    وضع كابلات الجهد المنخفض والمتوسط فى نفس المسار

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    لدى سؤال
    هل هناك اشتراطات خاصة فى حالة مد كابلات الجهد المنخفض فى نفس مسار لكابلات الجهد المتوسط مع العلم ان كابلات الجهد المتوسط مسلحة وكابلات الجهد المنخفض pvc ؟؟

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية AHMED YOUSEF
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    JEDDAH
    المشاركات
    836

    رد: وضع كابلات الجهد المنخفض والمتوسط فى نفس المسار

    عند مد كابلات جهد منخفض مع كابلات جهد متوسط يجب الاخذ فى الاعتبار ما يلى:
    1- الحفاظ على وجود حد فاصل لا يقل عن 75 ملم بين كابلات دوائر الجهد منخفض - و 150 مم بين كابلات دوائر جهد المتوسط.
    2- الحفاظ على وجود حد فاصل لا يقل عن 300 ملم بين كابلات الجهد المنخفض و الجهد المتوسط.
    3- عند عبور كابلات الجهد المنخفض على كابلات الجهد المتوسط يجب الإبقاء على حد فاصل رأسي 300 ملم بينهما مع وضع كابلات الجهد المنخفض في الموضع العلوي.

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية نصر رفعت شرف الدين
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    122

    رد: وضع كابلات الجهد المنخفض والمتوسط فى نفس المسار


  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    10

    رد: وضع كابلات الجهد المنخفض والمتوسط فى نفس المسار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AHMED YOUSEF مشاهدة المشاركة
    عند مد كابلات جهد منخفض مع كابلات جهد متوسط يجب الاخذ فى الاعتبار ما يلى:
    1- الحفاظ على وجود حد فاصل لا يقل عن 75 ملم بين كابلات دوائر الجهد منخفض - و 150 مم بين كابلات دوائر جهد المتوسط.
    2- الحفاظ على وجود حد فاصل لا يقل عن 300 ملم بين كابلات الجهد المنخفض و الجهد المتوسط.
    3- عند عبور كابلات الجهد المنخفض على كابلات الجهد المتوسط يجب الإبقاء على حد فاصل رأسي 300 ملم بينهما مع وضع كابلات الجهد المنخفض في الموضع العلوي.
    شكرا يا باشمهندس احمد
    هو الحالة التالتة لانه احنا بنحفر مسار لكابلات المخفض وجد كابلات المتوسط فى نفس المسار على عمق 110 سم وبالتالى هيكون كابلات المتوسط تحت وكابلات المنخفض فوق موجودة فى مواسير هل فيه مواصفات الحد الفاصل يعنى رمل فقط ولا رمل 15 سم وطوب ؟؟

  5. #5
    Senior Engineer الصورة الرمزية AHMED YOUSEF
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    JEDDAH
    المشاركات
    836

    رد: وضع كابلات الجهد المنخفض والمتوسط فى نفس المسار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مريم سلامة مشاهدة المشاركة
    شكرا يا باشمهندس احمد
    هو الحالة التالتة لانه احنا بنحفر مسار لكابلات المخفض وجد كابلات المتوسط فى نفس المسار على عمق 110 سم وبالتالى هيكون كابلات المتوسط تحت وكابلات المنخفض فوق موجودة فى مواسير هل فيه مواصفات الحد الفاصل يعنى رمل فقط ولا رمل 15 سم وطوب ؟؟
    يمكن للحد الفاصل ان يكون رمل و طوب زيادة فى الحماية للكابلات داخل التربة

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: وضع كابلات الجهد المنخفض والمتوسط فى نفس المسار

    القضية التي تعترضنا في هذه الحالة هي الصيانة أو الأعطال ، وقد تتعبنا كثيراً ، وثانياً : أثناء الحفر لأي خدمات أخرى أو مشاريع يجب الحفاظ على هذه الكابلات بشكل كبير جداً وحساس ، ومن خلال التجربة لابد من معرفة الجس الخفيف العرضي بأخف حفر وأدق حفر ، لذلك يجب أن يكون هنالك تصور لهذه الأعمال عند تمديد هذه الكبلات والانتباه الكبير لمساعدة اللقائمين على أي مشروع متجددة بلوحات إرشادية مختلفة ومنها أعمدة حمراء ، يكتب عليها المعلومات المفصلة عن النوع والجهد والعمق ، - وقد كلفتنا إعادة هذه الكابلات حيث كانت شبه مستهلكة - مبالغ طائلة جداً لأنها لجهة حكومية حساسة ...
    لذا : أهم مافي الموضوع ، ماشبق بالإضافة إلى محاولة الفصل العامودة في كل جهة من جهات الترانش ، مع الفصل الأفقي ، بحيث نصل إلى أي واحد منهما دون الاضطرار إلى اعتراض الآخر ..
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  7. #7
    Senior Engineer الصورة الرمزية AHMED YOUSEF
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    JEDDAH
    المشاركات
    836

    رد: وضع كابلات الجهد المنخفض والمتوسط فى نفس المسار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    القضية التي تعترضنا في هذه الحالة هي الصيانة أو الأعطال ، وقد تتعبنا كثيراً ، وثانياً : أثناء الحفر لأي خدمات أخرى أو مشاريع يجب الحفاظ على هذه الكابلات بشكل كبير جداً وحساس ، ومن خلال التجربة لابد من معرفة الجس الخفيف العرضي بأخف حفر وأدق حفر ، لذلك يجب أن يكون هنالك تصور لهذه الأعمال عند تمديد هذه الكبلات والانتباه الكبير لمساعدة اللقائمين على أي مشروع متجددة بلوحات إرشادية مختلفة ومنها أعمدة حمراء ، يكتب عليها المعلومات المفصلة عن النوع والجهد والعمق ، - وقد كلفتنا إعادة هذه الكابلات حيث كانت شبه مستهلكة - مبالغ طائلة جداً لأنها لجهة حكومية حساسة ...
    لذا : أهم مافي الموضوع ، ماشبق بالإضافة إلى محاولة الفصل العامودة في كل جهة من جهات الترانش ، مع الفصل الأفقي ، بحيث نصل إلى أي واحد منهما دون الاضطرار إلى اعتراض الآخر ..
    جزاك الله خيرا اخى العزيز على هذا التوضيح المبنى على خبرة عالية - لك خالص التحية و التقدير.

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    10

    رد: وضع كابلات الجهد المنخفض والمتوسط فى نفس المسار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة AHMED YOUSEF مشاهدة المشاركة
    يمكن للحد الفاصل ان يكون رمل و طوب زيادة فى الحماية للكابلات داخل التربة
    جزاك الله خيرا

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    10

    رد: وضع كابلات الجهد المنخفض والمتوسط فى نفس المسار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    القضية التي تعترضنا في هذه الحالة هي الصيانة أو الأعطال ، وقد تتعبنا كثيراً ، وثانياً : أثناء الحفر لأي خدمات أخرى أو مشاريع يجب الحفاظ على هذه الكابلات بشكل كبير جداً وحساس ، ومن خلال التجربة لابد من معرفة الجس الخفيف العرضي بأخف حفر وأدق حفر ، لذلك يجب أن يكون هنالك تصور لهذه الأعمال عند تمديد هذه الكبلات والانتباه الكبير لمساعدة اللقائمين على أي مشروع متجددة بلوحات إرشادية مختلفة ومنها أعمدة حمراء ، يكتب عليها المعلومات المفصلة عن النوع والجهد والعمق ، - وقد كلفتنا إعادة هذه الكابلات حيث كانت شبه مستهلكة - مبالغ طائلة جداً لأنها لجهة حكومية حساسة ...
    لذا : أهم مافي الموضوع ، ماشبق بالإضافة إلى محاولة الفصل العامودة في كل جهة من جهات الترانش ، مع الفصل الأفقي ، بحيث نصل إلى أي واحد منهما دون الاضطرار إلى اعتراض الآخر ..
    جزاك الله خيرا

  10. #10
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    Post رد: وضع كابلات الجهد المنخفض والمتوسط فى نفس المسار

    وأنتم لكم أضعافه ..جزاكم الله جنات النعيم
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. برنامج حساب هبوط الجهد وتيار القصر في كابلات الجهد المنخفض
    بواسطة طارق الحمداني في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 15-08-16, 09:52 PM
  2. مطلوب مدير مشروع لأعمال كهرباء الجهد المنخفض والمتوسط بشركة السويدى للحلول الكهربائية
    بواسطة أسماء حسن في المنتدى إدارة المشروعات الهندسية Project management
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-11-14, 12:26 PM
  3. كابلات الجهد المنخفض
    بواسطة عمرو أحمد رشدى في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 17-04-14, 04:36 PM
  4. كابلات الجهد المنخفض
    بواسطة محمد قاسم فزع السوداني في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 24-04-11, 12:06 PM
  5. مقارنة بين كابلات الجهد المنخض والمتوسط والعالي
    بواسطة طه الزمار في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 18-03-10, 12:52 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter