النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: كابلات الجهد المتوسط

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2017
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2

    كابلات الجهد المتوسط

    السلام عليكم ورحمة الله تعالي وبركاته
    اخوتي الاكارم لدي سؤال بخصوص تمديد كابلات الجهد المتوسط المدفونه( المتقاطعه) ارجو الافادة بخصوص ذلك والمرجعية لذلك حسب الكود او المواصفة ..
    خالص الود والتقدير

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    84

    رد: كابلات الجهد المتوسط

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    تمديد كابلات الضغط المتوسط يتم في اغلب الظروف العامة باحدى طريقتين : اما الدفن المباشر (Direct Bureid) او من خلال مواسير محاطة بالخرسانة (Duct Bank).
    أولا: طريقة الدفن المباشر (ويشترط تكون الكابلات مسلحة)
    1-يتم في هذه الطريقة الرجوع اولا الى مواصفات الكابل المستخدم لمعرفة افضل عمق للحصول على اعلى نسبة تيار (غالبا ما يكون 70 سم من سطح الارض) حيث انه كلما زاد العمق، قلت امكانية الكابل على حمل التيار.
    2- يتم حفر خندق طولي للمسار المطلوب بعمق 80 سم ويكون عرض هذا الخندق كافي ل"عدد" الكابلات المطلوب تمديدها متوازية، بحيث يتم ضمان وجود مسافة بينية بين الكابلات الممددة = نفس قطر الكابل الخارجي (بعض المواصفات تشترط الضعف وبعضها لا يمانع من نصف القطر طبقا لطبيعة الارض ونسبة الرطوبة وجهد التشغيل)
    3- بعد ذلك يتم ردم رمل ناعم تماما وخالي من الشوائب او الصخور بارتفاع 10 سم بحيث يكون مستوى الكابل على عمق 70 سم (او طبقا للمواصفة)
    4- يتم تمديد كابل الضغط المتوسط على طبقة الرمل الناعم ثم يتم تغطيته بطبقة اخرى ايضا من الرمل الناعم ايضا بارتفاع 20 سم، بحيث يكون الكابل محاط تماما بالرمل الناعم من كل الاتجاهات.
    5- بعد ذلك يتم تغطية الخدق (بطوله وعرضه) ببلاطات الحماية ويفضل تكون ذات سماكة 4 سم.
    6- يتم ردم الخندق بناتج الحفر فوق البلاطات بارتفاع 20 سم
    7- يتم بعد ذلك مد شريط تحذيري (باللون الاحمر وكتوب عليه "خطر كابل كهرباء بالاسفل") بطول وعرض الخندق.
    8- واخيرا يتم ردم ال30 سم المتبقية بباقي ناتج الحفر الاولي حتى مستوى الارض او التشطيب.
    9- يتم وضع علامات دلالية على مسار الكابل عبارة عن اشارة تحذيرية بان هناك كابل بالاسفل ولها اكثرمن تصميم لكن اغلبها عبارة عن ماسورة باتفاع 75 سم عليها بطاقة توضح عمق الكابل (او الكابلات) وجهده، هذه الاشارات تكون كل 100 متر طولي او عند كل انحناء للمسار.

    بهذه الطريقة يكون الكابل ذو حماية اولية وهي العلامات الدلالية وفي حال حدوث حفر فيما بينها يكون الشريط التحذيري وسيلة ثانية ، واخيرا عند استخدام المعدات الثقيلة تكون البلاطات في الانتظار.

    ثانيا : المسارات المسلحة (لا يكون الكابل مسلح)
    هذه الطريقة تستخدم عند تمرير الكابلات في مناطق خاصة مثل اسفل المباني او في محطات الكهرباء او في التربة الكيميائية او المملحة او عند اي ضرورة تمنع امكانية الوصول اليها مستقبلا للصيانة او الاستبدال ، او عند تعرض المسار الى احجمال ميكانيكية عنيفة كمرور الشاحنات او وجودها بجانب مصانع او معدات ذات اهتزازات متكررة ، ولها شروط عامة كالتالي:
    1- يشترط طبعا الحفاظ على نفس مستوى المسار 70 سم من سطح الارض وايضا وجود شريط تحذيري على عمق 30 سم فوق المسار (حتى ولو كان فوقه اسفلت او ارض مبنى).
    2- يشترط ايضا وجود غرف تفتيش تسمح بسحب او مد كابلات على طول المسار بحيث لا تزيد المسافة بينها عن 100 متر طولي (وطبعا تعتمد مساحتها على عدد الكابلات في المسار)
    3- ضروري جدا اضافة مواسير فارغة احتياطية في المسار لاية تمديدات مستقبلية او اعمال صيانة ويكون عددها = 25% من عدد الكابلات الممددة في المسار.

    طبعا قد يتطلب استخدام الطريقتين في بعض الاحيان كتمرير كابل ضغط متوسط في مسار يمر في ارض عادية ثمر اسفل طريق مثلا، وهنا يكون الكابل مدفون بشكل مباشر حتى يمر اسفل الطريق يتم تجهيز مسارات مسلحة في هذه المنطقة.

    مرفق ملف مواصفات عامة لاحدى المشاريع (لايوضح التفاصيل اعلاه لكن يذكر في البداية الاكواد الموصى بها)
    بالتوفيق

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    84

    رد: كابلات الجهد المتوسط

    عذرا الملف مرفق هنا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية engineer.mahmoud
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    254

    رد: كابلات الجهد المتوسط

    ماهو تأثير مرور كابلات الجهد المتوسط بجوار مواسير الصرف الصحى داخل نفق

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تاريخ انتاج كابلات الجهد المتوسط
    بواسطة احمد حسن عثمان حسن في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-07-18, 12:23 PM
  2. كابلات الجهد المتوسط
    بواسطة مهندس كميل في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-03-18, 09:17 PM
  3. اين احصل على خصائص كابلات الجهد المتوسط
    بواسطة علي فقيهي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-12-16, 11:48 PM
  4. سؤال هام جدا فى تصميم كابلات الجهد المتوسط
    بواسطة Engineer Ayman في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 15-02-10, 01:06 AM
  5. وظيفة مكونات كابلات الجهد المتوسط
    بواسطة عادل عبده في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 28-09-07, 04:07 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter