النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: الاشتراطات الكهربائيه لتوصيل الكهرباء للعمائر السكنيه المصريه

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed bayoumy
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    71

    الاشتراطات الكهربائيه لتوصيل الكهرباء للعمائر السكنيه المصريه

    السلام عليكم
    احبابنا المهندسين
    اقوم بتصميم عماره سكنيه فى الزقازيق ولكن لااعرف الاشتراطات المطلوبه لتوصيل الكهرباء لعماره سكنيه مكونه من 20 شقه وكل شقه تحتاج 75 امبير على الاقل
    بمعنى ( هل هناك شرط لغرفة محول - وهل يمكن التوصيل لكل شقه بعداد منفصل . ..... الخ
    لو تكرمتم ترفعوا هذا الملف او اذا كان هناك رابط
    مشكورين

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    40

    رد: الاشتراطات الكهربائيه لتوصيل الكهرباء للعمائر السكنيه المصريه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed bayoumy مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    احبابنا المهندسين
    اقوم بتصميم عماره سكنيه فى الزقازيق ولكن لااعرف الاشتراطات المطلوبه لتوصيل الكهرباء لعماره سكنيه مكونه من 20 شقه وكل شقه تحتاج 75 امبير على الاقل
    بمعنى ( هل هناك شرط لغرفة محول - وهل يمكن التوصيل لكل شقه بعداد منفصل . ..... الخ
    لو تكرمتم ترفعوا هذا الملف او اذا كان هناك رابط
    مشكورين
    أنصحك بمراجعة شركة توزيع الكهرباء في الزقازيق وتشوف ما هي إشتراطات التوصيل الموجودة عندهم
    لأن كل شركة توزيع لها مواصفات خاصة بها
    تحياتي

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed bayoumy
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    71

    Smile رد: الاشتراطات الكهربائيه لتوصيل الكهرباء للعمائر السكنيه المصريه

    جزاكم الله خيرا
    عظيمه يامصر
    كل محافظه لها اشتراطات خاصه بها

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    2

    رد: الاشتراطات الكهربائيه لتوصيل الكهرباء للعمائر السكنيه المصريه

    بعد التحية
    اولا المنشأت السكنية ثلاث مستويات
    منخفض يحسب الحمل ٤ ك ف ا لكل ١٠٠ م٢
    متوسط يحسب ٦ ك ف ا لكل ١٠٠م٢
    عالي يحسب من ٨ الي ١٠ ك ف ا لكل ١٠٠ م٢
    ثانيا الطبيعي بيتم توصيل عداد لكل شقة علي حدة كما يتم اضافة عدادات بمدخل العمارة ( عداد لانارة المداخل والسلم وعداد للمصعد والطلمبات)
    ثالثا بالنسبة للعمارة اللي مع حضرتك لو فيها محلات تجارية هتضاف لحمل العمارة بحمل لا يقل عن ١٢ ك ف ا لكل ١٠٠ م٢
    وبناءا علي اجمالي الحمل يحدد اذا كان التغذية من صندوق توزيع او محول
    تحياتي

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed bayoumy
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    71

    رد: الاشتراطات الكهربائيه لتوصيل الكهرباء للعمائر السكنيه المصريه

    مشكور جدا ياهندسه
    جزاكم الله خيرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الرموز الكهربائيه لاجهزه التحكم والالات الكهربائيه .
    بواسطة محمد عبود أحمد في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 137
    آخر مشاركة: 07-08-18, 02:21 PM
  2. طلب مساعده فى تصميم اعمال الكهرباء للشقه السكنيه المرفقه
    بواسطة محمد كمال عفيفى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 09-04-12, 11:37 PM
  3. مجله المهندسين المصريه
    بواسطة محمد كمال الكيلاني في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-11-09, 10:42 AM
  4. قواعد توصيل التغذيه الكهربائيه للمنشاءات السكنيه بالقرى والمدن
    بواسطة mohamed bayoumy في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 07-09-09, 09:14 AM
  5. الاشتراطات العامة لاعمال الكهرباء لحمامات السباحة (عربي)