC.
    2- الأقطاب ( التلامسات الرئيسية ) : المداخل (L1,L2,L3) ، المخارج (T1,T2,T3) و تكون من نوعية تلامسات N.O أي أنها تكون بالوضع الطبيعي غير موصولة، و يتم توصيلها عند وصول إشارة التحكم المناسبة للملف المغناطيسي.
    3- التلامسات المساعدة : وهي إما تلامسات مفنوحة N.O بالإضافة للتلامسات الرئيسة ، أو تلامسات مغلقة (N.C) و تكون موصولة و يتم فصلها عند عمل الكونتاكتر بوصول إشارة التحكم المناسبة للملف المغناطيسي.
    كيفية اختيار الكنتاكتر المناسب :
    1. مراعاة التناسب بين إشارة التحكم و الملف المغناطيسي، فلا يعمل الكنتاكتر المصمم ملفه المغناطيسي على 220 فولت إذا تعرض الملف لإشارة 24 فولت مثلا.
    2. مراعاة عدد التلامسات الرئيسة المطلوبة، فأحيانا تكون عدد الأقطاب ( التلامسات الرئيسة ) 4.
    3. يمكن إضافة التلامسات المساعدة إن لم يكف عدد المصنعة في نفس الكنتاكتر و تركيبها عليه لتعمل بالتوافق مع عمله.
    4.مراعاة القدرة للحمل حيث يكون الكنتاكتر مساويا أو أكبر من الحمل الموصول عليه، و يتوفر الكونتاكتور بمقياس القدرة 4, 5.5, 7.5, 11, 15, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 110 كيلو واط، فإذا كان الحمل على سبيل المثال 10 كيلو واط فإنه يتم اختيار كنتاكتر 11 كيلو واط أو 15 كيلو واط على سبيل المثال.
    5. مراعاة زمر التشغيل:
    * للدارات الأومية كالسخانات و التي يكون معامل القدرة ( Power Factor ) مساويا تقريبا ل 1 تكون زمرة التشغيل AC1
    *تستخدم مع المحركات المتناوبة ذات حلقات الانزلاق غالبا تزامنية وتمرر تيارات تصل لضعف الاسمي فقط عند الاقلاع AC2
    * تستخدم لمحركات تحريضية ذات قفص سنجابي وتمرر تيارات تصل ل7 اضعاف التيار الاسمي عند الاقلاع ولا تتحمل الفصل والوصل المتكرر AC3
    * زمرة AC4 مشابهة تماما ل AC3 لكن تتحمل الفصل والوصل المتكرر خلال زمن قصير
    6. عازلية الكنتاكتر و هي من أهم الأسباب المهملة و التي تزيد من عمر العمل الافتراضي للكنتاكتر و عدم عطله، فمثلا ينصح بالكنتاكترات المصنوعة من مادة الباكليت بدلا من التقليدية المصنوعة من البلاستيك في مصانع الأسمدة و الإسمنت لمنع مادة الباكليت من وصول الأغبرة إلى داخل الكنتاكتر و عطبه السريع.
    الصور المرفقة الصور المرفقة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كل ما تريد معرفته عن ال C.B
    بواسطة elsherbinysaleh في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 11-07-14, 09:48 AM
  2. كل ما تريد معرفته عن الكونتاكتورات
    بواسطة elsherbinysaleh في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 10-07-14, 09:56 PM
  3. كل ما تريد معرفته عن CTA
    بواسطة محمد الفيومي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 06-09-13, 12:12 AM
  4. كل ما تريد معرفته عن ال C.B
    بواسطة elsherbinysaleh في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-12-09, 02:15 PM
  5. كل ما تريد معرفته عن CPC100
    بواسطة محمد الفيومي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 20-11-08, 05:20 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter