    اختبارات الموقع لمعدات الشبكة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم


    الشركة السعودية للكهرباء
    فرع المنطقة الوسطى
    إدارة النقل



    اختبارات الموقع وقيمة جهد وزمن الاختبار ضغط عالي وضغط منخفض للمعدات الكهربائية الجديدة والقديمة ( نسخة مترجمة بالعربية من خطوات الاختبار رقم 136/22 الجزء ب )
    (م/كامل بدرخان عبد العزيز)








    الشركة السعودية للكهرباء
    فرع المنطقة الوسطى
    إدارة النقل


    - 1 -
    1-) معلومات عامة :

    1-1-) الكابلات – مجموعة القضبان والتوصيل - المحولات - - الخ يتم اختبارها بجهود وأزمنة محددة.

    1-2-) كل مجموعات القضبان والمفاتيح والأشياء المنخفضة السعة سوف يتم اختبارها ضغط عالي بتيار متردد A.C)) عند (60هرتز)

    1-3-) الاختبارات تتم بموجة تقريبا جيبية(SIN) وطبقا لمواصفات (I.E.C)

    1-4-) كل المعدات ذات السعة العالية مثل : كابلات 13,8ك.ف & 33ك.ف . يجب أن يتم اختبارها بضغط عالي عند تردد منخفض جدا (0.1 هرتز) (V.L.F) بموجة تقريبا جيبية . وأيضا هناك تردد( 0.02 & 0.05 هرتز)

    1-5-) كل المعدات ذات الضغط العالي (132ك.ف.فما فوق) ممكن اختبارها بطريقة الموجة المتذبذبة OSCILLATING WAVE)) .
    - 2 –


    1-6-) الخطوات المذكورة للاختبارات تم إعدادها طبقا لمواصفات I.E.C & وأوراق أبحاث سيجري (CIGRE) & ومعامل كيما & والمصانع & وخبرة الشركة السعودية للكهرباء الخاصة بالمعدات الجديدة والقديمة .

    1-7-) الانحراف عن الاختبارات المذكورة سوف يقبل فقط في حالة عدم وجود جهاز الاختبار المطلوب أو وجوده ولكن سعته قليلة .

    1-8-) خطوات الاختبار المذكورة ستفيد فرق الاختبارات في اتباعها عند إجراء أي اختبار كذلك ستقرب بين خطوات اختبار المقاول والشركة .


    2-) متطلبات الشركة السعودية للكهرباء:

    2-1-) جميع المعدات سواء ضغط عالي (ض.ع) أو ضغط منخفض (ض.م) غير مسموح بإدخالها الخدمة حتى يتم إجراء الاختبارات المذكورة لاحقا عليها .

    2-2-) جميع المعدات الكهربائية التي تم فصلها لتغييرها أو إصلاحها لا تعاد للخدمة إلا بعد اختبارها .


    - 3 -


    2-3-) يجب استخدام قوانين السلامة سواء من المقاولين أو أفراد فرق الاختبارات التابعة للشركة السعودية للكهرباء وذلك لسلامة الشخص الذي يقوم بالعمل – وسلامة الأشخاص الذين يعملون معه – وسلامة الأشخاص الآخرين ( أي الذين لا يعملون معه ولكنهم موجودون في محيط العمل ) – وسلامة الجهاز الذي يعمل عليه – وسلامة المُعدة التي يقوم باختبارها – وسلامة المُعدة المجاورة للمُعدة التي سيتم اختبارها – وسلامة خاصة أثناء تحديد أعطال الكابلات – والتأريض واستلام وثائق العمل ...... الخ

    2-4-) يجب عدم زيادة الجهد المذكور بالجداول لاحقا أو الزمن حتى لا يتأثر عمر المُعدة .

    3-) الكابلات :

    3-1-) كابلات الضغط المنخفض :
    ا-) تخضع الكابلات الجديدة الخاصة بالضغط المنخفض في المصنع للاختبارات الروتينية طبقا لمواصفات I.E.C أرقام
    (245 – 2) & (450) & (332 – 1).

    ب-) بعد التركيب تختبر الكابلات اختبار عازلية بميجر1000 فولت لكل فاز على حدة طبقا لمواصفات I.E.C رقم
    (540 & 227 ) .

    - 4 -


    ج-) الكابلات الجديدة تختبر بجهد 2ك .ف تيار مترددA.C لمدة دقيقة واحدة بتردد 60 هرتز كل فاز على حدة بينما الفازات الباقية مؤرضة مع الغلاف .
    وإذا لم يحدث تدهور للجهد أثناء الاختبار أو إطفاء للجهاز يعتبر الاختبار ناجح .

    د-) بعد الاختبار السابق ممكن عمل اختبار بميجر 2ك.ف . ومقاومة العزل إذا كانت أكبر من 100 ميجا أوم كان الكابل سليم .
    عموما ممكن حساب قيمة مقاومة العزل تقريبا بهذه المعادلة :
    I.R = 36.7/L(LOG.D)
    حيث I.R هي مقاومة العزل بالميجا أوم
    L هو طول الكابل بالمتر
    D هو القطر الخارجي للعزل
    LOG هو لوغاريتم10
    وذلك عند درجة حرارة 20 مئوية

    ة-) كابلات التحكم والقدرة ( ضغط منخفض ) القديمة تختبر بميجر(جهاز قياس العازلية) 500ف ومقاومة العزل التي تزيد عن 10 ميجا أوم مقبولة
    و-) لاحظ أن مقاومة العزل تعتمد على معاملات عديدة مثل : الحرارة – الرطوبة – الطول – نوع مادة العزل – سُمك العزل – لذلك فهي تختلف من كإبل لآخر ومن وقت لآخر.

    - 5 -


    3-2-) الكابلات ألد ليلية PILOT :
    هذه الكابلات تستخدم لأجهزة حماية كابلات القدرة 33ك.ف & 132ك.ف وكذلك للاتصالات ولنقل المعلومات من المحطات لنظام سكادا Supervisory Control & Data Acquisition System ( SCADA ) وتكون في نفس مجرى كابلات القدرة التابعة لها واختباراتها كالتالي :

    ا-) المقاومة بين كل موصلين loop resistance واختبار اتصالية الغلاف :
    عادة هناك(12زوج) تُقاس المقاومة بين كل زوج بعد عمل قصر من الجهة الأخرى .
    عادة هناك حجمان مستخدمان في الشركة أحدهما مقاومته
    (19 أوم /كيلومتر) والآخر (58 أوم/كيلومتر) عند 20 درجة مئوية . ومسموح باختلاف في القيمة في حدود (5 % ) واختبار اتصالية الغلاف يلزم عملها أثناء هذا الاختبار وذلك باستخدام (AVO) .

    ب-) اختبار نقل الكلام والتوصيل cross talk & : attenuation وهو للتأكد من أن كل زوج تم ربطه مع الزوج الشبيه له عند كل وصله وإلا لو حدث خلط ستكون


    - 6 -


    ظاهرة غير مرغوب فيها حيث يتأثر الكلام أثناء الاتصال . وتختبر بتوصيل تلفونين من الجهتين والتحدث فلو أن الكلام واضح إذاً الوضع سليم وإلا فلا .
    كذلك ممكن توصيل ترددات مختلفة من 300 هرتز - 3000 هرتز واستقبالها من الجهة الأخرى وقياسها فلابد أن تصل بنفس القيمة ( هذا الاختبار خاص بكابلات الاتصالات )

    ج-) ميجر 1ك.ف :
    وذلك بين كل موصل والأرضي وتعطي قيم أكثر من 2000 ميجا أوم . وكذلك بين كل موصل وموصل . أيضا يتم قياس العازلية بين الغلاف والأرضي وقيمة 10 ميجا أوم تكفي .

    د-) اختبار ضغط عالي :
    ويتم بجهاز اختبار العازلية 5 ك.ف وذلك بين الموصلات وبعضها وبين الموصلات والغلاف .

    ة-) ترتيب الموصلات :
    وذلك بعمل اتصالية لكل موصل على حدة بينه وبين الأرضي للتوحيد بين الموصلات من الجهتين وفي الكابلات الجديدة التوحيد بين الألوان أيضا .


    - 7 -

    3-3-) كابلات قدرة الضغط المتوسط : (13،8 &33 ك.ف)

    واختباراتها كالآتي :

    3-3-1-) اختبار اتصالية :
    يلزم اختبار اتصالية ( شاملة الغلاف ) للفازات الثلاثة خصوصا بعد إصلاح الكابل .

    3-3-2-) ترتيب الفازات :
    R.Y.B. الأحمر والأزرق والأصفر لابد أن تماثل قضبان التوصيل من جهتي الكابل ولو أنك خلف الخلية عندئذ سيكون الموصل الأحمر على يدك اليُمنى والأصفر في الوسط والأزرق على يسارك
    3-3-3-)قياس العازلية :
    بجهاز قياس العازلية(ميجر) 5 ك.ف وبعد عمل الأطراف TERMINATION)) ولكن قبل التوصيل على القضبان نقيس العازلية بين الموصلات وبعضها وبين الموصلات والأرضي . ونفس الاختبار يتم بجهاز قياس عازلية 1 ك.ف بين الغلاف والأرضي وذلك قبل توصيل الغلاف بأرضي المحطة من الجهتين وقيمة العازلية بين الموصلات وبعضها وبين الموصلات والأرضي تكون أكبر من 2000 ميجا أوم . وتكون القيمة بين الغلاف والأرضي أكثر من 10 ميجا أوم .



    - 8 –
    3-3-4-)اختبار ضغط عالي تيار متردد :
    1-) كابلات البلاستيك الجديدة تختبر بجهد A.C)) 2Uo لمدة ساعة . أو تردد منخفض جدا VLF بتردد 0,1 هرتز بجهد 3Uo لمدة ساعة .
    2-) للكابلات المختلطة (جديد + قديم) يعتمد جهد الاختبار على عمر خدمة الجزء القديم ولا يقل جهد الاختبار عن جهد التشغيل ( فاز إلى أرضي ) أي Uo
    3-) الكابلات المختلطة ( جديد + قديم ) لا تختبر بأي حال من الأحوال بالتيار المستمر ولكن فقط بالتيار المتردد أو بالتردد المنخفض جدا .
    4-) جهد الاختبار والزمن موضح كالتالي :

    نوع جهد الاختبار 13,8ك.ف 33ك.ف

    تيار متردد 60هرتز 16ك.ف 38ك.ف
    لمدة ساعة لمدة ساعة

    تردد منخفضVLF 24ك.ف 57ك.ف
    جا أو جتا لمدة ساعة لمدة ساعة



    ملحوظة: لو أن الكابل متصل بقضبان التوصيل يكون زمن الاختبار ( 5 ) دقائق فقط .



    - 9 –

    اختبارات كابلات 132ك.ف البلاستيك والزيت
    1-) اختبار اتصالية للموصل من جهة للأخرى وكذلك للغلاف من صندوق لصندوق ثم من جهة لأخرى ( بآفو)
    2-) تحديد وتوحيد الفازات في الوضع الصحيح للموصلات, وكذلك للأغلفة ولكن عند كل صندوق(بحقن تيار)
    3-) اختبار عازلية للموصلات وللأغلفة وقياس المقاومة والسعة للموصلات(بميجر 5 ك ف & 1 ك ف & قنطرة)
    4-) قياس مقاومة التوصيل لكل التوصيلات الموجودة بالصناديق (دكتر)
    5-) قياس العازلية لكوابح جهد الغلاف SVL (SHEATH VOLTAGE LIMIT) (بميجر 1 ك ف)
    6-) قياس مقاومة الأرضي عند كل صندوق .
    7-) اختبار سريان الزيت وذلك للكابلات الزيتية .
    8-) اختبار إشباع الزيت وذلك أيضا للكابلات الزيتية.
    9-)اختبار الضغط العالي :
    9-1-) للكابلات البلاستيك :
    - 152 ك ف لمدة ساعة لكل فاز (تيار مترددAC) 2Uo
    - 10 ك ف لمدة دقيقة لكل غلاف (تيار مستمرDC) سالب
    9-2-) للكابلات الزيتية :
    - 305 ك ف لمدة ربع ساعة (تيار مستمر) سالب لكل فاز
    - 10 ك ف (تيار مستمر) سالب لكل غلاف
    - 152 ك ف لمدة ساعة لكل فاز(تيار متردد)

    - 10 -

    جدول جهد اختبار ض ع لكابلات القدرة والتحكم والحماية


    نظام الجهد جهد الاختبار الزمن(دقيقة)


    13.8 ك ف قدرة بلاستيك 16 ك ف تيار متردد(60هرتز) 60
    أو VLF = 3Uo



    33 ك ف قدرة بلاستيك 38 ك ف تيار متردد (60هرتز)
    أو 3Uo = VLF 60


    132 ك ف قدرة بلاستيك 152 ك ف (تيار متردد) 60




    132 ك ف قدرة زيتي 305 ك ف تيار مستمر أو 152متردد 15 - 60




    غلاف 132 ك ف 10 ك ف تيار مستمر 1
    قدرة بلاستيك وزيتي



    كابلات تحكم 2 ك ف تيار متردد(60هرتز) أو ميجر2ك ف 1
    وكابلات ض . م



    كابلات حماية ميجر 5 ك ف 1
    سلك إلى سلك
    وسلك إلى أرضي





    - 11-
    اختبارات كابلات التحكم وكابلات الضغط المنخفض
    1-) قياس عازلية بميجر 1 ك ف والقيمة أكبر من 10 ميجا أوم مقبولة.
    2-) تسليط جهد (متردد) 2 ك ف (60 هرتز) لمدة دقيقة.



    4-) اختبارات قضبان التوصيل والمفاتيح
    هذا الجزء مخصص لاختبارات الموقع الخاصة بقضبان التوصيل والمفاتيح جهد 13,8 & 33 ك ف.
    كذلك قضبان التوصيل والمفاتيح جهد 132 & 380 ك ف والمعزولة بالغاز GIS .

    قضبان التوصيل والمفاتيح جهد 13,8 & 33 ك ف
    ما تم تركيبه ولم يوصل مع كابلات يُختبر كالآتي:
    1-) قياس مقاومة التوصيل بين الوصلات بجهاز يقيس بالميكروأوم
    2-) الاختبار يتم من خلية لخلية لكل فاز
    3-) لو أن الأطوال لقضبان التوصيل بين خلية وخلية متقاربة وعدد الوصلات متساوي تكون قيمة المقاومات متقاربة
    4-) كذلك اختبر مقاومة توصيل المفاتيح في الوضع ON
    - اختبار عازلية لابد أن يتم على جميع الأجزاء التي سيتم اختبارها ضغط عالي وذلك قبل اختبارها
    - 12 –
    اختبار ضغط عالي (متردد)لقضبان التوصيل ومفاتيح 13,8 & 33 ك ف
    أ-) الجديد الذي تم تركيبه ولم يوصل عليه كابلات يلزم اختباره كوحدة واحدة مع المفاتيح في وضع ON .
    ب-) جميع الابواب الخلفية للخلايا تكون مقفلة لدواعي الأمان
    ج-) مؤشر ضغط الغاز للمفاتيح يكون عند القيمة المسموح بها
    د-) محولات الجهد أو المنصهرات الخاصة بالملفات الابتدائية لابد من ابعادها .
    ة-) يلزم عمل قصر وتأريض للملفات الثانوية لمحولات التيار .
    و-) جهد الاختبار يعطى بين الفاز والأرضي بينما الفازان الآخران مؤرضان , ويكرر الاختبار على الفازين الآخرين .
    ز-) الاختبار لا يزيد عن دقيقة واحدة والتردد يكون قريب من 60 هرتز.
    ح-) التيار المسحوب على كل فاز يسجل وتقارن النتائج.
    ط-) لو لم يفصل جهاز الاختبار خلال المدة المقننة للاختبار يعتبر ناجح.
    ي-) يكرر الاختبار السابق مرة أخرى في حالة المفاتيح OFF والأجزاء التي توصل عليها الكابلات مؤرضة في كل الخلايا.
    ك-) جهد الاختبار والزمن معطى في الجدول التالي.




    - 13-



    جدول جهد الاختبار لقضبان ومفاتيح 33 & 13,8 ك ف



    جهد القضبان جهد الاختبار الزمن



    13.8 30 ك ف (60هرتز) 60 ثانية




    33 56 ك ف(60هرتز) 60 ثانية











    - 14 -

    اختبارات مفاتيح جهد 13.8 & 33ك ف
    أ-) قياس مقاومة التوصيل لكل فاز في الوضعON .
    ب-) قياس زمن الفصل والتوصيل.
    ج-) اختبار عازلية.
    د-) اختبار ضغط عالي (متردد) في الوضعين (الفصل والتوصيل)ON & OFF .
    ة-) جهد الاختبار والزمن معطى بالجدول السابق.

    اختبارات قضبان ومفاتيح جهد 132&220&380ك فGIS)):
    طبقا لمواصفات IEC-60517 هذه الاختبارات تتم على قضبان ومفاتيح ذات جهد من 72.5 ك ف فما فوق:
    أ-) اختبارات الجهد على الدائرة الرئيسية,وسيتم التوضيح لاحقا.
    ب-) اختبار حقن جهد 2 ك ف بتردد 60 هرتز لمدة دقيقة على الدوائر المساعدة.
    ج-) قياس مقاومة التوصيل للدائرة الرئيسية حيث يلزم ألا تزيد عن 1.2ضرب المقاومة المصممة.
    د-) اختبار تسريب الغاز ( التسريب لابد أن يكون أقل من
    1% لكل سنة)
    ة-) التأكد من ترتيب الفازات
    و-) قياس الرطوبة في الغاز(المقصود غاز سادس فلوريد الكبريت) وذلك بعد التعبئة إلى الضغط المقنن


    - 15 -

    ز-) قياس زمن الفصل والتوصيل للمفاتيح.
    ح-) اختبار عدادات قياس ضغط الغاز وكذلك (interlock)

    اختبارات الجهد على الدائرة الرئيسيةGIS
    أ-) لابد من تركيب GIS مكتملا وملئه بالغاز حتى الضغط المقنن
    ب-) بعض المُعدات قد يتم فصلها قبل الاختبار مثل :
    - الكابلات والخطوط الهوائية
    - محولات القدرة وبعض محولات الجهد
    - مانعات الصواعق وفجوات شرارة الحماية
    ج-) كل جزء جديد لابد من اختباره ضغط عالي
    د-) عند إضافة جزء جديد فلابد من تطفئة الجزء القريب له وتأريضه قبل اختبار الضغط العالي
    ة-) بعد صيانة أو إصلاح جزء كبير يلزم حينئذ اختبار ضغط عالي
    و-) الاختبار يتم بتردد 60 هرتز وإن لم يكن هناك إمكانية فالتردد يجب أن يكون في الحدود من30 إلى 300 هرتز.
    ز-) اختبار الضغط العالي حساس لاكتشاف العيوب والأشياء الغير طبيعية.
    ح-) الاختبارات بالجهود النبضية مفيدة خصوصا في حالة الجهود العالية لاكتشاف الأشياء الغير طبيعية.

    - 16 –

    ط-) جهد اختبار الموقع = 80 % من جهد اختبار المصنع الروتيني.

    طريقتان لاختبار الضغط العالي ل GIS :
    أ-) الطريقة الأولى:
    اختبار جهد متردد عند القيمة المقننة - والتي سيرد جدول بها- وذلك بطريقة الرنين أو بمحول اختبار ذو سعة كافية , التفريغ الجزئي يُقاس أثناء الاختبار.
    ب-) الطريقة الثانية:
    اختبار جهد متردد بقيمة الجهد تقسيم جذر3 لمدة خمسة دقائق على نظام نقطة تعادل مؤرضة, بالإضافة إلى جهد نبضي يتكون من ثلاث نبضات موجبة وأخرى سالبة وأيضا قيمة الجهد موجودة بالجدول.
    ج-) جهد اختبار قيمته Uo أي الجهد تقسيم جذر3 لمدة أطول لا يؤذي.
    د-) قياس التفريغ الجزئي قد يساعد في اكتشاف بعض الأنواع من الأعطال.
    ة-) محول جهد خاص يلزم لإجراء هذا الاختبار , محولات الجهد الموجودة بالG.I.S لا يُسمح باستخدامها لأجراء هذا الاختبار.
    و-) الانحراف نتيجة احتياجات عملية:
    أحيانا في الإضافة والربط بين جزء جديد وآخر قديم يتم الاختبار بجهد أقل وزمن أطول ويكون ذلك بالاتفاق بين الشركة والمورد.


    - 17 -


    ز-) الحكم على النتائج:
    لو لم يحدث تفريغ أو انطفاء للجهاز بسبب قصر فيعتبر الاختبار ناجح .
    - لو حدث تفريغ في العازل الصلب يتم فك الجزء والكشف عن العطل وإصلاحه ومن ثم الاختبار مرة أخرى عند كامل قيمة جهد اختبار الموقع.
    - لو التفريغ حدث في الغاز ممكن إعادة الاختبار ولو حدث مرة أخرى يتم الفك وتغيير الجزء العاطل .
    - لو التفريغ حدث ثم اختفى يعتبر الاختبار ناجح .
    - الجهود للاختبار موجودة بالجدول رقم (3).
    ح-) لا مشكله من استخدام وإعادة جهد الاختبار لتحديد مكان العطل وذلك بالاتفاق بين الشركة والمقاول.





    - 18-

    جدول رقم (3)
    جهود اختبار GIS

    قياس عدد قيمة زمن جهد الحالة جهد
    التفريغ النبضات جهد جهد التردد اختبار لكهربية شبكه
    الجزئي النبضة AC هرتز ك ف ك ف متردد
    1 84 92 60 220 132
    أقل من - - دقيقة أو 30ق
    10ب ك 10-300
    +3 416 5 ق 60 84 132
    -3
    1 ق10-300 316 142 230
    30 ق


    +3 608 5 ق10-300 142 230
    -3


    1 ق 10-300 416 245 380

    +,-3 840 5 ق10-300 245 - 380

    - 19 –
    5-) اختبارات محولات القدرة بالموقع:

    هذه هي الاختبارات التي تتم على المحولات بعد التركيب في الموقع وقبل توصيلها بالكابلات :

    أ-) قياس مقاومة الملفات: - وهي بطريقة انخفاض الجهد المستمر أو أجهزة قياس المقاومات الصغيرة( مثلTRO)
    - والاختبار عند كل نقاط مغير الجهد للملفات الابتدائية والثانوية
    - يلزم مقارنة النتائج مع نتائج المصنع بعد التحويل لدرجة حرارة الموقع
    ب-) قياس مجموعة المتجهات : وممكن إجراء هذا الاختبار أثناء عمل اختبار نسبة التحويل بجهاز( TTR) أو ربط نقطة من الابتدائي مع مثيلتها من الثانوي وقياس الجهد لتحديد إلى أي مجموعة متجهات ينتمي المحول
    ج-) قياس نسبة التحويل : تتم عند كل نقاط مغير الجهد بواسطة(TTR) أو بحقن جهد على الابتدائي وقياس الثانوي والتأكد من مطابقة النسبة ونسبة الخطأ يلزم ألا تزيد عن+أو- 5و0% من النسبة المحسوبة من لوحة المعلومات الموجودة على المحول
    د-) قياس تبار اللاحمل:وهو بالميللي أمبير ويتم بتسليط جهد ويكون التيار المقاس متوازن على الفازات أو الأوجه الثلاث ( عموما الوجه الأوسط يكون تياره أقل من الوجهين الآخرين) والقيمة للتيار يلزم أن لا تزيد عن 5و0%من تيار الحمل عند التحويل من الجهد المحقون للجهد المقنن


    - 20 –
    ه-) اختبار حالة الملفات:
    وذلك بحقن جهد أحادي على الجهة المتواجد بها مغير نقاط الجهد ( بين الوجه ونقطة التعادل في توصيلة النجمة وبين الوجه والوجه في الدلتا) وقياس فولت الثانوي وتيار الابتدائي وأي قراءة غير طبيعية تدل على أن هناك قطع أو قصر في الملفات
    و-) قياس عازلية الملفات:
    وتقاس بجهاز 5 ك ف لاختبار العازلية والاختبار يكون بين ملف الابتدائي وجسم المحول( الواصل بالأرضي) وكذلك بين الثانوي والجسم وأيضا بين الملفين وبعضهما والقيمة أكبر من 1000 ميجا أوم مقبولة
    ز-) اختبار جهد كسر الزيت وتحليل الغاز:
    تؤخذ عينات من أعلى وأسفل التانك الرئيسي للمحول كذلك من مغير الجهد ومن الخزان الاحتياطي ويلزم عدم كسر الزيت أثناء الاختبار- بمسافة 2,5 مم- عند أقل من 50 ك ف
    كذلك العينة ترسل للمعمل لتحليل الغاز والإفادة بالنتائج


    قائمة فحص المحول قبل التشغيل :
    - معايرة جهاز قياس حرارة الزيت وضبطه حسب مواصفات الشركة السعودية للكهرباء(الوسطى)
    - معايرة جهاز قياس حرارة الملفات بطريقة التسخين وكذلك بحقن التيار وضبطه حسب مواصفات الوسطى

    - 21 -

    -اختبار أجهزة بوكخلز الموجودة على التانك الرئيسي وعلى مغير الجهد –لمراحل الإنذار والإطفاء-وإخراج الهواء بعد الاختبار
    - التأكد من أن الأجزاء الحساسة لأجهزة قياس حرارة الزيت والملفات بها زيت لكي تؤدي عملها
    - التأكد من أنه لا يوجد تسريب زيت والتأكد من التربيط ومن وجود الأراضي وتثبيت العجلات ........ الخ
    - التأكد من أن المحابس في وضعها الصحيح
    - محابس التانك تكون مغلقة
    - محبس دائرة التبريد مفتوح
    - محابس الخزان الاحتياطي مفتوحة
    - محبس المرور للبوكخلز – إذا وجد- مغلق
    - التأكد من علامات الفتح والإغلاق للمحابس
    - التأكد من وجود سيليكا جل زرقاء مع وجود زيت
    - التأكد من مستوى الزيت في الخزان الاحتياطي ومغبر الجهد
    - التأكد من مستوى الزيت في العوازل
    - ضبط الفتحات الشرارية تقريبا 900 مم في نظام 132ك ف
    - تأكد من أن علامات مغير الجهد صحيحة والرفع والخفض للنقاط مضبوط
    - تأكد من أن limit switches تعمل كهربيا وميكانيكيا بطريقه صحيحة
    -بميجر 1 ك ف اختبر كل الدوائر المساعدة مع الأرضي



    - 22 -

    - تأكد من جهد مواتير المراوح ومغير نقاط الجهد وقس التيار المار واضبط المفاتيح MCBعلى ضبط المصنع
    - تأكد من السخان والإضاءة
    - تأكد من أن المراوح والطلمبات تدفع الهواء والزيت قي الاتجاه الصحيح
    - افحص تحذير جهاز الضغط PRESSURE RELIEF


    تشغيل المحولات:

    - بعد إجراء كل الاختبارات واختبار الكابلات وتوصيلها على المحول وإغلاق الأغطية الخاصة بالأطراف على المحولات - والتأكد من أن المحول نظيف ولا توجد أي عدة أو أشخاص بالقرب منه عندئذ يتم تشغيل المحول والتأكد من أن - جهة الجهد المنخفض عليها تيارات متساوية على الأوجه الثلاثة
    ملحوظة:
    لتفاصيل أكثر راجع T/P&T-54820-261/76-03-R1
    - شغل المحول بدون حمل ولاحظ مستوى الصوت
    - قم بتشغيل مغير الجهد دورة تامة لأعلى وأسفل بعد التشغيل
    - ممكن جهاز البوكخلز يعطي تحذير ولو لم يكن هناك غازات مشتعلة أو رائحة فيدل ذلك على أنه لا يوجد عطل

    - 23 -


    فقط قم بإلغاء التحذير, وخلاف ذلك قم بالتطفئة وافحص لمعرقة العطل
    - لو المحول سليم بعد التشغيل قم بزيادة الحمل بالتدريج



    6-) محولات الخدمة:

    - اختبار نسبة التحويل ومجموعة المتجهات
    - قياس العازلية
    - اختبار كسر أو انهيار الزيت
    - اختبار جهاز بوكخلز إن وجد
    - افحص عدادات قياس الحرارة
    - تأكد من تطابق أوجه الابتدائي والثانوي مع لوحة المفاتيح ومع لوحة التوزيع
    - تأكد من مستوى الزيت
    - تأكد من الأراضي
    - تأكد من كل شئ كما في محول القدرة


    7-) المفاعلات:

    المفاعلات تستخدم في شبكة 132& 380 ك ف لتحسين معامل القدرة
    - 24 -



    والاختبارات الآتية تجرى على المفاعلات قبل التشغيل
    - قياس العازلية ب 5ك ف بين الملفات والجسم والقيمة 1000 ميجا أوم مقبولة
    - قياس المحاثة:
    سلط جهد بين الوجه والأرضي وسجل الجهد والتيار والزاوية Q بين الجهد والتيار ( يلزم أن تكون قريبة من الصفر)
    واحسب :
    WL = (V/I)SIN Q
    WL = 2nfL
    L = (V/I2nf)SINQ
    وقارن الناتج مع لوحة المعلومات وكرر ما سبق على الوجهين الآخرين ويلزم أن تكون النتائج متقاربة
    -افحص مستوى الزيت وجهد كسر الزيت
    - عاير عدادات قياس درجات حرارة الزيت والملفات
    - افحص البوكخلز وجهاز الضغط وسيليكا جل........ الخ
    - تأكد من المراوح والمواتير وضبط درجات الحرارة على العدادات
    - أيضا كل التأكيدات من أراضي وغيرها مما يتم التأكد منه في المحولات قبل التشغيل يتم التأكد منها في المفاعلات




    - 25 -
    8-) اختبارات محولات الجهد( نوع-كهر ومغناطيسي)

    يلزم إبعاد محولات الجهد من اختبارات الجهود العالية – ولكن ممكن اختبارها بجهود أقل عند التردد المقنن
    وقد يحدث تحرك للملفات أو ضعف للعازل أثناء النقل لذا يلزم إجراء الاختبارات الآتية:

    - قياس مقاومة الملفات الابتدائية والثانوية بجهازAVO
    - اختبار نسبة التحويل بحقن جهد منخفض, وكذلك أثناء اختبار الضغط العالي-القياس للنسبة يكون عند الجهد المقنن.
    - اختبار القطبية (حسب لوحة المعلومات والرسم الموجود عليها
    - اختبار ضغط عالي عند جهد 1.5 Uo لمدة دقيقة
    - اختبار عازلية بجهازMegger 1000 فولت والنتيجة أكثر من 1000 ميجا أوم مقبولة – بين الملفات والأرضي.
    - جهود اختبارات الضغط العالي معطاة بجدول رقم 7

    اختبارات محولات الجهد 132ك ف فما فوق
    - ممكن اختبارها بحقن جهد منخفض جهة الملف الثانوي مع ربط نقاط التعادل بالأرضي
    - الجهد المحقون يُحسب بالمعادلة الآتية:
    جهد الثانوي = جهد الابتدائي(وجه لأرضي)/ نسبة
    التحويل
    - سجل قيمة التيار في الثانوي وقارن المحولات ببعضها وقارن نتائج المصنع
    - 26 –
    - جهد الاختبار على الابتدائي مُعطى بالجدول رقم 7
    - معامل الجهد(Vf) للمحولات الموجودة بالشركة ما بين 1.5 إلى 1.9
    لذلك جهد الاختبار = معامل الجهد * جهد الوجه


    جدول رقم 7
    الجهد معامل الجهد جهد الاختبار التردد الزمن

    13.8 1.5 12ك ف 60 1 ق

    33 1.5 28ك ف 60 1ق

    132 1.5 114ك ف 60 1ق

    230 1.5 199ك ف 60 1ق

    380 1.5 329ك ف 60 1ق










    - 27 -

    9-) اختبارات محولات الجهد السعوية (CVT):
    حسب مواصفات IEC – 186 تتم هذه الفحوص:
    - مراجعة لوحة المعلومات مع المواصفات والرسومات المعتمدة
    - قياس العازلية
    - اختبار نسبة التحويل
    - القطبية
    - معامل الفقد(Tan Delta)
    (capacitance & dissipation factor )
    - التأكد من جهازFDD-Fast Damping Device
    - التأكد من أن نقطة تعادل الابتدائي موصلة مع أرضي رئيسي
    - تأكد من مستوى الزيت
    - تأكد من أنه لا يوجد تسريب زيت.


    10-) محولات التيار:

    - اختبارات الضغط العالي تكون قد تمت بالفعل وذلك أثناء اختبارات قضبان التوصيل ويلزم فقط أثناء هذا الاختبار أن تعمل قصر على الملفات الثانوية مع الأرضي .





    - 28 –
    - الملفات الثانوية تختبر بجهاز عازلية 1000 فولت والقيمة 100 ميجا أوم مقبولة
    - نسبة التحويل والقطبية ومنحنى المغنطة ومقاومة الملفات .... تختبر من جهة قسم الحماية.

    11-) اختبارات المقاومة الموصلة بنقطة التعادل :

    هي مقاومات تستخدم في 13.8 & 33ك ف لتحد من تيار العطل .
    - يتم الفحص بالنظر للعوازل
    - تقاس المقاومة بجهاز AVO
    - تقاس العازلية بواسطة 1000فولت بين الآتي:
    - بين ملف المقاومة والقضيب الأوسط
    - بين ملف المقاومة والإطار
    - بين ملف المقاومة وenclosure
    - بين الإطار والإطار
    والقيمة أكثر من 1000 ميجا أوم مقبولة

    اختبار الضغط العالي جهد متردد:
    - 4 ك ف60 هرتز بين المقاومة والإطار
    - 4 ك ف بين الإطارات


    - 29 –

    - 15 ك ف بين المقاومة و enclosure

    وذلك بعد فك الموصلات بين المقاومة وenclosure وأيضا من الممكن الاختبار شاملا الكابل.

  2. #31
    Junior Engineer الصورة الرمزية عادل السيسى
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    33

    رد: اختبارات الموقع لمعدات الشبكة

    اثابك الله الاجروالثواب وجزيت خيرا وجعله في ميزان حسناتك طرح رائع جزاك الله عنا كل خير وأثابك حسن الدارين ومتعك برؤية وجهه الكريم شكرا
    قالى تعالى "" و جاهدوا بأموالكم و أنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ""

  3. #32
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ahmed mahmoud mansour
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    142

    رد: اختبارات الموقع لمعدات الشبكة

    جزاك الله خيرا

  4. #33
    Junior Engineer الصورة الرمزية yasser abd el rahman
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    18

    رد: اختبارات الموقع لمعدات الشبكة

    جهد مشكور مهندس /كامل

  5. #34
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية حسام الدين محمود
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    142

    رد: اختبارات الموقع لمعدات الشبكة

    بارك الله فيك وجزاك خيرا
    لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين

  6. #35
    Junior Engineer الصورة الرمزية janman264
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    22

    رد: اختبارات الموقع لمعدات الشبكة

    شكرا اخى الكريم

  7. #36
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,961

    رد: اختبارات الموقع لمعدات الشبكة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة janman264 مشاهدة المشاركة
    شكرا اخى الكريم
    اشكركم ومروركم
    تحياتي

  8. #37
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    لعراق _الانبار
    المشاركات
    3

    Thumbs up رد: اختبارات الموقع لمعدات الشبكة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الشركة السعودية للكهرباء
    فرع المنطقة الوسطى
    إدارة النقل
    اختبارات الموقع وقيمة جهد وزمن الاختبار ضغط عالي وضغط منخفض للمعدات الكهربائية الجديدة والقديمة ( نسخة مترجمة بالعربية من خطوات الاختبار رقم 136/22 الجزء ب )
    (م/كامل بدرخان عبد العزيز)
    الشركة السعودية للكهرباء
    فرع المنطقة الوسطى
    إدارة النقل
    - 1 -
    1-) معلومات عامة :
    1-1-) الكابلات – مجموعة القضبان والتوصيل - المحولات - - الخ يتم اختبارها بجهود وأزمنة محددة.
    1-2-) كل مجموعات القضبان والمفاتيح والأشياء المنخفضة السعة سوف يتم اختبارها ضغط عالي بتيار متردد A.C)) عند (60هرتز)
    1-3-) الاختبارات تتم بموجة تقريبا جيبية(SIN) وطبقا لمواصفات (I.E.C)
    1-4-) كل المعدات ذات السعة العالية مثل : كابلات 13,8ك.ف & 33ك.ف . يجب أن يتم اختبارها بضغط عالي عند تردد منخفض جدا (0.1 هرتز) (V.L.F) بموجة تقريبا جيبية . وأيضا هناك تردد( 0.02 & 0.05 هرتز)
    1-5-) كل المعدات ذات الضغط العالي (132ك.ف.فما فوق) ممكن اختبارها بطريقة الموجة المتذبذبة OSCILLATING WAVE)) .
    - 2 –
    1-6-) الخطوات المذكورة للاختبارات تم إعدادها طبقا لمواصفات I.E.C & وأوراق أبحاث سيجري (CIGRE) & ومعامل كيما & والمصانع & وخبرة الشركة السعودية للكهرباء الخاصة بالمعدات الجديدة والقديمة .
    1-7-) الانحراف عن الاختبارات المذكورة سوف يقبل فقط في حالة عدم وجود جهاز الاختبار المطلوب أو وجوده ولكن سعته قليلة .
    1-8-) خطوات الاختبار المذكورة ستفيد فرق الاختبارات في اتباعها عند إجراء أي اختبار كذلك ستقرب بين خطوات اختبار المقاول والشركة .
    2-) متطلبات الشركة السعودية للكهرباء:
    2-1-) جميع المعدات سواء ضغط عالي (ض.ع) أو ضغط منخفض (ض.م) غير مسموح بإدخالها الخدمة حتى يتم إجراء الاختبارات المذكورة لاحقا عليها .
    2-2-) جميع المعدات الكهربائية التي تم فصلها لتغييرها أو إصلاحها لا تعاد للخدمة إلا بعد اختبارها .
    - 3 -
    2-3-) يجب استخدام قوانين السلامة سواء من المقاولين أو أفراد فرق الاختبارات التابعة للشركة السعودية للكهرباء وذلك لسلامة الشخص الذي يقوم بالعمل – وسلامة الأشخاص الذين يعملون معه – وسلامة الأشخاص الآخرين ( أي الذين لا يعملون معه ولكنهم موجودون في محيط العمل ) – وسلامة الجهاز الذي يعمل عليه – وسلامة المُعدة التي يقوم باختبارها – وسلامة المُعدة المجاورة للمُعدة التي سيتم اختبارها – وسلامة خاصة أثناء تحديد أعطال الكابلات – والتأريض واستلام وثائق العمل ...... الخ
    2-4-) يجب عدم زيادة الجهد المذكور بالجداول لاحقا أو الزمن حتى لا يتأثر عمر المُعدة .
    3-) الكابلات :
    3-1-) كابلات الضغط المنخفض :
    ا-) تخضع الكابلات الجديدة الخاصة بالضغط المنخفض في المصنع للاختبارات الروتينية طبقا لمواصفات I.E.C أرقام
    (245 – 2) & (450) & (332 – 1).
    ب-) بعد التركيب تختبر الكابلات اختبار عازلية بميجر1000 فولت لكل فاز على حدة طبقا لمواصفات I.E.C رقم
    (540 & 227 ) .
    - 4 -
    ج-) الكابلات الجديدة تختبر بجهد 2ك .ف تيار مترددA.C لمدة دقيقة واحدة بتردد 60 هرتز كل فاز على حدة بينما الفازات الباقية مؤرضة مع الغلاف .
    وإذا لم يحدث تدهور للجهد أثناء الاختبار أو إطفاء للجهاز يعتبر الاختبار ناجح .
    د-) بعد الاختبار السابق ممكن عمل اختبار بميجر 2ك.ف . ومقاومة العزل إذا كانت أكبر من 100 ميجا أوم كان الكابل سليم .
    عموما ممكن حساب قيمة مقاومة العزل تقريبا بهذه المعادلة :
    I.R = 36.7/L(LOG.D)
    حيث I.R هي مقاومة العزل بالميجا أوم
    L هو طول الكابل بالمتر
    D هو القطر الخارجي للعزل
    LOG هو لوغاريتم10
    وذلك عند درجة حرارة 20 مئوية
    ة-) كابلات التحكم والقدرة ( ضغط منخفض ) القديمة تختبر بميجر(جهاز قياس العازلية) 500ف ومقاومة العزل التي تزيد عن 10 ميجا أوم مقبولة
    و-) لاحظ أن مقاومة العزل تعتمد على معاملات عديدة مثل : الحرارة – الرطوبة – الطول – نوع مادة العزل – سُمك العزل – لذلك فهي تختلف من كإبل لآخر ومن وقت لآخر.
    - 5 -
    3-2-) الكابلات ألد ليلية PILOT :
    هذه الكابلات تستخدم لأجهزة حماية كابلات القدرة 33ك.ف & 132ك.ف وكذلك للاتصالات ولنقل المعلومات من المحطات لنظام سكادا Supervisory Control & Data Acquisition System ( SCADA ) وتكون في نفس مجرى كابلات القدرة التابعة لها واختباراتها كالتالي :
    ا-) المقاومة بين كل موصلين loop resistance واختبار اتصالية الغلاف :
    عادة هناك(12زوج) تُقاس المقاومة بين كل زوج بعد عمل قصر من الجهة الأخرى .
    عادة هناك حجمان مستخدمان في الشركة أحدهما مقاومته
    (19 أوم /كيلومتر) والآخر (58 أوم/كيلومتر) عند 20 درجة مئوية . ومسموح باختلاف في القيمة في حدود (5 % ) واختبار اتصالية الغلاف يلزم عملها أثناء هذا الاختبار وذلك باستخدام (AVO) .
    ب-) اختبار نقل الكلام والتوصيل cross talk & : attenuation وهو للتأكد من أن كل زوج تم ربطه مع الزوج الشبيه له عند كل وصله وإلا لو حدث خلط ستكون
    - 6 -
    ظاهرة غير مرغوب فيها حيث يتأثر الكلام أثناء الاتصال . وتختبر بتوصيل تلفونين من الجهتين والتحدث فلو أن الكلام واضح إذاً الوضع سليم وإلا فلا .
    كذلك ممكن توصيل ترددات مختلفة من 300 هرتز - 3000 هرتز واستقبالها من الجهة الأخرى وقياسها فلابد أن تصل بنفس القيمة ( هذا الاختبار خاص بكابلات الاتصالات )
    ج-) ميجر 1ك.ف :
    وذلك بين كل موصل والأرضي وتعطي قيم أكثر من 2000 ميجا أوم . وكذلك بين كل موصل وموصل . أيضا يتم قياس العازلية بين الغلاف والأرضي وقيمة 10 ميجا أوم تكفي .
    د-) اختبار ضغط عالي :
    ويتم بجهاز اختبار العازلية 5 ك.ف وذلك بين الموصلات وبعضها وبين الموصلات والغلاف .
    ة-) ترتيب الموصلات :
    وذلك بعمل اتصالية لكل موصل على حدة بينه وبين الأرضي للتوحيد بين الموصلات من الجهتين وفي الكابلات الجديدة التوحيد بين الألوان أيضا .
    - 7 -
    3-3-) كابلات قدرة الضغط المتوسط : (13،8 &33 ك.ف)
    واختباراتها كالآتي :
    3-3-1-) اختبار اتصالية :
    يلزم اختبار اتصالية ( شاملة الغلاف ) للفازات الثلاثة خصوصا بعد إصلاح الكابل .
    3-3-2-) ترتيب الفازات :
    R.Y.B. الأحمر والأزرق والأصفر لابد أن تماثل قضبان التوصيل من جهتي الكابل ولو أنك خلف الخلية عندئذ سيكون الموصل الأحمر على يدك اليُمنى والأصفر في الوسط والأزرق على يسارك
    3-3-3-)قياس العازلية :
    بجهاز قياس العازلية(ميجر) 5 ك.ف وبعد عمل الأطراف TERMINATION)) ولكن قبل التوصيل على القضبان نقيس العازلية بين الموصلات وبعضها وبين الموصلات والأرضي . ونفس الاختبار يتم بجهاز قياس عازلية 1 ك.ف بين الغلاف والأرضي وذلك قبل توصيل الغلاف بأرضي المحطة من الجهتين وقيمة العازلية بين الموصلات وبعضها وبين الموصلات والأرضي تكون أكبر من 2000 ميجا أوم . وتكون القيمة بين الغلاف والأرضي أكثر من 10 ميجا أوم .
    - 8 –
    3-3-4-)اختبار ضغط عالي تيار متردد :
    1-) كابلات البلاستيك الجديدة تختبر بجهد A.C)) 2Uo لمدة ساعة . أو تردد منخفض جدا VLF بتردد 0,1 هرتز بجهد 3Uo لمدة ساعة .
    2-) للكابلات المختلطة (جديد + قديم) يعتمد جهد الاختبار على عمر خدمة الجزء القديم ولا يقل جهد الاختبار عن جهد التشغيل ( فاز إلى أرضي ) أي Uo
    3-) الكابلات المختلطة ( جديد + قديم ) لا تختبر بأي حال من الأحوال بالتيار المستمر ولكن فقط بالتيار المتردد أو بالتردد المنخفض جدا .
    4-) جهد الاختبار والزمن موضح كالتالي :
    نوع جهد الاختبار 13,8ك.ف 33ك.ف
    تيار متردد 60هرتز 16ك.ف 38ك.ف
    لمدة ساعة لمدة ساعة
    تردد منخفضVLF 24ك.ف 57ك.ف
    جا أو جتا لمدة ساعة لمدة ساعة
    ملحوظة: لو أن الكابل متصل بقضبان التوصيل يكون زمن الاختبار ( 5 ) دقائق فقط .
    - 9 –
    اختبارات كابلات 132ك.ف البلاستيك والزيت
    1-) اختبار اتصالية للموصل من جهة للأخرى وكذلك للغلاف من صندوق لصندوق ثم من جهة لأخرى ( بآفو)
    2-) تحديد وتوحيد الفازات في الوضع الصحيح للموصلات, وكذلك للأغلفة ولكن عند كل صندوق(بحقن تيار)
    3-) اختبار عازلية للموصلات وللأغلفة وقياس المقاومة والسعة للموصلات(بميجر 5 ك ف & 1 ك ف & قنطرة)
    4-) قياس مقاومة التوصيل لكل التوصيلات الموجودة بالصناديق (دكتر)
    5-) قياس العازلية لكوابح جهد الغلاف SVL (SHEATH VOLTAGE LIMIT) (بميجر 1 ك ف)
    6-) قياس مقاومة الأرضي عند كل صندوق .
    7-) اختبار سريان الزيت وذلك للكابلات الزيتية .
    8-) اختبار إشباع الزيت وذلك أيضا للكابلات الزيتية.
    9-)اختبار الضغط العالي :
    9-1-) للكابلات البلاستيك :
    - 152 ك ف لمدة ساعة لكل فاز (تيار مترددAC) 2Uo
    - 10 ك ف لمدة دقيقة لكل غلاف (تيار مستمرDC) سالب
    9-2-) للكابلات الزيتية :
    - 305 ك ف لمدة ربع ساعة (تيار مستمر) سالب لكل فاز
    - 10 ك ف (تيار مستمر) سالب لكل غلاف
    - 152 ك ف لمدة ساعة لكل فاز(تيار متردد)
    - 10 -
    جدول جهد اختبار ض ع لكابلات القدرة والتحكم والحماية
    نظام الجهد جهد الاختبار الزمن(دقيقة)
    13.8 ك ف قدرة بلاستيك 16 ك ف تيار متردد(60هرتز) 60
    أو VLF = 3Uo
    33 ك ف قدرة بلاستيك 38 ك ف تيار متردد (60هرتز)
    أو 3Uo = VLF 60
    132 ك ف قدرة بلاستيك 152 ك ف (تيار متردد) 60
    132 ك ف قدرة زيتي 305 ك ف تيار مستمر أو 152متردد 15 - 60
    غلاف 132 ك ف 10 ك ف تيار مستمر 1
    قدرة بلاستيك وزيتي
    كابلات تحكم 2 ك ف تيار متردد(60هرتز) أو ميجر2ك ف 1
    وكابلات ض . م
    كابلات حماية ميجر 5 ك ف 1
    سلك إلى سلك
    وسلك إلى أرضي
    - 11-
    اختبارات كابلات التحكم وكابلات الضغط المنخفض
    1-) قياس عازلية بميجر 1 ك ف والقيمة أكبر من 10 ميجا أوم مقبولة.
    2-) تسليط جهد (متردد) 2 ك ف (60 هرتز) لمدة دقيقة.
    4-) اختبارات قضبان التوصيل والمفاتيح
    هذا الجزء مخصص لاختبارات الموقع الخاصة بقضبان التوصيل والمفاتيح جهد 13,8 & 33 ك ف.
    كذلك قضبان التوصيل والمفاتيح جهد 132 & 380 ك ف والمعزولة بالغاز GIS .
    قضبان التوصيل والمفاتيح جهد 13,8 & 33 ك ف
    ما تم تركيبه ولم يوصل مع كابلات يُختبر كالآتي:
    1-) قياس مقاومة التوصيل بين الوصلات بجهاز يقيس بالميكروأوم
    2-) الاختبار يتم من خلية لخلية لكل فاز
    3-) لو أن الأطوال لقضبان التوصيل بين خلية وخلية متقاربة وعدد الوصلات متساوي تكون قيمة المقاومات متقاربة
    4-) كذلك اختبر مقاومة توصيل المفاتيح في الوضع ON
    - اختبار عازلية لابد أن يتم على جميع الأجزاء التي سيتم اختبارها ضغط عالي وذلك قبل اختبارها
    - 12 –
    اختبار ضغط عالي (متردد)لقضبان التوصيل ومفاتيح 13,8 & 33 ك ف
    أ-) الجديد الذي تم تركيبه ولم يوصل عليه كابلات يلزم اختباره كوحدة واحدة مع المفاتيح في وضع ON .
    ب-) جميع الابواب الخلفية للخلايا تكون مقفلة لدواعي الأمان
    ج-) مؤشر ضغط الغاز للمفاتيح يكون عند القيمة المسموح بها
    د-) محولات الجهد أو المنصهرات الخاصة بالملفات الابتدائية لابد من ابعادها .
    ة-) يلزم عمل قصر وتأريض للملفات الثانوية لمحولات التيار .
    و-) جهد الاختبار يعطى بين الفاز والأرضي بينما الفازان الآخران مؤرضان , ويكرر الاختبار على الفازين الآخرين .
    ز-) الاختبار لا يزيد عن دقيقة واحدة والتردد يكون قريب من 60 هرتز.
    ح-) التيار المسحوب على كل فاز يسجل وتقارن النتائج.
    ط-) لو لم يفصل جهاز الاختبار خلال المدة المقننة للاختبار يعتبر ناجح.
    ي-) يكرر الاختبار السابق مرة أخرى في حالة المفاتيح OFF والأجزاء التي توصل عليها الكابلات مؤرضة في كل الخلايا.
    ك-) جهد الاختبار والزمن معطى في الجدول التالي.
    - 13-
    جدول جهد الاختبار لقضبان ومفاتيح 33 & 13,8 ك ف
    جهد القضبان جهد الاختبار الزمن
    13.8 30 ك ف (60هرتز) 60 ثانية
    33 56 ك ف(60هرتز) 60 ثانية
    - 14 -
    اختبارات مفاتيح جهد 13.8 & 33ك ف
    أ-) قياس مقاومة التوصيل لكل فاز في الوضعON .
    ب-) قياس زمن الفصل والتوصيل.
    ج-) اختبار عازلية.
    د-) اختبار ضغط عالي (متردد) في الوضعين (الفصل والتوصيل)ON & OFF .
    ة-) جهد الاختبار والزمن معطى بالجدول السابق.
    اختبارات قضبان ومفاتيح جهد 132&220&380ك فGIS)):
    طبقا لمواصفات IEC-60517 هذه الاختبارات تتم على قضبان ومفاتيح ذات جهد من 72.5 ك ف فما فوق:
    أ-) اختبارات الجهد على الدائرة الرئيسية,وسيتم التوضيح لاحقا.
    ب-) اختبار حقن جهد 2 ك ف بتردد 60 هرتز لمدة دقيقة على الدوائر المساعدة.
    ج-) قياس مقاومة التوصيل للدائرة الرئيسية حيث يلزم ألا تزيد عن 1.2ضرب المقاومة المصممة.
    د-) اختبار تسريب الغاز ( التسريب لابد أن يكون أقل من
    1% لكل سنة)
    ة-) التأكد من ترتيب الفازات
    و-) قياس الرطوبة في الغاز(المقصود غاز سادس فلوريد الكبريت) وذلك بعد التعبئة إلى الضغط المقنن
    - 15 -
    ز-) قياس زمن الفصل والتوصيل للمفاتيح.
    ح-) اختبار عدادات قياس ضغط الغاز وكذلك (interlock)
    اختبارات الجهد على الدائرة الرئيسيةGIS
    أ-) لابد من تركيب GIS مكتملا وملئه بالغاز حتى الضغط المقنن
    ب-) بعض المُعدات قد يتم فصلها قبل الاختبار مثل :
    - الكابلات والخطوط الهوائية
    - محولات القدرة وبعض محولات الجهد
    - مانعات الصواعق وفجوات شرارة الحماية
    ج-) كل جزء جديد لابد من اختباره ضغط عالي
    د-) عند إضافة جزء جديد فلابد من تطفئة الجزء القريب له وتأريضه قبل اختبار الضغط العالي
    ة-) بعد صيانة أو إصلاح جزء كبير يلزم حينئذ اختبار ضغط عالي
    و-) الاختبار يتم بتردد 60 هرتز وإن لم يكن هناك إمكانية فالتردد يجب أن يكون في الحدود من30 إلى 300 هرتز.
    ز-) اختبار الضغط العالي حساس لاكتشاف العيوب والأشياء الغير طبيعية.
    ح-) الاختبارات بالجهود النبضية مفيدة خصوصا في حالة الجهود العالية لاكتشاف الأشياء الغير طبيعية.
    - 16 –
    ط-) جهد اختبار الموقع = 80 % من جهد اختبار المصنع الروتيني.
    طريقتان لاختبار الضغط العالي ل GIS :
    أ-) الطريقة الأولى:
    اختبار جهد متردد عند القيمة المقننة - والتي سيرد جدول بها- وذلك بطريقة الرنين أو بمحول اختبار ذو سعة كافية , التفريغ الجزئي يُقاس أثناء الاختبار.
    ب-) الطريقة الثانية:
    اختبار جهد متردد بقيمة الجهد تقسيم جذر3 لمدة خمسة دقائق على نظام نقطة تعادل مؤرضة, بالإضافة إلى جهد نبضي يتكون من ثلاث نبضات موجبة وأخرى سالبة وأيضا قيمة الجهد موجودة بالجدول.
    ج-) جهد اختبار قيمته Uo أي الجهد تقسيم جذر3 لمدة أطول لا يؤذي.
    د-) قياس التفريغ الجزئي قد يساعد في اكتشاف بعض الأنواع من الأعطال.
    ة-) محول جهد خاص يلزم لإجراء هذا الاختبار , محولات الجهد الموجودة بالG.I.S لا يُسمح باستخدامها لأجراء هذا الاختبار.
    و-) الانحراف نتيجة احتياجات عملية:
    أحيانا في الإضافة والربط بين جزء جديد وآخر قديم يتم الاختبار بجهد أقل وزمن أطول ويكون ذلك بالاتفاق بين الشركة والمورد.
    - 17 -
    ز-) الحكم على النتائج:
    لو لم يحدث تفريغ أو انطفاء للجهاز بسبب قصر فيعتبر الاختبار ناجح .
    - لو حدث تفريغ في العازل الصلب يتم فك الجزء والكشف عن العطل وإصلاحه ومن ثم الاختبار مرة أخرى عند كامل قيمة جهد اختبار الموقع.
    - لو التفريغ حدث في الغاز ممكن إعادة الاختبار ولو حدث مرة أخرى يتم الفك وتغيير الجزء العاطل .
    - لو التفريغ حدث ثم اختفى يعتبر الاختبار ناجح .
    - الجهود للاختبار موجودة بالجدول رقم (3).
    ح-) لا مشكله من استخدام وإعادة جهد الاختبار لتحديد مكان العطل وذلك بالاتفاق بين الشركة والمقاول.
    - 18-
    جدول رقم (3)
    جهود اختبار GIS
    قياس عدد قيمة زمن جهد الحالة جهد
    التفريغ النبضات جهد جهد التردد اختبار لكهربية شبكه
    الجزئي النبضة AC هرتز ك ف ك ف متردد
    1 84 92 60 220 132
    أقل من - - دقيقة أو 30ق
    10ب ك 10-300
    +3 416 5 ق 60 84 132
    -3
    1 ق10-300 316 142 230
    30 ق
    +3 608 5 ق10-300 142 230
    -3
    1 ق 10-300 416 245 380
    +,-3 840 5 ق10-300 245 - 380
    - 19 –
    5-) اختبارات محولات القدرة بالموقع:
    هذه هي الاختبارات التي تتم على المحولات بعد التركيب في الموقع وقبل توصيلها بالكابلات :
    أ-) قياس مقاومة الملفات: - وهي بطريقة انخفاض الجهد المستمر أو أجهزة قياس المقاومات الصغيرة( مثلTRO)
    - والاختبار عند كل نقاط مغير الجهد للملفات الابتدائية والثانوية
    - يلزم مقارنة النتائج مع نتائج المصنع بعد التحويل لدرجة حرارة الموقع
    ب-) قياس مجموعة المتجهات : وممكن إجراء هذا الاختبار أثناء عمل اختبار نسبة التحويل بجهاز( TTR) أو ربط نقطة من الابتدائي مع مثيلتها من الثانوي وقياس الجهد لتحديد إلى أي مجموعة متجهات ينتمي المحول
    ج-) قياس نسبة التحويل : تتم عند كل نقاط مغير الجهد بواسطة(TTR) أو بحقن جهد على الابتدائي وقياس الثانوي والتأكد من مطابقة النسبة ونسبة الخطأ يلزم ألا تزيد عن+أو- 5و0% من النسبة المحسوبة من لوحة المعلومات الموجودة على المحول
    د-) قياس تبار اللاحمل:وهو بالميللي أمبير ويتم بتسليط جهد ويكون التيار المقاس متوازن على الفازات أو الأوجه الثلاث ( عموما الوجه الأوسط يكون تياره أقل من الوجهين الآخرين) والقيمة للتيار يلزم أن لا تزيد عن 5و0%من تيار الحمل عند التحويل من الجهد المحقون للجهد المقنن
    - 20 –
    ه-) اختبار حالة الملفات:
    وذلك بحقن جهد أحادي على الجهة المتواجد بها مغير نقاط الجهد ( بين الوجه ونقطة التعادل في توصيلة النجمة وبين الوجه والوجه في الدلتا) وقياس فولت الثانوي وتيار الابتدائي وأي قراءة غير طبيعية تدل على أن هناك قطع أو قصر في الملفات
    و-) قياس عازلية الملفات:
    وتقاس بجهاز 5 ك ف لاختبار العازلية والاختبار يكون بين ملف الابتدائي وجسم المحول( الواصل بالأرضي) وكذلك بين الثانوي والجسم وأيضا بين الملفين وبعضهما والقيمة أكبر من 1000 ميجا أوم مقبولة
    ز-) اختبار جهد كسر الزيت وتحليل الغاز:
    تؤخذ عينات من أعلى وأسفل التانك الرئيسي للمحول كذلك من مغير الجهد ومن الخزان الاحتياطي ويلزم عدم كسر الزيت أثناء الاختبار- بمسافة 2,5 مم- عند أقل من 50 ك ف
    كذلك العينة ترسل للمعمل لتحليل الغاز والإفادة بالنتائج
    قائمة فحص المحول قبل التشغيل :
    - معايرة جهاز قياس حرارة الزيت وضبطه حسب مواصفات الشركة السعودية للكهرباء(الوسطى)
    - معايرة جهاز قياس حرارة الملفات بطريقة التسخين وكذلك بحقن التيار وضبطه حسب مواصفات الوسطى
    - 21 -
    -اختبار أجهزة بوكخلز الموجودة على التانك الرئيسي وعلى مغير الجهد –لمراحل الإنذار والإطفاء-وإخراج الهواء بعد الاختبار
    - التأكد من أن الأجزاء الحساسة لأجهزة قياس حرارة الزيت والملفات بها زيت لكي تؤدي عملها
    - التأكد من أنه لا يوجد تسريب زيت والتأكد من التربيط ومن وجود الأراضي وتثبيت العجلات ........ الخ
    - التأكد من أن المحابس في وضعها الصحيح
    - محابس التانك تكون مغلقة
    - محبس دائرة التبريد مفتوح
    - محابس الخزان الاحتياطي مفتوحة
    - محبس المرور للبوكخلز – إذا وجد- مغلق
    - التأكد من علامات الفتح والإغلاق للمحابس
    - التأكد من وجود سيليكا جل زرقاء مع وجود زيت
    - التأكد من مستوى الزيت في الخزان الاحتياطي ومغبر الجهد
    - التأكد من مستوى الزيت في العوازل
    - ضبط الفتحات الشرارية تقريبا 900 مم في نظام 132ك ف
    - تأكد من أن علامات مغير الجهد صحيحة والرفع والخفض للنقاط مضبوط
    - تأكد من أن limit switches تعمل كهربيا وميكانيكيا بطريقه صحيحة
    -بميجر 1 ك ف اختبر كل الدوائر المساعدة مع الأرضي
    - 22 -
    - تأكد من جهد مواتير المراوح ومغير نقاط الجهد وقس التيار المار واضبط المفاتيح MCBعلى ضبط المصنع
    - تأكد من السخان والإضاءة
    - تأكد من أن المراوح والطلمبات تدفع الهواء والزيت قي الاتجاه الصحيح
    - افحص تحذير جهاز الضغط PRESSURE RELIEF
    تشغيل المحولات:
    - بعد إجراء كل الاختبارات واختبار الكابلات وتوصيلها على المحول وإغلاق الأغطية الخاصة بالأطراف على المحولات - والتأكد من أن المحول نظيف ولا توجد أي عدة أو أشخاص بالقرب منه عندئذ يتم تشغيل المحول والتأكد من أن - جهة الجهد المنخفض عليها تيارات متساوية على الأوجه الثلاثة
    ملحوظة:
    لتفاصيل أكثر راجع T/P&T-54820-261/76-03-R1
    - شغل المحول بدون حمل ولاحظ مستوى الصوت
    - قم بتشغيل مغير الجهد دورة تامة لأعلى وأسفل بعد التشغيل
    - ممكن جهاز البوكخلز يعطي تحذير ولو لم يكن هناك غازات مشتعلة أو رائحة فيدل ذلك على أنه لا يوجد عطل
    - 23 -
    فقط قم بإلغاء التحذير, وخلاف ذلك قم بالتطفئة وافحص لمعرقة العطل
    - لو المحول سليم بعد التشغيل قم بزيادة الحمل بالتدريج
    6-) محولات الخدمة:
    - اختبار نسبة التحويل ومجموعة المتجهات
    - قياس العازلية
    - اختبار كسر أو انهيار الزيت
    - اختبار جهاز بوكخلز إن وجد
    - افحص عدادات قياس الحرارة
    - تأكد من تطابق أوجه الابتدائي والثانوي مع لوحة المفاتيح ومع لوحة التوزيع
    - تأكد من مستوى الزيت
    - تأكد من الأراضي
    - تأكد من كل شئ كما في محول القدرة
    7-) المفاعلات:
    المفاعلات تستخدم في شبكة 132& 380 ك ف لتحسين معامل القدرة
    - 24 -
    والاختبارات الآتية تجرى على المفاعلات قبل التشغيل
    - قياس العازلية ب 5ك ف بين الملفات والجسم والقيمة 1000 ميجا أوم مقبولة
    - قياس المحاثة:
    سلط جهد بين الوجه والأرضي وسجل الجهد والتيار والزاوية Q بين الجهد والتيار ( يلزم أن تكون قريبة من الصفر)
    واحسب :
    WL = (V/I)SIN Q
    WL = 2nfL
    L = (V/I2nf)SINQ
    وقارن الناتج مع لوحة المعلومات وكرر ما سبق على الوجهين الآخرين ويلزم أن تكون النتائج متقاربة
    -افحص مستوى الزيت وجهد كسر الزيت
    - عاير عدادات قياس درجات حرارة الزيت والملفات
    - افحص البوكخلز وجهاز الضغط وسيليكا جل........ الخ
    - تأكد من المراوح والمواتير وضبط درجات الحرارة على العدادات
    - أيضا كل التأكيدات من أراضي وغيرها مما يتم التأكد منه في المحولات قبل التشغيل يتم التأكد منها في المفاعلات
    - 25 -
    8-) اختبارات محولات الجهد( نوع-كهر ومغناطيسي)
    يلزم إبعاد محولات الجهد من اختبارات الجهود العالية – ولكن ممكن اختبارها بجهود أقل عند التردد المقنن
    وقد يحدث تحرك للملفات أو ضعف للعازل أثناء النقل لذا يلزم إجراء الاختبارات الآتية:
    - قياس مقاومة الملفات الابتدائية والثانوية بجهازAVO
    - اختبار نسبة التحويل بحقن جهد منخفض, وكذلك أثناء اختبار الضغط العالي-القياس للنسبة يكون عند الجهد المقنن.
    - اختبار القطبية (حسب لوحة المعلومات والرسم الموجود عليها
    - اختبار ضغط عالي عند جهد 1.5 Uo لمدة دقيقة
    - اختبار عازلية بجهازMegger 1000 فولت والنتيجة أكثر من 1000 ميجا أوم مقبولة – بين الملفات والأرضي.
    - جهود اختبارات الضغط العالي معطاة بجدول رقم 7
    اختبارات محولات الجهد 132ك ف فما فوق
    - ممكن اختبارها بحقن جهد منخفض جهة الملف الثانوي مع ربط نقاط التعادل بالأرضي
    - الجهد المحقون يُحسب بالمعادلة الآتية:
    جهد الثانوي = جهد الابتدائي(وجه لأرضي)/ نسبة
    التحويل
    - سجل قيمة التيار في الثانوي وقارن المحولات ببعضها وقارن نتائج المصنع
    - 26 –
    - جهد الاختبار على الابتدائي مُعطى بالجدول رقم 7
    - معامل الجهد(Vf) للمحولات الموجودة بالشركة ما بين 1.5 إلى 1.9
    لذلك جهد الاختبار = معامل الجهد * جهد الوجه
    جدول رقم 7
    الجهد معامل الجهد جهد الاختبار التردد الزمن
    13.8 1.5 12ك ف 60 1 ق
    33 1.5 28ك ف 60 1ق
    132 1.5 114ك ف 60 1ق
    230 1.5 199ك ف 60 1ق
    380 1.5 329ك ف 60 1ق
    - 27 -
    9-) اختبارات محولات الجهد السعوية (CVT):
    حسب مواصفات IEC – 186 تتم هذه الفحوص:
    - مراجعة لوحة المعلومات مع المواصفات والرسومات المعتمدة
    - قياس العازلية
    - اختبار نسبة التحويل
    - القطبية
    - معامل الفقد(Tan Delta)
    (capacitance & dissipation factor )
    - التأكد من جهازFDD-Fast Damping Device
    - التأكد من أن نقطة تعادل الابتدائي موصلة مع أرضي رئيسي
    - تأكد من مستوى الزيت
    - تأكد من أنه لا يوجد تسريب زيت.
    10-) محولات التيار:
    - اختبارات الضغط العالي تكون قد تمت بالفعل وذلك أثناء اختبارات قضبان التوصيل ويلزم فقط أثناء هذا الاختبار أن تعمل قصر على الملفات الثانوية مع الأرضي .
    - 28 –
    - الملفات الثانوية تختبر بجهاز عازلية 1000 فولت والقيمة 100 ميجا أوم مقبولة
    - نسبة التحويل والقطبية ومنحنى المغنطة ومقاومة الملفات .... تختبر من جهة قسم الحماية.
    11-) اختبارات المقاومة الموصلة بنقطة التعادل :
    هي مقاومات تستخدم في 13.8 & 33ك ف لتحد من تيار العطل .
    - يتم الفحص بالنظر للعوازل
    - تقاس المقاومة بجهاز AVO
    - تقاس العازلية بواسطة 1000فولت بين الآتي:
    - بين ملف المقاومة والقضيب الأوسط
    - بين ملف المقاومة والإطار
    - بين ملف المقاومة وenclosure
    - بين الإطار والإطار
    والقيمة أكثر من 1000 ميجا أوم مقبولة
    اختبار الضغط العالي جهد متردد:
    - 4 ك ف60 هرتز بين المقاومة والإطار
    - 4 ك ف بين الإطارات
    - 29 –
    - 15 ك ف بين المقاومة و enclosure
    وذلك بعد فك الموصلات بين المقاومة وenclosure وأيضا من الممكن الاختبار شاملا الكابل.
    سلام عليكم استاذ ممكن اختبارات المعملية والروتيينية لقاطع الدورة

  9. #38
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2017
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    1

    ارجو الافاده من الاخوه ضروري

    ]
    اريد مراجع عربيه تتحدث عن هبوط الجهد في شبكات التوزيع

صفحة 4 من 4 الأولىالأولى 1234

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اختبارات الموقع للكابلات
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 17-02-18, 08:01 PM
  2. طلب:- مواصفة اختبارات الموقع للمحولات الكهربيه
    بواسطة ايهاب زكريا في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 30-10-15, 01:35 AM
  3. كتالوج شركة سيمنز لمعدات GIS 300kv
    بواسطة muhammed almeshtawy في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-07-11, 05:11 PM
  4. كتالوج شركة ABB لمعدات 500kv GIS
    بواسطة muhammed almeshtawy في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-07-11, 02:30 PM
  5. سؤال ف اختبارات الكابلات ف الموقع
    بواسطة محمد عبد التواب رزق في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 17-08-10, 06:39 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter