النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: RED615

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية merzouki ibrahim
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    algeria
    المشاركات
    19

    RED615

    السلام عليكم
    اريد المساعدة في مايخص ريلي RED615 للحماية الكوابل.
    كل شئ متصل FIBR OPTIC ولاكن تبقى الوقاية التفاضلية في حالة BLOCK ماهو السبب؟ وان امكن ملف لهذا الريلي pcmi
    شكرا

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس احمد يونس
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    7

    رد: RED615

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة merzouki ibrahim مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اريد المساعدة في مايخص ريلي RED615 للحماية الكوابل.
    كل شئ متصل FIBR OPTIC ولاكن تبقى الوقاية التفاضلية في حالة BLOCK ماهو السبب؟ وان امكن ملف لهذا الريلي pcmi
    شكرا
    Hi Ibrahim,
    You are supposed to check the setting for the communication block(on/off) and you have to check the other end communication too.

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية merzouki ibrahim
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    algeria
    المشاركات
    19

    رد: RED615

    thanks so, much for your response,
    I have checked all the settings, but the differential function is still locked, please send me pictures for more details.