    Over current

    اذا كان لدينا مناوله نوع سيمنز (over current & earth fault) عندما نريد ان نفحص زمن الفصل اللحظي فان المناوله تفصل بزمن الوقتي ولا تفصل بزمن اللحظي ماهو السبب ؟!
    علما ان هذه المناوله تستخدم لحمايه محوله 132kv

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية حذيفة جبريل الخضر
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    SUDANI IN KSA
    المشاركات
    17

    رد: Over current

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جعفر اغائي مشاهدة المشاركة
    اذا كان لدينا مناوله نوع سيمنز (over current & earth fault) عندما نريد ان نفحص زمن الفصل اللحظي فان المناوله تفصل بزمن الوقتي ولا تفصل بزمن اللحظي ماهو السبب ؟!
    علما ان هذه المناوله تستخدم لحمايه محوله 132kv
    ممكن تراجع الاتي
    1\ INST. SETTING AND IS ENABLE OR DISABLE
    2\ CONFIGURATION FOR O\P CONTACT
    3\LED CONFIGURATION
    4\ INCREASE CURRENT UP TO INST TRIP LED OPERATE SOME TIME PICKUP MORE THAN SETTING

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. restrain current and diffrential current
    بواسطة ابوطاهر في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 23-02-12, 02:00 AM
  2. current transformer for direct &alternating current
    بواسطة عبدالرحيم موسى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 01-12-11, 12:27 PM
  3. لماذا FIELD CURRENT OR ‎EXCITATION CURRENT يكون dc وليس AC
    بواسطة احمد شيبه الحمد احمد في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-12-07, 10:37 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter