النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: اختلاف التيار في كابل 220 ك ف

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2018
    الدولة
    مصراتة
    المشاركات
    4

    اختلاف التيار في كابل 220 ك ف

    اخوتي .... هل من الطبيعي وجود اختلافات في التيارات لكابل 220 ك ف وما السبب العلمي , اي تيار الدخل وتيار الخرج . عند القياس من الجهتين في نفس الوقت يوجد فرق ما قيمته حوالي 5% . طول الكابل حوالي كم .

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: اختلاف التيار في كابل 220 ك ف

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف عمر الهبهاب مشاهدة المشاركة
    اخوتي .... هل من الطبيعي وجود اختلافات في التيارات لكابل 220 ك ف وما السبب العلمي , اي تيار الدخل وتيار الخرج . عند القياس من الجهتين في نفس الوقت يوجد فرق ما قيمته حوالي 5% . طول الكابل حوالي كم .
    هذا طبيعى بسبب هبوط الجهد VOLTAGE DROP وهذا يزيد ويقل حسب طول الكابل ونسبه 5% مسموح بيها

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    baghdad
    المشاركات
    7

    رد: اختلاف التيار في كابل 220 ك ف

    نعم يا عزيزي يوسف عمر هذه الظاهرة تسمى ( VOLTAGE DROP ) وتحدث في جميع قيم الفولتيات ولمختلف قياسات الكيبلات وذلك لحدوث استهلاك للقدرة في الكيبل بسبب مقاومته القليله والتي تزداد قيمتها بازدياد طول الكيبل ...مع التقدير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كم القيمة المسمحوحة في اختلاف التيار عى الفازات الثلاثة عن تحميل مولد ديزل قدرته 500 كيلو واط
    بواسطة محمد الحايك في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-03-17, 01:40 PM
  2. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 09-08-15, 07:58 AM
  3. اختلاف توزيع التيار لمحولين يعملان بالتوازي
    بواسطة Omar Salem Banaweer في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22-03-13, 05:59 AM
  4. سؤال هاااام في تمديد كابل متوسط مع كابل coaxial حدث بينهم تقاطع اثناء الحفر
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-06-12, 12:06 AM
  5. من يريد معرفة مواصفة كابل معين او سعر كابل معين في السوق السعوديه يتفضل هنا
    بواسطة waelgharam في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-10-10, 10:27 AM

المفضلات