الموضوع: استسفسار بخصوص توصيل دوائر مخارج خروج الطواريء

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    الدولة
    الإسكندرية
    المشاركات
    4

    استسفسار بخصوص توصيل دوائر مخارج خروج الطواريء

    هل لابد ان تكون مخارج انارة خروج الطواريئ ( EXIT LIGHT ) على دوائر منفصلة ، ام يمكن توصيلها على اقرب دائرة .؟
    حيث ان المخارج بعيدة جدا عن بعضها وتوصيلها ببعضها على دائرة منفصلة سيكون صعب ومكلف جدا..
    ارجو من لديه تفصيله لتوصيلها توضيحها ولكم جزيل الشكر ..

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: استسفسار بخصوص توصيل دوائر مخارج خروج الطواريء

    لو كانت مجرد ارشاد الى اماكن مخارج الطوارىء لا ىوجد مشكلة
    اما اذا كانت فى التصميمات مربوطة على شبكة انارة الطوارئء فيجب ان توصل على الشبكة وممكن تاخد من اقرب دائرة مربوطة على شبكه الطوارئء ومشلازم تتوصل مع بعضها المهم تكون على شبكه الطوارئء

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    84

    رد: استسفسار بخصوص توصيل دوائر مخارج خروج الطواريء

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كشافات الخروج تكون غالبا في الممرات، وفي المباني المجهزة بوحدة توليد احتياطية تكون الممرات دائما مغذاه من لوحات طوارئ حتى تكون في حالة تشغيل حتى عند انقطاع التغذية الرئيسية.
    اضافة الى ذلك فان جميع كشافات الخروج طبقا للاعتمادات القياسية تكون مجهزة ببطارية داخلية تضمن تشغيل الكشاف لمدة تصل الى 3 ساعات لضمان توجيه المستخدمين لهذا المبنى الى اماكن الخروج عند انقطاع التيار.
    من كل ما سبق فانه لا يوصى اطلاقا بربط وحدات الانارة الخاصة بكشافات الخروج بدوائر كهربائية منفصلة (قد تصل طول المسافة الى ما يصل الى مئات الامتار في المباني الضخمة (للدور الواحد) مما يلزم استخدام كابلات وليس اسلاك لربطها.
    لذلك يتم ربط كشافات الخروج عادة بأقرب تغذية مباشرة لدوائر الانارة (بدون مفتاح - يعني تربط بأقرب لينية مباشرة)
    مرفق مخطط يوضح ما سبق
    وفقكم الله
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    K.S.A
    المشاركات
    290

    رد: استسفسار بخصوص توصيل دوائر مخارج خروج الطواريء

    راجع المتطلبات دى حسب الكود اذا تناسب حالتك

    Section 700-16 covers emergency illumination. This section requires egress and exit lighting to be part of a required emergency system. Since the exit signs are part of the emergency


    system, power must be supplied in accordance with Section 700-12.

    Section 700-12(e) covers unit equipment as a source of emergency power. There are four conditions listed in this section. The exit signs must meet all four to be classed as unit equipment.
    .Section 700-12(e) requires unit equipment to be connected to the branch circuit serving the normal lighting in the area. The unit equipment must also be connected ahead of any local switches. Due to the nature of unit equipment it is possible to insure the equipment will be operational even in the event of the failure of an individual branch circuit. l.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. بخصوص اضاءه الطوارىء-استفسار
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 16-11-15, 03:07 PM
  2. سؤال في توصيل دوائر الاضاءة و البور
    بواسطة ايمان محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 03-02-14, 09:50 AM
  3. دوائر عملية لأجهزة شحن البطاريات وإضاءة الطوارىء
    بواسطة م/ أحمد محمد السيد في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-09-13, 03:03 PM
  4. استفسار بخصوص تسعير مخارج البرايز والاضاءة
    بواسطة ياسمين حسن ابراهيم في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 27-08-13, 04:39 PM
  5. ملف عن تصميم إنارة الطواريء وطريقة حساب إنارة الطواريء بإستخدام برنامج DIALux
    بواسطة محمد بارودي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 05-05-12, 01:38 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter