النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: استفسار حول نظام الحماية من الصواعق

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    146

    استفسار حول نظام الحماية من الصواعق

    السلام عليكم
    أود الاستفسار حول نظام الحماية من الصواعق Lighting Strike
    لماذا بعض المشاريع تضاف لها نظام الحماية من الصواعق ومباني أخرى لا يضاف لها هذا النظام ؟؟
    هل هذا النظام له علاقة بارتفاع المبنى أو الظروف الجوية المحيطة بالمنطقة
    طبعا نظام الحماية من الصواعق باضافة شريط نحاسي مع رودات نحاسية Rode على التصاوين العلوية للمبنى ومن ثم النزول بشريط نحاسي من خلال المبنى وربطه من خلال منهل خاص بالارض
    يا ريت من لديه خبرة بهذا الموضوع يفيدنا

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية eslamabass
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    345

    رد: استفسار حول نظام الحماية من الصواعق

    ارسل لى ايمللك ارسل لك فيديو يشرح هذه العوامل

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    146

    رد: استفسار حول نظام الحماية من الصواعق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eslamabass مشاهدة المشاركة
    ارسل لى ايمللك ارسل لك فيديو يشرح هذه العوامل
    omar_abueid@hotmail.com

    مع الشكر

  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية eslamabass
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    345

    رد: استفسار حول نظام الحماية من الصواعق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarabueid مشاهدة المشاركة
    omar_abueid@hotmail.com
    مع الشكر

    تم الارسال

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    146

    رد: استفسار حول نظام الحماية من الصواعق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eslamabass مشاهدة المشاركة
    تم الارسال
    بش مهندس كل الشكر لك على ما أرسلته لي ولكن ما أرسلته لي لا يبين شروط استخدام الحماية من الصواعق ، ما أحتاجه فقط هو متى أقوم بتركيب هذا النظام للمشروع القيد الإنشاء
    يا ريت من أصحاب الخبرة في هذا المجال يفيدنا
    وكل الشكر

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    84

    رد: استفسار حول نظام الحماية من الصواعق

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اعتذر عن التأخير في الرد
    نظام الحماية من الصواعق يتم تنفيذه في المباني المرتفعة او المعزولة عن المباني الاخرى بمسافات طويلة، بمعنى انك لو في منطقة جديدة في الانشاءات وليس حول المبنى خاصتك مباني اخرى فيلزم حماية المبنى من الصواعق ايا كان ارتفاعه، لكن ان كان المبنى المطلوب حوله مباني اخرى تعلوه في الارتفاع فلا يتم اطلاقا تنفيذ هذه النظام لعدم الجدوى.
    والان لو قررنا تنفيذه،، يجب طبعا الرجوع الى مواصفات المشروع + توصيات المورد للمواد، لكن بصفة عامة لا يجب ان تقل الشروط المنفذة عن التالي:
    - يتم ربط جميع المكونات المعدنية بسطح المبنى بشريط النحاس (او الكابل النحاسي) الغير معزول مثل الشيلرات او الخزانات او حلقان الابواب او مراوح الشفط ،،، اية تجهيزات معدنية
    - يراعى طبعا انك تستخدم مواد من النحاس في نظام الصواعق لكن التجهيزات المعدنية كلها حديد بمختلف انواعه ولا يوصى بربط النحاس مع الحديد بشكل مباشر ولكن تستخدم مسامير وصواميل من السبائك المخصصة لهذا الربط
    - بعد عملية حماية مكونات السطح المعدنية نبدأ باستخدام اعمدة امتصاص الصواعقAir ROd، وهي ذات انواع واشكال تتعدد طبقا لطبيعة السطح ونوع المكونات فيه، ويرجع الى افضل الانواع الى المورد طبقل لكتالوج التصنيع
    - لكن بصفة عامة يتم استخدام عامود نحاسي بارتفاع 60 سم كل 7 امتار حول سور السطح + على اعلى نقاط بالمكونات في السطح (معدة، غرفة ماكينات، مواسير مياه، اسكايلايت، اجهزة استقبال، ابراج ارسال ،،،)
    - بهذا الشكل تم انهاء تجهيز السطح، نبدأ بال"نوازل" ، وهنا يتم توصيل الشريط النحاسي (او الواير النحاسي) بين اعمدة امتصاص الصواعق والارض، حيث نوصل عامود نحاسي ونترك 2 وهكذا، وبالتالي سيكون لدينا شرائط او وايرات نازلة كل 21 متر الى الارض.
    - عند كل نازل يتم توصيله بقضيب نحاسي يتم زرعه بالارض ويكون طوله 3 امتار (او طبقا لطبيعة الارض، قد يتم استخدام شبكة نحاسية او مجموعات قضبان بطول متر ونصف) ويتم بعد ذلك ربط النوازل بقضبان التأريض ويتم ذلك من خلال غرف تفتيش لحماية نقاط التوصيل هذه ولاجراء القياسات والاختبارات لاحقا.
    - هذا النظام للحماية، وبالتالي ربط المكونات ببعضها لابد ان يكون بمنتهى الاحكام والدقة بمعنى التأكيد على ربط الاعمدة بالسطع مع الشريط النحاسي جبدا وربط الشريط النحاسي بكل النقاط الاخرى باحكام وكذلك النوازل مع القضبان الارضية.
    مرفق مخطط بسيط لمستودع يوضح تفاصيل نظام الصواعق، واكرر ان المواصفات والشروط تحدد الكثير من التفاصيل في التنفيذ.
    وفقكم الله
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    146

    رد: استفسار حول نظام الحماية من الصواعق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaa hashad مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اعتذر عن التأخير في الرد
    نظام الحماية من الصواعق يتم تنفيذه في المباني المرتفعة او المعزولة عن المباني الاخرى بمسافات طويلة، بمعنى انك لو في منطقة جديدة في الانشاءات وليس حول المبنى خاصتك مباني اخرى فيلزم حماية المبنى من الصواعق ايا كان ارتفاعه، لكن ان كان المبنى المطلوب حوله مباني اخرى تعلوه في الارتفاع فلا يتم اطلاقا تنفيذ هذه النظام لعدم الجدوى.
    والان لو قررنا تنفيذه،، يجب طبعا الرجوع الى مواصفات المشروع + توصيات المورد للمواد، لكن بصفة عامة لا يجب ان تقل الشروط المنفذة عن التالي:
    - يتم ربط جميع المكونات المعدنية بسطح المبنى بشريط النحاس (او الكابل النحاسي) الغير معزول مثل الشيلرات او الخزانات او حلقان الابواب او مراوح الشفط ،،، اية تجهيزات معدنية
    - يراعى طبعا انك تستخدم مواد من النحاس في نظام الصواعق لكن التجهيزات المعدنية كلها حديد بمختلف انواعه ولا يوصى بربط النحاس مع الحديد بشكل مباشر ولكن تستخدم مسامير وصواميل من السبائك المخصصة لهذا الربط
    - بعد عملية حماية مكونات السطح المعدنية نبدأ باستخدام اعمدة امتصاص الصواعقAir ROd، وهي ذات انواع واشكال تتعدد طبقا لطبيعة السطح ونوع المكونات فيه، ويرجع الى افضل الانواع الى المورد طبقل لكتالوج التصنيع
    - لكن بصفة عامة يتم استخدام عامود نحاسي بارتفاع 60 سم كل 7 امتار حول سور السطح + على اعلى نقاط بالمكونات في السطح (معدة، غرفة ماكينات، مواسير مياه، اسكايلايت، اجهزة استقبال، ابراج ارسال ،،،)
    - بهذا الشكل تم انهاء تجهيز السطح، نبدأ بال"نوازل" ، وهنا يتم توصيل الشريط النحاسي (او الواير النحاسي) بين اعمدة امتصاص الصواعق والارض، حيث نوصل عامود نحاسي ونترك 2 وهكذا، وبالتالي سيكون لدينا شرائط او وايرات نازلة كل 21 متر الى الارض.
    - عند كل نازل يتم توصيله بقضيب نحاسي يتم زرعه بالارض ويكون طوله 3 امتار (او طبقا لطبيعة الارض، قد يتم استخدام شبكة نحاسية او مجموعات قضبان بطول متر ونصف) ويتم بعد ذلك ربط النوازل بقضبان التأريض ويتم ذلك من خلال غرف تفتيش لحماية نقاط التوصيل هذه ولاجراء القياسات والاختبارات لاحقا.
    - هذا النظام للحماية، وبالتالي ربط المكونات ببعضها لابد ان يكون بمنتهى الاحكام والدقة بمعنى التأكيد على ربط الاعمدة بالسطع مع الشريط النحاسي جبدا وربط الشريط النحاسي بكل النقاط الاخرى باحكام وكذلك النوازل مع القضبان الارضية.
    مرفق مخطط بسيط لمستودع يوضح تفاصيل نظام الصواعق، واكرر ان المواصفات والشروط تحدد الكثير من التفاصيل في التنفيذ.
    وفقكم الله
    كل الشكر بش مهندس ، شرح وافي وكافي
    جعله الله في ميزان حسناتك
    كل التقدير لك

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    20

    رد: استفسار حول نظام الحماية من الصواعق

    الأخ المهندس عمر عبيد:
    أستطيع تلخيص فلسفة الحماية من الصواعق بعدة نقاط أساسية:
    1- يتم أخذ منطقة البناء الجغرافية ليرى من خلالها نسبة تعرض المنطقة للصواعق على مدى العام, فإذا بين المخطط وجوب ذلك فلابد مما لابد منه.
    2- ينظر إلى إرتفاع البناء بالمقارنة مع جيرانه إذ عادة ما يتم تجهيز الأبنية الأكثر إرتفاعا في المنطقة .
    3- نظام الحماية من الصواعق على المبنى العالي يحمي الأبنية المجاورة بنصف قطر قدره 45 متر
    يعني نتخيل كرة فراغية محيطها يتماس مع رأس إبرة الحماية المثبتة على سطح العمارة العالية وعلى التماس مع جهاز الحماية الآخر المركب على البناء المجاور وكل ما تحت هذا المحيط يعنبر محمي بالنظام الأول ولا يحتاج إلى نظام حماية وإن شئت المزيد فعد إلى NEC تجد تفاصيل ذلك
    وأن ليس للإنسان إلا ما سعى, وأن سعيه سوف يرى
    كل نفس بما كسبت رهينة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. أسئلة بخصوص ربط نظام الحماية ضد الصواعق مع نظام التأريض
    بواسطة عبدالماجد الجعلي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 31-07-19, 11:03 AM
  2. طلب عاجل كيفية تصميم نظام الحماية من الصواعق للمبنى
    بواسطة أحمد عبد اللطيف عيسى في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 11-02-15, 01:44 PM
  3. سؤال مهم عن نظام الحماية من الصواعق
    بواسطة bassamabousaeed في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-09-12, 08:56 PM
  4. نظام الحماية من ضربات الصواعق(للمبانى والمنشأت)
    بواسطة rania fathy في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 13-08-12, 11:08 AM
  5. الحماية من الصواعق - نظام العنصر المشع
    بواسطة المهندس براء المعاني في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-09-07, 01:37 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter