    السلام عليكم أساتذتي الكرام
    هل تتطرق المواصفات القياسية لدرجة الحماية للمحولة من الغبار والماء حيث أن دخولهما بأقل كمية يتسبب بمشاكل وربما عطب المحولة ولاسيما ان أبسط الاجهزة الإلكترونية والكهربائية تذكرها وتكون مشروطة في عقود شراء الاجهزة بقيمة معينة ولربما كان سعر هذه الأجهزة لا يقارن بسعر المحولة . شكرا لكم

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,428

    رد: درجة الحماية IP

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاشم الميرزا مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم أساتذتي الكرام
    هل تتطرق المواصفات القياسية لدرجة الحماية للمحولة من الغبار والماء حيث أن دخولهما بأقل كمية يتسبب بمشاكل وربما عطب المحولة ولاسيما ان أبسط الاجهزة الإلكترونية والكهربائية تذكرها وتكون مشروطة في عقود شراء الاجهزة بقيمة معينة ولربما كان سعر هذه الأجهزة لا يقارن بسعر المحولة . شكرا لكم
    وعليكم السلام
    ان المواصفات القياسية لاي محول ان تكون ذات عزل جيد اي لا منفذ للغبار او الرطوبة \ الماء\ - الى المحول لان نفوذ الرطوبة الى المحول يعني تلوث مقاومة العازلية للمحول وبالتالي فشل المحول في العمل
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    9

    رد: درجة الحماية IP

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام
    ان المواصفات القياسية لاي محول ان تكون ذات عزل جيد اي لا منفذ للغبار او الرطوبة \ الماء\ - الى المحول لان نفوذ الرطوبة الى المحول يعني تلوث مقاومة العازلية للمحول وبالتالي فشل المحول في العمل
    شكرا أستاذي الله يسلمك ويحفظك

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,428

    رد: درجة الحماية IP

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هاشم الميرزا مشاهدة المشاركة
    شكرا أستاذي الله يسلمك ويحفظك
    الشكر لله اخي الكريم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,671

    رد: درجة الحماية IP


    اضافة لما ذكره الاستاذ رباح فيما يخص المحولات اود ان انوه الى ما يلي:
    قد تجد مواصفة لدرجة الحماية في الكيوسك وهي تثبت درجة حماية كل حجرة على حدة. مثلا في العراق لمواصفات كيوسك التوزيع يطلب ان تكون حجرة حجرة الضغط الواطئ والضغط المتوسط من الكيوسك بدرجة حماية IP55 أما حجرة المحولة ولوجود فتحات تهوية ضرورية لها فيطلب ان يكون لها IP 31، وهنا يجب التفريق مابين حماية المحولة وهذه الحماية، فحماية المحولة مطلقة ضد الجسيمات والماء مثلما ذكر الاستاذ رباح وهي غير حماية الحجرة التي توضع فيها المحولة.
    قد تجد انه يطلب درجة حماية في انواع محولات اخرى غير الكيوسك درجات حماية تخص بوردات المآخذ فيها وقد تكون IP 43 مثلا لبوردات توصيل قابلوات محولات القدرة الكهربائية أو بالنسبة لمغير الخطوات يطلب IP54 أو حماية للباسبارات وغيرها
    كما توجد درجات حماية للمحولات الجافة قد تكون IP 31 مثلما تقدمه شركة شنايدر للمحولات الجافة المصبوبة بالايبوكسي
    مع التقدير

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    9

    رد: درجة الحماية IP

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة

    اضافة لما ذكره الاستاذ رباح فيما يخص المحولات اود ان انوه الى ما يلي:
    قد تجد مواصفة لدرجة الحماية في الكيوسك وهي تثبت درجة حماية كل حجرة على حدة. مثلا في العراق لمواصفات كيوسك التوزيع يطلب ان تكون حجرة حجرة الضغط الواطئ والضغط المتوسط من الكيوسك بدرجة حماية IP55 أما حجرة المحولة ولوجود فتحات تهوية ضرورية لها فيطلب ان يكون لها IP 31، وهنا يجب التفريق مابين حماية المحولة وهذه الحماية، فحماية المحولة مطلقة ضد الجسيمات والماء مثلما ذكر الاستاذ رباح وهي غير حماية الحجرة التي توضع فيها المحولة.
    قد تجد انه يطلب درجة حماية في انواع محولات اخرى غير الكيوسك درجات حماية تخص بوردات المآخذ فيها وقد تكون IP 43 مثلا لبوردات توصيل قابلوات محولات القدرة الكهربائية أو بالنسبة لمغير الخطوات يطلب IP54 أو حماية للباسبارات وغيرها
    كما توجد درجات حماية للمحولات الجافة قد تكون IP 31 مثلما تقدمه شركة شنايدر للمحولات الجافة المصبوبة بالايبوكسي
    مع التقدير
    ممنووون لك جدا أستاذي الله يوفقك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال عن درجة تصميم وتعيين أقصى درجة حرارة للمحولة
    بواسطة عمار محسن مناتي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 17-09-13, 04:38 PM
  2. درجة الحماية IEC Degree of Protection, IP Code
    بواسطة محمد كمال عفيفى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 31-03-12, 09:41 AM
  3. مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-10-10, 02:56 PM
  4. سؤال عن درجة الحماية IP
    بواسطة nourdeen في المنتدى قسم المعدات المساعدة فى محطات التحويل Auxiliary Equipment
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 01-07-07, 04:23 PM
  5. درجة الحماية بمعلقات الإنارة وغيرها ضد الغبار والرطوبة (جدول)