    بعد اذنكم مساعده ضروريه

    لدي تسليم لبعض الحساابات في التصميم ارجو المساعده سريعا لان تسليم الريبورت خلال ايام
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: بعد اذنكم مساعده ضروريه

    المسألة نمطية عندي حسابات مقاربة في تصميم فندق شيرتون
    يمكنك حساب مجموع الأحمال ولكن هنالك عوامل يجب أخذها بعين الاعتبار والحسابات تكون دقيقة ومتعاقبة بحيث يكون تصميم النظام متوافق مع شروط ومتطلبات الأنظمة الكهربائية من عوامل الحمل وعوامل الطلب والاستخدام ، وساعات العمل اليومي ، والطلب الأعظم ، هذه كلها وغيرها من الوسائطط والعوامل لابد من ذكرها أو افتراضها ، ليكون اتلتصميم حقيقاً ، ولابد من وضع 20% من الاحتياطي زيادة على الطلب الأعظم
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: بعد اذنكم مساعده ضروريه

    بالنسبة لكل 1000 ك.ف.أ محولة يلزمنا تيار في كابلات الجهد المتوسط حوالي 42 أمبير ، ومن الجداول يمكننا معرفة قطر كابل الجهد المتوسط الذي سيستجر هذه القيمة ، لكن لايمكننا تحميل فقط محولة واحدة من هذا النوع على قاطع الجهد المتوسط في السويتش قير 630 أمبير - لذا لابد من ربط عدة خلايا RMU ويمكننا وضع كابل 3X50 mm2 وهو يتحمل نحو ثلاث محولات بشرط عدم كون المسافة كبيرة بين السويتش قير والمحول وإلا سنضطر لإجراء جسابات هامة حول هبوط الجهد ،
    يمكننا حساب حمل هذا المحول من الجهد المنخفض ومعرفة منحني الحمل الحقيقي خلال يوم واحد مثالي ، نضع توزع الأحمال حسب ساعات العمل من أصل 24 ساعة في اليوم ، وكمية هذه الأحمال بالكيلو فولت أمبير أو بالكيلووات .
    جدول الأحمال للخروج بالحمل الكلي يجب معرفة عامل الطلب وعامل الحمل و باقي العوامل والوسائط ليتم معرفة الحمل الكلي ، ويمكننا افتراضه طبقاً لنوعية الحمل فأحمال التبريد مثلاً لا تتوقف خلال اليوم فعامل الحمل 100% ، وأحمال الإنارة غالباً عامل الحمل لها حوالي 55% ...
    يتم حساب الحمل الكلي الظاهري المربوط ، وهو يعطي دلالة صحيحة نسبياً على قيمة استطاعة المحول اللازم ، لكنها ليست دقيقة ، وإذا لم يطلب في المسألة اعتبار قيمة الحمل الحقيقي فكيفى بالإشارة إليه مع الاستيعاض عنه بالحمل المربوط .
    يمكنك إجراء حسابات مماثلة لما ورد في الفندق تماماًُ.
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    2

    رد: بعد اذنكم مساعده ضروريه

    ممكن رسم single line

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: بعد اذنكم مساعده ضروريه

    هذا كتاب في تصميم الخط الواحد
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  6. #6
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: بعد اذنكم مساعده ضروريه

    هذا ملف مضغوط لمخطط الخط الواحد وهو خط جهد متوسط يغذي وحدات جهد متوسط في طرف المحولات ثم إلى تغذية لوحات جهد منخفض ، لو كانت البداية من سويتش قير تأتي من مفتاح غالباً ، قاطع 630 أمبير ، أو 1200 ، ومن خلال هذا كابلات الجهد المتوسط عبر مجاري الكابلات أو الدفن المباشر ستدخل إلى RMU ثم المحول من جهد متوسط 11 أو 13.8 ك ف إلى 0.4 ك ف أو 380 فولت ، ثم إلى لوحات جهد منخفض
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طلب مساعده ضروريه في طاقة الرياح
    بواسطة المهندس سلطاان في المنتدى قسم طاقة الرياح و الطاقة الشمسية Solar and wind Energy
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 20-02-14, 01:25 AM
  2. طلب مساعده اخويه ضروريه في هذا الشهر الكريم
    بواسطة علاء الركابي في المنتدى مكتبة قسم الطاقة الجديدة و المتجددة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-08-11, 01:48 PM
  3. مساعده ضروريه
    بواسطة مهره العنزي في المنتدى قسم الأتصالات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-04-11, 02:06 AM
  4. ممكن مساعده ضروريه في مجال استخدام برنامج الeplan