    Walk test

    السلام عليكم
    ما المقصود ب
    One man walk test
    في انذار الحريق

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    271

    رد: Walk test

    example for walk test
    Assuming that the installation instructions and installation checks
    have been carried out successfully the fire alarm system is ready
    for commissioning.
    Each detector and call point should be tested in turn to ensure
    that it operates, indicates the correct zone fire LED and operates
    the alarm output correctly, ensuring all sounders/bells operate.
    Walk test facility
    A walk test function has been included in this range of panels to
    enable one person (electrical contractor or installer) to test the
    fire detection system without an assistant. This function is for the
    sole use of the electrical contractor or installer and not for normal
    operational use.
    Silence alarm
    Silences external sounders and mutes internal buzzer
    Access code level 2 + ❶ + ❺
    Evacuate
    Operates the control panel’s sounder circuits and fire relay(s)
    access code level 2 + ❸
    R
    The walk test facility access code is located inside the fire
    detection control panel.
    Once the walk test code has been correctly entered the ‘test in
    progress’ indicator will show and the buzzer will pulse, this sets
    a time window of 10 minutes.
    If a detector or call point is triggered within this period the
    sounders will operate for a short time then the system will
    automatically reset ready for the next call point or detector
    activation.
    If a detector or call point is not operated within the 10 minute
    period then the system will automatically reset and return to
    normal operation.
    The walk test facility can be terminated at any time during test
    by pressing the ‘reset’ button

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Areva Test Procedure and Test format
    بواسطة ESSAM ALBANNA في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 20-09-15, 12:47 PM
  2. 7UT612 Transformer DIFF test format with test procedure
    بواسطة ENG.Mohamed shokry في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 20-09-15, 12:41 PM
  3. الفرق بين ال type test و design test
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-02-15, 01:32 AM
  4. مساعدة: High Pressure Test & Contact Resistance Test
    بواسطة mustafooz في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 22-04-14, 02:34 PM
  5. سؤال عن الـtype test &roten test
    بواسطة mohamed dardir في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 18-02-10, 07:27 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter