    طلب مساعده في اناره مخزن فحم

    هل مطلوب في مكان مجهز لتخزين فحم استعمال نظام كشافات بحمايه ATEX وليها IP كام وكذلك بالنسبه للمفاتيح والكابلات

    ياريت مساعده في الموضوع ده

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    277

    رد: طلب مساعده في اناره مخزن فحم

    غبار الفحم قابل للاشتعال ويعامل المخزن مثل مخازن الوقود
    -يفضل ان المفاتيح تكون من خارج المخزن لان من الدخل فيه خطوره وتكون من النوعOUTDOOR -
    -الكشافات IP-55 مقاوم للحريق RESISTANCE FIRE CLASS -1
    -الاسلاك داخل مواسير معدنيه او مواسير مقاومة للحريق
    - وتكون الاسلاك زات سعة مناسبة للدائرة مع مراعاه وجود احتياطى مناسب يسمح بزيادة الحمل دون ارتفاع درجة حرارة السلك
    -الاسلاك والكبلات من النحاس الاحمر المعزول ويكون STRANDED WIRE
    -يكون هناك قاطع للطوارئ بخلاف الموجود باللوحة ويكون فى مكان ظاهر على بعد 10 امتار من المخزن
    يجب ان تحسب التصميمات على اساس ان درجة الحرارة المحيطةلا تقل عن 50 درجه مئوية
    -يجب ان يكون شبكة الارضى طبقا للمواصفات العالمىة
    -لا يسمح باستخدام مصابيح يدويه داخل المخزن بجهد اعلى من50 فولت وتكون مؤمنة ضد الشرر ويفضل ان تكون بطاريا ت جافة

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2018
    الدولة
    Alexandria
    المشاركات
    4

    رد: طلب مساعده في اناره مخزن فحم

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elhusinyelhabyan مشاهدة المشاركة
    غبار الفحم قابل للاشتعال ويعامل المخزن مثل مخازن الوقود
    -يفضل ان المفاتيح تكون من خارج المخزن لان من الدخل فيه خطوره وتكون من النوعOUTDOOR -
    -الكشافات IP-55 مقاوم للحريق RESISTANCE FIRE CLASS -1
    -الاسلاك داخل مواسير معدنيه او مواسير مقاومة للحريق
    - وتكون الاسلاك زات سعة مناسبة للدائرة مع مراعاه وجود احتياطى مناسب يسمح بزيادة الحمل دون ارتفاع درجة حرارة السلك
    -الاسلاك والكبلات من النحاس الاحمر المعزول ويكون STRANDED WIRE
    -يكون هناك قاطع للطوارئ بخلاف الموجود باللوحة ويكون فى مكان ظاهر على بعد 10 امتار من المخزن
    يجب ان تحسب التصميمات على اساس ان درجة الحرارة المحيطةلا تقل عن 50 درجه مئوية
    -يجب ان يكون شبكة الارضى طبقا للمواصفات العالمىة
    -لا يسمح باستخدام مصابيح يدويه داخل المخزن بجهد اعلى من50 فولت وتكون مؤمنة ضد الشرر ويفضل ان تكون بطاريا ت جافة
    طيب هو حضرتك ايه انواع الكشافات المستخدمه في مكان ذي ده وايه الشركات لو موجوده في مصر

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    277

    رد: طلب مساعده في اناره مخزن فحم

    موجود عند ثورن وفيليبس واى موزع لهم

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    277

    رد: طلب مساعده في اناره مخزن فحم

    الملف ده هيفيدك فى معرفه اللوكس واعمود الاول اعتبارا من صفحة 17
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أحسن Interview
    بواسطة م/ أحمد محفوظ في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 93
    آخر مشاركة: 01-09-18, 12:14 PM
  2. طلب مساعده في تسعير اعمال اناره طرق
    بواسطة خالد سعيد فرحان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 08-01-16, 03:24 PM
  3. اناره سور 150 متر
    بواسطة Mahmoud Abd Elhameed في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-12-14, 02:07 PM
  4. مساعده بسيطه فى تصميم لوحه اناره كهربيه
    بواسطة محمد جباره في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 09-12-10, 06:20 PM
  5. أحسن interview
    بواسطة م/ أحمد محفوظ في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 19-10-08, 02:16 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter