النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: DC winding

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2019
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    56

    DC winding

    السلام عليكم ورحمة منه وبركات
    هل توجد نسبه خطأ مسموح بها عند فحص ملفات المحوله
    وايهما اصح ان نقارن القيم مابين فيز واخر ام مابين خطوه واخرى

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: DC winding


    السلام عليكم
    ان كنت تقصد فحص مقاومة الملفات DC resistance winding test فنسبة الخطأ بقياس المقاومة المسموح بها هو +- 0.5% .
    وايضا دقة نسبة تحويل الفولتية المسموح بها هي +- 0.5% الا ان فحص نسبة التحويل يعتمد على قياس الفولتية مابين الابتدائي والثانوي للملفات المتناظرة.
    وشكرا