    Transformer test

    لماذا عند اجراء فحص (dc resistencewinding ) للمحولات ننتظر مده زمنيه وهل هنالك خطر على الجهاز او الفاحص عند الانتهاء من هذا الفحص

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,635

    رد: Transformer test

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جعفر اغائي مشاهدة المشاركة
    لماذا عند اجراء فحص (dc resistencewinding ) للمحولات ننتظر مده زمنيه وهل هنالك خطر على الجهاز او الفاحص عند الانتهاء من هذا الفحص
    في حالة تسليط فولتية DC على المحول سواء في فحص INSULATION RESISTANCE OR WINDING RESISTANCE
    حيث تتولد مغناطيسية متخلفة في القلب الحديدي تتلاشي بعد فترة عند تاريض ملفات المحول وعليه ينصح باجراء فحوصات AC قبل اجراء فحص مقاومة الملفات ومقاومة العازلية لان المغناطيسية المتخلفة في القلب الحديدي ستحدث نسبة خطء في دقة القراءات حيث توليد فولتية اعلى من الفولتية القياسية المسلطة بسبب الحث
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: Transformer test

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جعفر اغائي مشاهدة المشاركة
    لماذا عند اجراء فحص (dc resistencewinding ) للمحولات ننتظر مده زمنيه وهل هنالك خطر على الجهاز او الفاحص عند الانتهاء من هذا الفحص

    نعم هناك خطر على الفاحص والجهاز لان محاثة الملف الذاتية التي يتم قياس مقاومتها ستقوم بتوليد فولتية عالية جدا اذا سلط او قطع تيار قياس المقاومة فجأة.
    والسبب يعود الى ان معدل تغير التيار مع الزمن عاليا وحسب المعادلة التالية :
    V= L di/dt
    هذه الفولتية المحتثة يمكن ان تسبب عطب جهاز الفحص و صعق الفاحص اذا ما تم مثلا دفع عشرة امبيرات لقياس مقاومة الملف ثم قام الفاحص بفتح توصيلات الجهاز فجأة والتيار مار في الملف المفحوص.
    لهذا نرى في اجهزة قياس المقاومة انه بعد اخذ قراءة المقاومة واعطاء امر الاطفاء يقوم الجهاز بخفض قيمة التيار ببطئ لحين تصفيره لتلافي المشكلة اعلاه وهذا يتطلب زمنا من انتظار الفاحص.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. TRANSFORMER TEST
    بواسطة مرعي عثمان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-12-15, 07:38 AM
  2. 7UT612 Transformer DIFF test format with test procedure
    بواسطة ENG.Mohamed shokry في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 27
    آخر مشاركة: 20-09-15, 12:41 PM
  3. Transformer Test To Calculate Z0 Form IEEE Transformer Committee
    بواسطة abed samara في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 20-09-15, 12:39 PM
  4. test of transformer
    بواسطة خالد الصاوى في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-10-08, 11:51 PM
  5. transformer test
    بواسطة messallam في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 11-09-07, 07:38 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter