السلام عليكم اخواني الاعزاء
لنفرض لدينا موتور 250 KW ماي هي الطريقة او القوانين التي منها يتم اختيار ما يلي :
1 - Circuit Breaker
2 - Contactor
3 - Fuse
4 - Over load
5 - Cable size
السلام عليكم اخواني الاعزاء
لنفرض لدينا موتور 250 KW ماي هي الطريقة او القوانين التي منها يتم اختيار ما يلي :
1 - Circuit Breaker
2 - Contactor
3 - Fuse
4 - Over load
5 - Cable size
السلام عليكم
اخي الكريم ماهي طريقة الستارتنك لهذا المحرك ؟
ستار دلتا- انفيرتر مثلاً؟
شكرا لاهتمامك استاذي العزيز
المحرك ستار دلتا
السلام عليكم
اخي الكريم تيار الحمل الكامل للمحرك 440A حسب معادلة القدرة الحقيقيه بفرض الفولتيه 400v ويمكن أخذ المعلومات من لوحة البيانات بالنسبة لقاطع الدوره يجب ان يكون اعلى من 110% من تيار الحمل الكامل وليكن مثلا 630A و بالنسبه للكونتكتر الرئيسي فيفضل ان يكون اعلى من تلك القيمه مثلا 700A لكثرة التشغيل والاطفاء عليه بعكس قاطع الدوره وبالنسبة لكونتكترالستار والدلتا يمكن استخدام كونتكرات بنصف قيمة الكونتكتر الرئيسي حيث يمر نصف التيار في كونتكتر الدلتا بحيث يوضع جهاز الاوفر لود على كونتكتر الدلتا ويسيت ب 55% من قيمة تيار الحمل الكامل .
هذه القيم من ناحيه اقتصاديه غير ذلك فيمكنك اختيار قيم اعلى للكونتكترات لكن الاهم حماية المحرك بجاز اوفر لود جيد وكذلك محدد الاطوار (الفيزفيلر)
اتمنى ان تكون وصلت الفكره اليك اخي الكريم مع اطيب تمنياتي لكم بالتوفيق
عفا قد ارفقت لك لوحة بيانية لمحرك في شركتنا بنفس القدره