    Micom p643

    كيف يتم معالجة عدم تمكن إرسال (setting) إلى (relay) على الرغم من الربط معه بواسطه البرنامج (S1 agile)

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد المبروك
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    11

    رد: Micom p643

    السلام عليكم
    تاكد من relay address. و
    (relay type (corte
    يجب ان يكون متماثل في ملف ال setting مثل الجهاز

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد المبروك
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    11

    رد: Micom p643

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تاكد من relay address. و
    (relay type (corteceيجب ان يكون متماثل في ملف ال setting مثل الجهاز

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Micom P139
    بواسطة maythem almiahy في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-08-14, 02:34 PM
  2. MICOM Protection ]
    بواسطة محمد رسلان على سرحان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-06-14, 03:25 PM
  3. micom p120 , 121 , 122 , 123
    بواسطة ahmed elmahdy في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 18-04-11, 05:35 PM
  4. micom p741
    بواسطة Eng. Ahmed el mawee في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-08-10, 05:59 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter