النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: سؤال عن الــ Impulse Test

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    198

    Question سؤال عن الــ Impulse Test

    السلام عليكم
    مامعنى ان المحول ينجح في جميع فحوصات العازلية مثل Tan Delta ويفشل في فحص Impulse Test
    ممكن تفسير الحالة و ماهي طرق علاجها

    تحياتي

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,644

    رد: سؤال عن الــ Impulse Test

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    مامعنى ان المحول ينجح في جميع فحوصات العازلية مثل Tan Delta ويفشل في فحص Impulse Test
    ممكن تفسير الحالة و ماهي طرق علاجها

    تحياتي
    وعليكم السلام
    معنى ذلك ان فحص tan delta ليس دقيقا علما ان هذا الفحص اذا تجاوز قيمة 0.5% يؤشر حالة فشل مؤكدة في فحص الفولتيات العالية للمحول
    راجع محطات في عالم فحص محولات ستجد في المحطات الاخيرة موضوعا نشرته عن ذلك
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    198

    رد: سؤال عن الــ Impulse Test

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام
    معنى ذلك ان فحص tan delta ليس دقيقا علما ان هذا الفحص اذا تجاوز قيمة 0.5% يؤشر حالة فشل مؤكدة في فحص الفولتيات العالية للمحول
    راجع محطات في عالم فحص محولات ستجد في المحطات الاخيرة موضوعا نشرته عن ذلك
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    استاذ رباح

    قيمة 0.5% هل تشمل محولات التوزيع و القدرة ؟
    علما انني وجدت القراءات ادناه في كتالوك خاص بجهاز الــ
    tan delta :



    (oil filled transformer new ,high voltage (11.5kv and up
    DF%(PF) at 20 C =0.25 to 1

    15years old high voltage
    0.25= DF%(PF) at 20 C

    Low voltage distribution transformer type

    DF%(PF) at 20 C= 0.30

    تحياتي

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,644

    رد: سؤال عن الــ Impulse Test

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    استاذ رباح

    قيمة 0.5% هل تشمل محولات التوزيع و القدرة ؟
    علما انني وجدت القراءات ادناه في كتالوك خاص بجهاز الــ
    tan delta :



    (oil filled transformer new ,high voltage (11.5kv and up
    DF%(PF) at 20 C =0.25 to 1

    15years old high voltage
    0.25= DF%(PF) at 20 C

    Low voltage distribution transformer type

    DF%(PF) at 20 C= 0.30

    تحياتي
    وعليكم السلام
    ان قيمة 0.5% هي القيمة القياسية لكل محولات القدرة سواء في شبكة التوليد او النقل او التوزيع
    ان المعلومات اعلاه هي للفولتية العالية وليس للفولتية الواطئة
    البعض يبالغ في طرح المواصفات خلاف الستاندرد العالمي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    198

    رد: سؤال عن الــ Impulse Test

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام
    ان قيمة 0.5% هي القيمة القياسية لكل محولات القدرة سواء في شبكة التوليد او النقل او التوزيع
    ان المعلومات اعلاه هي للفولتية العالية وليس للفولتية الواطئة
    البعض يبالغ في طرح المواصفات خلاف الستاندرد العالمي
    شكرا جزيلا استاذ وصلت الفكرة

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,644

    رد: سؤال عن الــ Impulse Test

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا استاذ وصلت الفكرة
    الشكر لله
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    198

    رد: سؤال عن الــ Impulse Test

    السلام عليكم استاذ رباح

    لماذا يتم اخذ اربع قراءات للتيار عند اجراء فحص الــ Impulse وكما يلي :

    70 % من قيمة التيار المسلط
    100% من قيمة التيار المسلط
    100% من قيمة التيار المسلط
    100% من قيمة التيار المسلط

    ممكن توضيح ذلك حسب مخطط الموجة ؟

    تحياتي لكم استاذنا الفاضل

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,644

    رد: سؤال عن الــ Impulse Test

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم استاذ رباح

    لماذا يتم اخذ اربع قراءات للتيار عند اجراء فحص الــ Impulse وكما يلي :

    70 % من قيمة التيار المسلط
    100% من قيمة التيار المسلط
    100% من قيمة التيار المسلط
    100% من قيمة التيار المسلط

    ممكن توضيح ذلك حسب مخطط الموجة ؟

    تحياتي لكم استاذنا الفاضل
    وعليكم السلام
    حسب المواصفة القياسية يبدء الفحص ب 70% ومن ثم 100%
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. why we use chopped impulse waves in the impulse voltage test
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-04-15, 05:55 AM
  2. Impulse test incident during FAT for transformer
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 06-10-12, 01:31 PM
  3. impulse voltage test of power transformer
    بواسطة Eng. Bashar في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-06-06, 03:48 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter