النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: كيفية الإختيار قيم كل من ال Long time, short time and instantaneousلقاطع NSX

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية أحمد محمد زغلول
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    23

    كيفية الإختيار قيم كل من ال Long time, short time and instantaneousلقاطع NSX

    السادة المهندسين أرجو الإفادة فى كيفية التعامل مع قاطع في اختيار قيم ال trip الخاصة بال trip unit مثلا الموجودة في قواطع NSX سواء كانت micrologic بشاشة ديجيال أو تدريج خاص بقيم In, It, IL, Ishort and Isc وعلي أساس بظبط القيم دي هل حسابات ال short circuit وليكون ازاي ... ولكم جزيل الشكر و الامتنان
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: كيفية الإختيار قيم كل من ال Long time, short time and instantaneousلقاطع NSX

    السلام عليكم
    سارفق ملف يتحدث عن خواص وطريقة معايرة الحمايات مع امثلة
    وشكرا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Eng_ahmed ali
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    Kuwait
    المشاركات
    55

    رد: كيفية الإختيار قيم كل من ال Long time, short time and instantaneousلقاطع NSX

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد الزرو مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    سارفق ملف يتحدث عن خواص وطريقة معايرة الحمايات مع امثلة
    وشكرا
    جزاء الله خيرا
    << لا اله الا انت سبحانكـ , انى كنت من الظالمين >>
    =============
    Eng. Ahmed Ali El-sayed


  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    84

    رد: كيفية الإختيار قيم كل من ال Long time, short time and instantaneousلقاطع NSX

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد الزرو مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    سارفق ملف يتحدث عن خواص وطريقة معايرة الحمايات مع امثلة
    وشكرا
    ملف اكثر من رائع
    لك جزيل الشكر

  5. #5
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: كيفية الإختيار قيم كل من ال Long time, short time and instantaneousلقاطع NSX

    شكرا لكم جميعا
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    الدولة
    المنيا
    المشاركات
    41

    رد: كيفية الإختيار قيم كل من ال Long time, short time and instantaneousلقاطع NSX

    بارك الله فيكم

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية أحمد محمد زغلول
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    23

    رد: كيفية الإختيار قيم كل من ال Long time, short time and instantaneousلقاطع NSX

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد الزرو مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    سارفق ملف يتحدث عن خواص وطريقة معايرة الحمايات مع امثلة
    وشكرا
    جزاكم الله خيرا .. مشكوووووووووووووووووور جدا علي المجهود و المرفق الرائع

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيفية فحص Motor Protection / Startup Time Supervision for Motors
    بواسطة المهندس ارقم عبد الحافظ في المنتدى secondary testing using CMC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13-05-14, 11:30 PM
  2. time zone
    بواسطة Mohammad Moued في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 29-01-10, 01:27 AM
  3. Take The Time
    بواسطة mohamad abdullah في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-11-08, 09:25 PM
  4. C.B time test
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-01-08, 11:04 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter