اخوانى الكرام لدى استفسار بخصوص الاتى:
باذن الله انا مسؤول عن مشروع ربط الشبكه الكهربائيه الخاصه بشركتى بالشبكه القوميه وذلك لتعظيم قيمه الطاقه المصدره للشبكه والاستفاده من العائد المادى
شبكه الشركه تتكون من الاتى:
1- مولد بخارى 4MW
2- مولد بخارى 11MW
3- مولد بخارى 13 MW
4- مصدر ربط من الشبكه القوميه بقدره 10 MVA (من الممكن توريد واستيراد الطاقه)
وجميعها تعمل عى جهد 6.6 ك ف
استهلاك الشركه لايزيد عن 12 MW
والربط مع الشبكه يتم عن طريق كابل تحت الارض 11 ك ف ويتم الخفض داخل الشركه عن طريق محول بقدره 10 MVA وتخفيض 11/6.6 ك ف
تم عمل نطاق العمل للدراسه الفنيه للمشروع على النحو الاتى:
1- دراسه الشبكه الحاليه
2- دراسه امكانيه زياده الطاقه عن طريق اضافه نقطه توصيل جديده بالشبكه القوميه (تقديم مواصفات المحول \ الكابلات \ المغذيات ....)
3- تحديث نظام ال LOAD SHARING AND SHEDDING SYSTEM الخاص بشبكه الشركه ليستوعب النقطه الجديده.
4- تحديد السيناريوهات المختلفه الممكن حدوثها فى حاله فصل احدى نقطتى التوصيل مع الشبكه وتفعيلها على برنامج ال LOAD SHARING AND SHEDDING
5- القيام بعما SHORT CIRCUIT CALCULATION لشبكه المصنع مع الاخذ فى الاعتبار النقطه الجديده مع الشبكه
6- القيام بعمل LOAD FLOW ANALYSIS لشبكه المصنع مع الاخذ فى الاعتبار النقطه الجديده مع الشبكه
7- القيام بعمل RELAY COORDINATION لشبكه المصنع مع الاخذ فى الاعتبار النقطه الجديده مع الشبكه
8- تقديم الموصفات الفنيه للمعدات المضافه مع تحديد مسار الكابل الجديد وتحديث الرسومات الفنيه والهندسيه
9- تحديد قائمه بكميات المعدات التى سوف يتم شرائها
ارجو مراجعه نطاق العمل وافادتى اذا كان هناك شىء يجب ان يتم اضافته او تم نسيانه عن طريقى
وارجو مشاركتكم بخصوص مايجب ان يتم اخذه فى لااعتبار والاهتمام به اثناء البدء فى المشروع
جزاكم الله خير وشكرا مقدما لكم