    وجود تيار وفولتيه في البارد

    سلام عليكم استاذ ما هو سبب وجود تيار او فولتيه في الطرف المتعادل لمحولة توزيع كهرباء خافظه 11kv/0.4kv سعة 400kva,3ph

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    202

    رد: وجود تيار وفولتيه في البارد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    سلام عليكم استاذ ما هو سبب وجود تيار او فولتيه في الطرف المتعادل لمحولة توزيع كهرباء خافظه 11kv/0.4kv سعة 400kva,3ph
    عليكم السلام ورحمة الله
    معناه ان هناك عدم اتزان unbalance في توزيع الاحمال على الفيزات ... لان في حالة اتزان الحمل على الفازات الثلاثة فان تيار النيوترال = صفر
    ومن احد اسباب عدم اتزان توزيع الاحمال هو عطب احد فيزات المحول مما ادى الى حدوث تسريب للتيار بين الفيز المعطوب و النيوترال ...

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2013
    الدولة
    جدة
    المشاركات
    5

    رد: وجود تيار وفولتيه في البارد

    شكرا على المعلومة

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    202

    رد: وجود تيار وفولتيه في البارد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حسن محمد عبدالله مشاهدة المشاركة
    شكرا على المعلومة
    عفوا اخي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سوال حول قطع البارد(محايد) في الشبكات الداخلية؟
    بواسطة muhammad husen في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 04-08-17, 01:38 PM
  2. محرك دلتا تيار بدء التشغيل له أصغر من تيار الحمل كيف؟
    بواسطة Eng Mohamed في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-07-11, 12:03 AM
  3. فتح الباري شرح صحيح البخاري
    بواسطة hajalzain في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-02-11, 12:36 PM
  4. كتالوجات وصلة تقلصية على البارد شركة (3M) والملحقات
    بواسطة صلاح احمد ابوالسعود في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-05-10, 11:57 PM
  5. جودة خط النيوترال(البارد)
    بواسطة المهندس رعد العزاوي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 18-07-07, 11:57 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter