الموضوع: استفسار فيما يخص الاطوال الزائدة للكابلات بالغرف المختلفة

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ahmed magdy saleh
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    SaudiArabia
    المشاركات
    13

    استفسار فيما يخص الاطوال الزائدة للكابلات بالغرف المختلفة

    سلام عليكم استفسار بخصوص اطوال الكابلات الزائدة او spare cable length المطلوبه بالغرف المختلفة
    بالنسبة لكابلات الجهد المتوسط عند غرفة الموزع و غرف المحولات compacted substation type
    و بالنسبه للجهد المنخفض عند لوحات التوزيع الرئيسية و الفرعيه
    هل هناك standard للاطوال التى تترك زائدة عند هذه الغرف ام ان الاطوال متعارف عليها و بالتالى كام متر عند كل نوع ؟
    و هل يجب الاتفاق مع استشارى المشروع على هذه الاطوال ؟؟
    Ahmed Magdy ElAttar
    Junior Electrical Engineer
    SaudiOger LTD

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    86

    رد: استفسار فيما يخص الاطوال الزائدة للكابلات بالغرف المختلفة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed magdy saleh مشاهدة المشاركة
    سلام عليكم استفسار بخصوص اطوال الكابلات الزائدة او spare cable length المطلوبه بالغرف المختلفة
    بالنسبة لكابلات الجهد المتوسط عند غرفة الموزع و غرف المحولات compacted substation type
    و بالنسبه للجهد المنخفض عند لوحات التوزيع الرئيسية و الفرعيه
    هل هناك standard للاطوال التى تترك زائدة عند هذه الغرف ام ان الاطوال متعارف عليها و بالتالى كام متر عند كل نوع ؟
    و هل يجب الاتفاق مع استشارى المشروع على هذه الاطوال ؟؟
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    حسب معلوماتي لا يوجد جدول او بيان قياسي للاطوال الاحتياطية اللازمة لكابلات القوى.
    لكن يتم ذلك كنوع من التأمين على التمديد للكابلات حتى لا يتم اهدار الكابل كله بسبب عدم وجود طول احتياطي به.

    مبدئيا يتم الاحتياج الى اطوال احتياطية بسيطة للكابلات لحالتين رئيسيتين:

    - الاولى عندما يتم تقدير الاطوال المطلوبة للكابلات بين اللوحات وبعضها او بين اللوحات والمعدات، وقد يحدث بالخطأ تقدير مكان القاطع او اللوحة بصفة عامة خصوصا عندما يتم تعديل مسار حوامل الكابلات وخلافه وهنا تكون الحاجة الى اطوال اضافية بسيطة فقط لاستكمال التوصيل او اعادة تقشير رأس الكابل لتركيب الكوسة (Lug). (قد يتطلب الامر بضع سنتيمترات فقط).

    - الثانية عندما يحدث لا سمح الله احتراق للقاطع ويتسبب في اتلاف جزء من نهاية الكابل داخل اللوحة الامر الذي قد يستدعي قص جزء طويل من نهاية الكابل تصل الى نصف متر او يزيد، وقد يستدعي الامر استبدال الكابل كله (قد يصل طولة لعشرات الامتار او يزيد).

    فمن الصعب تحديد الطول الاحتياطي المناسب للكابل

    وعلاج الأمر يكون ببساطة هو ترك ما يمكنك من طول اضافي للكابل قبل قصه حسب المكان والمسار ، فمثلا الكابلات الصغيرة من 10 وحتى 50 ملم2 يمكن ببساطة عمل "لوب" داخل اللوحة قبل الوصول الى القاطع.
    وفي حالة ازدحام اللوحة وصعوبة تنفيذ ذلك يتم "ارخاء" تمديد الكابل في Cable trays لتوفير الطول المناسب. (او عمل مسار حول اللوحة او خلفا للكابل كمسار اضافي "احتياطي للمستقبل").

    أما كابلات الضغط المتوسط وأغلبها يكون مدفون بشكل مباشر، فيتم عمل "كوربة" او لفة على الواسع قبل دخول الكابل الى غرفة المحول او الوحدة الحلقية، ويتم طبعا حماية هذه المنطقة بما يلزم من بلاطات الحماية وشريط التحذير.

    وأخيرا في المناطق الضيقة جدا داخل غرف المحول+ كابلات ضغط متوسط ذات قطاع 300 او 500 ملم2 لا يمكن تطبيق كل ما سبق، ولكن غالبا ما تكون الاطوال الكلية للكابلات 10 او 20 متر وفي حالة وجود تلفيات لابد من استبدال الكابل كله.

    من كل ما سبق فان الطول المناسب الاحتياطي اللازم تركه في كل كابل مطلوب تمديده ، لا يتم تحديده اللا عمليا اثناء عملية تقدير الطول طبقا للموقع وحالة المسار ومن المستحيل تحديد قيم بذاتها لكل نوع حجم الكابلات.

    مرفق صور عملية لما سبق
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  3. #3
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,438

    رد: استفسار فيما يخص الاطوال الزائدة للكابلات بالغرف المختلفة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaa hashad مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    حسب معلوماتي لا يوجد جدول او بيان قياسي للاطوال الاحتياطية اللازمة لكابلات القوى.
    لكن يتم ذلك كنوع من التأمين على التمديد للكابلات حتى لا يتم اهدار الكابل كله بسبب عدم وجود طول احتياطي به.

    مبدئيا يتم الاحتياج الى اطوال احتياطية بسيطة للكابلات لحالتين رئيسيتين:

    - الاولى عندما يتم تقدير الاطوال المطلوبة للكابلات بين اللوحات وبعضها او بين اللوحات والمعدات، وقد يحدث بالخطأ تقدير مكان القاطع او اللوحة بصفة عامة خصوصا عندما يتم تعديل مسار حوامل الكابلات وخلافه وهنا تكون الحاجة الى اطوال اضافية بسيطة فقط لاستكمال التوصيل او اعادة تقشير رأس الكابل لتركيب الكوسة (Lug). (قد يتطلب الامر بضع سنتيمترات فقط).

    - الثانية عندما يحدث لا سمح الله احتراق للقاطع ويتسبب في اتلاف جزء من نهاية الكابل داخل اللوحة الامر الذي قد يستدعي قص جزء طويل من نهاية الكابل تصل الى نصف متر او يزيد، وقد يستدعي الامر استبدال الكابل كله (قد يصل طولة لعشرات الامتار او يزيد).

    فمن الصعب تحديد الطول الاحتياطي المناسب للكابل

    وعلاج الأمر يكون ببساطة هو ترك ما يمكنك من طول اضافي للكابل قبل قصه حسب المكان والمسار ، فمثلا الكابلات الصغيرة من 10 وحتى 50 ملم2 يمكن ببساطة عمل "لوب" داخل اللوحة قبل الوصول الى القاطع.
    وفي حالة ازدحام اللوحة وصعوبة تنفيذ ذلك يتم "ارخاء" تمديد الكابل في Cable trays لتوفير الطول المناسب. (او عمل مسار حول اللوحة او خلفا للكابل كمسار اضافي "احتياطي للمستقبل").

    أما كابلات الضغط المتوسط وأغلبها يكون مدفون بشكل مباشر، فيتم عمل "كوربة" او لفة على الواسع قبل دخول الكابل الى غرفة المحول او الوحدة الحلقية، ويتم طبعا حماية هذه المنطقة بما يلزم من بلاطات الحماية وشريط التحذير.

    وأخيرا في المناطق الضيقة جدا داخل غرف المحول+ كابلات ضغط متوسط ذات قطاع 300 او 500 ملم2 لا يمكن تطبيق كل ما سبق، ولكن غالبا ما تكون الاطوال الكلية للكابلات 10 او 20 متر وفي حالة وجود تلفيات لابد من استبدال الكابل كله.

    من كل ما سبق فان الطول المناسب الاحتياطي اللازم تركه في كل كابل مطلوب تمديده ، لا يتم تحديده اللا عمليا اثناء عملية تقدير الطول طبقا للموقع وحالة المسار ومن المستحيل تحديد قيم بذاتها لكل نوع حجم الكابلات.

    مرفق صور عملية لما سبق
    بعد التحية
    اشكر المهندس/علاء على هذه المشاركة المميزه والمدعمه بالصور
    بالنسبة للأطوال الأحتياطية لايوجد اى استاندر او مواصفه تحدد الطول المناسب ولكن يعتمد على الوضع القائم بالموقع وتوجيهات الاستشارى المشرف

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية طارق الحديد
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    1

    رد: استفسار فيما يخص الاطوال الزائدة للكابلات بالغرف المختلفة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed magdy saleh مشاهدة المشاركة
    سلام عليكم استفسار بخصوص اطوال الكابلات الزائدة او spare cable length المطلوبه بالغرف المختلفة
    بالنسبة لكابلات الجهد المتوسط عند غرفة الموزع و غرف المحولات compacted substation type
    و بالنسبه للجهد المنخفض عند لوحات التوزيع الرئيسية و الفرعيه
    هل هناك standard للاطوال التى تترك زائدة عند هذه الغرف ام ان الاطوال متعارف عليها و بالتالى كام متر عند كل نوع ؟
    و هل يجب الاتفاق مع استشارى المشروع على هذه الاطوال ؟؟
    من الواجب ترك مسافه معقوله من الكابل كي نتلافي تبديل الكابل في حاله الصيانه وحسب رؤيه المهندس العامل على المشروع بحيث تحقق الغايه المرجوه من ترك المسافه ولاتسبب خساره في طول الكابل .خلاصه القول الكابل المتروك حسب فلسفه المهندس ...

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ahmed magdy saleh
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    SaudiArabia
    المشاركات
    13

    رد: استفسار فيما يخص الاطوال الزائدة للكابلات بالغرف المختلفة

    هل هناك أطوال مقترحة فيما يخص كابلات الجهد المتوسط
    1- عند دخول مبنى الموزع
    2- اكشاك المحولات
    و بالنسبه لكابلات الجهد المنخفض
    1- اكشاك المحولات
    2- لوحات Pillars
    3- لوحات فرعيه للفيلات (كوفريهات)
    Ahmed Magdy ElAttar
    Junior Electrical Engineer
    SaudiOger LTD

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار عن اعمال عدايات الطرق للكابلات الكهربية
    بواسطة جمال نبيل محمد عشماوى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 18-08-13, 11:48 PM
  2. استفسار لمن لديه اجابة فيما يخص خطوط الجهد العالي
    بواسطة TAHA BENNACEUR في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 26-05-13, 04:13 PM
  3. ممكن جداول اقطار المواسير المناسبة للكابلات المختلفة المساحة
    بواسطة mustafaelsaid في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 23-05-11, 01:35 PM
  4. الزاوية صفر
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم التجارب المعملية و القياسات
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 17-03-09, 08:36 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter