لماذا عند اجراء فحص (dc resistencewinding ) للمحولات ننتظر مده زمنيه وهل هنالك خطر على الجهاز او الفاحص عند الانتهاء من هذا الفحص
لماذا عند اجراء فحص (dc resistencewinding ) للمحولات ننتظر مده زمنيه وهل هنالك خطر على الجهاز او الفاحص عند الانتهاء من هذا الفحص
في حالة تسليط فولتية DC على المحول سواء في فحص INSULATION RESISTANCE OR WINDING RESISTANCE
حيث تتولد مغناطيسية متخلفة في القلب الحديدي تتلاشي بعد فترة عند تاريض ملفات المحول وعليه ينصح باجراء فحوصات AC قبل اجراء فحص مقاومة الملفات ومقاومة العازلية لان المغناطيسية المتخلفة في القلب الحديدي ستحدث نسبة خطء في دقة القراءات حيث توليد فولتية اعلى من الفولتية القياسية المسلطة بسبب الحث
قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم
نعم هناك خطر على الفاحص والجهاز لان محاثة الملف الذاتية التي يتم قياس مقاومتها ستقوم بتوليد فولتية عالية جدا اذا سلط او قطع تيار قياس المقاومة فجأة.
والسبب يعود الى ان معدل تغير التيار مع الزمن عاليا وحسب المعادلة التالية :
V= L di/dt
هذه الفولتية المحتثة يمكن ان تسبب عطب جهاز الفحص و صعق الفاحص اذا ما تم مثلا دفع عشرة امبيرات لقياس مقاومة الملف ثم قام الفاحص بفتح توصيلات الجهاز فجأة والتيار مار في الملف المفحوص.
لهذا نرى في اجهزة قياس المقاومة انه بعد اخذ قراءة المقاومة واعطاء امر الاطفاء يقوم الجهاز بخفض قيمة التيار ببطئ لحين تصفيره لتلافي المشكلة اعلاه وهذا يتطلب زمنا من انتظار الفاحص.