    سؤال

    استفسار من اهل الخبرة
    مطلوب مفتاح ضغط متوسط MV Switch gear ثلاثة مغذيات واحد دخول من الشبكة الرئيسية و 2 خروح لعمل نظام ربط حلقي للمحولات لكن تم التوريد عن طريق الخطأ مفتاح فصل ضغط متوسط MV Switch gear ثلاثة مغذيات 2 دخول(من الشبكة الرئيسية) وخروج واحد الي المستهلك وقام المقاول بتوصيل احد مغذيات الدخول كمغذي خرج مع مغذي الخرج الاساسي لعمل النظام الحلقي علي المحولات ومغذي الدخول الآخر تم توصيله علي الشبكة الرئيسية كما هو
    هل ما تم صحيح فنيا
    هل أجهزة الحماية ستعمل بشكل طبيعي ام لا علي 2 فيدر
    هل العدادات ستعمل بشكل طبيعي 2 فيدر
    ولكم جزيل الشكر

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,702

    رد: سؤال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة algendy ahmed مشاهدة المشاركة
    استفسار من اهل الخبرة
    مطلوب مفتاح ضغط متوسط MV Switch gear ثلاثة مغذيات واحد دخول من الشبكة الرئيسية و 2 خروح لعمل نظام ربط حلقي للمحولات لكن تم التوريد عن طريق الخطأ مفتاح فصل ضغط متوسط MV Switch gear ثلاثة مغذيات 2 دخول(من الشبكة الرئيسية) وخروج واحد الي المستهلك وقام المقاول بتوصيل احد مغذيات الدخول كمغذي خرج مع مغذي الخرج الاساسي لعمل النظام الحلقي علي المحولات ومغذي الدخول الآخر تم توصيله علي الشبكة الرئيسية كما هو
    هل ما تم صحيح فنيا
    هل أجهزة الحماية ستعمل بشكل طبيعي ام لا علي 2 فيدر
    هل العدادات ستعمل بشكل طبيعي 2 فيدر
    ولكم جزيل الشكر
    هذا موضوع يتطلب دراسة لتصميم المحطة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية algendy ahmed
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    25
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    هذا موضوع يتطلب دراسة لتصميم المحطة
    شكرا مهندس رباح
    ليس هناك مشكلة في تصميم الوحدة لكن المشكلة فقط انه تم استخدام فيدر التغذية كفيدر خرج مع فيدر الخرج الأخر من يعني تم عكس الفيدرات

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال لذوي العلم والمعرفة ....سؤال ولم اجد له جواااااب...
    بواسطة خالد ظاهر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 14-01-21, 04:26 PM
  2. مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 21-09-15, 04:35 PM
  3. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-11-12, 01:42 PM
  4. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-12-11, 10:00 AM
  5. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-12-11, 11:12 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter