النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: مشكلة في أرضي المبنى.. لأرجو الحل من ذوى الخبرة

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عبد المقصود محمد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    Jeddah - KSA
    المشاركات
    104

    مشكلة في أرضي المبنى.. لأرجو الحل من ذوى الخبرة

    الاخوة المهندسين الأفاضل..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يوجد لدى مبنى مولدات كبير الحجم يحتوى على الاتى:
    1- عدد 3 مولدات بقدرة 2.5 ميجاوات
    2- لوحة سويتشجير 13.8 KV
    3- لوحة RMU SWGR 13.8KV
    4- عدد 2 transformer step down
    5- عدد 3 transformer step up
    6- عدد 2 لوحة جهد منخفض
    7- أحمال اخرى متنوعه Low current, UPS, VFD, etc..
    السؤال:
    هناك مشكله في شبكة تأريض المبنى حيث أنه عند قياس فرق الجهد باستخدام الملتيميتر بين الارضى والنيوترال =220V ,وبين الارضى والفاز الاحمر والاصفر =380 وبين الارضى والفاز الازرق=0
    ما السبب الذى يجعل الأرض يحمل جهد الفاز الازرق؟؟ ولماذا لم يحدث TRIP اذا كان هناك تلامس بين الفاز الازرق والارضى ؟؟ مع العلم ان هناك وقاية على المحولات والجهد المنخفض.
    اياكم و محقرات الذنوب فان الصغير منها يدعوا الي الكبير ....... و قيل من العود ثقلت ظهور الحطابين ...... ومن الهفوة الي الهفوة كثرت ذنوب الخطائين.

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,644

    رد: مشكلة في أرضي المبنى.. لأرجو الحل من ذوى الخبرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد عبد المقصود محمد مشاهدة المشاركة
    الاخوة المهندسين الأفاضل..السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    يوجد لدى مبنى مولدات كبير الحجم يحتوى على الاتى:
    1- عدد 3 مولدات بقدرة 2.5 ميجاوات
    2- لوحة سويتشجير 13.8 KV
    3- لوحة RMU SWGR 13.8KV
    4- عدد 2 transformer step down
    5- عدد 3 transformer step up
    6- عدد 2 لوحة جهد منخفض
    7- أحمال اخرى متنوعه Low current, UPS, VFD, etc..
    السؤال:
    هناك مشكله في شبكة تأريض المبنى حيث أنه عند قياس فرق الجهد باستخدام الملتيميتر بين الارضى والنيوترال =220V ,وبين الارضى والفاز الاحمر والاصفر =380 وبين الارضى والفاز الازرق=0
    ما السبب الذى يجعل الأرض يحمل جهد الفاز الازرق؟؟ ولماذا لم يحدث TRIP اذا كان هناك تلامس بين الفاز الازرق والارضى ؟؟ مع العلم ان هناك وقاية على المحولات والجهد المنخفض.
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ---- لايمكن ان يكون الجهد بين الارضي والنيوترل 220 فولت \\\\\ اذا كان النيوترل مؤرض تاريض مباشر
    ----- حيث يجب ان يكون صفر ويبدو ان الازرق هو النيوترل \\\ تاكد من الربط
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: مشكلة في أرضي المبنى.. لأرجو الحل من ذوى الخبرة

    الازرق والارضى فيه بينهم تلامس والارضى مفصول بين بير الارضى ونقطة التلامس
    ويمكن يكون فيه اتصال عن طريق جسم عامل مقاومة
    راجع توصيلات الارضى على طول المسار من نقطة القياس حتى البير وانشاء الله هتلاقى نقطة الاتصال ونقطة الفصل

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الخبرة الايطالية في حل ّ مشكلة المجال المغناطيسي في الكوابل
    بواسطة م. زيد نعواشي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 26-12-12, 09:36 PM
  2. عندي مشكلة عايز اشغل تكييف 60 هرتز 220 فولت في مصر طبعا علي تردد 50 هرتز ماهو هو الحل
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-07-12, 07:26 PM
  3. مشكلة...فما الحل يا خبراء التحكم
    بواسطة sahri abd allah ahmad في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 22-01-08, 10:08 AM
  4. مشكلة حدثت معي أثناء تحديد مكان عطل كابل أرضي 11 ك ف
    بواسطة محمد سعيد في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 18-02-07, 08:22 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter