    السلام عليكم
    قمت بتركيب عداد socomec Diris A20 في لوحه محول وعند اخذ قراءه ال pF كانت القراءه 0.12 ولوحظ انه عند زياده الحمل يرتفع الى 0.60اي كلما زاد الحمل يرتفع ل PF 
    ارجو من الاخوه افادتنا في هذا الموضوع وشكرا

    رد مع اقتباس        

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,323

    رد: سؤال عن PF

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته :
    هذا يتعلق بكفاءة استجرار الحمل الكهربائي بالشكل المناسب ، وبكمية القدرة الفعالة المستجرة من المحولة ..

    بالنسبة لعامل الاستطاعة من المعادلات فهو يعبر عن القدرة الفعالة بالنسبة للقدرة الكلية الظاهرية ، وله علاقة بالمردود ، وتحسين عامل الاستطاعة له أهمية عالية جداً في كل التركيبات الكهربائية ، من خلال دراستكم لمنحنيات التحميل والتحميل الزائد ، ومن خلال هذه المنحنيات ودراستها يمكنكم معرفة تغيير عامل الاستطاعة بالنسبة للتحميل كما ذكرتم : معادلات حول قيمة power factor ؟ لكي نفهم ماذا سيحدث يجب اولا ان نعرف ان قيمة p.f تحسب من العلاقات التالية: CosФ= P/S = kw/kv ------- P = V x I CosФ --p.f= CosФ معامل القدرة P= القدرة الفعاله , S=القدرة الظاهرية ، أي ان التيار سيكون سيكون علاقته عكسيا مع معامل القدرة: (I = P / (V x CosФ بمعنى انه لو قل معامل القدرة زاد التيار ،ومن هنا تظهر المشكلة :
    فلو زاد التيار سيؤدي الى زيادة الفقد في القدرة المنقولة على الخطوط ، وهذا اول عيب لانخفاض معامل القدرة. ولو زاد التيار ايضا سيؤدي الى زيادة الهبوط في الجهد مما يعني عدم انتظام في الجهد ايضا سيؤدي الى انخفاض كفاءة التوليد في المولدات مما يعني انتاج قدرة اقل وبالتالي انخفاض الكفاءة العامة للمنظومة .وهذا عيب لانخفاض معامل القدرة أيضا زيادة التيار بسبب انخفاض معامل القدرة يعني زيادة مساحة مقاطع الموصلات. وهذا عيب آخر.
    من المعادلة : CosФ= P/S = KW/KVA
    وحيث ان سعة المعدات الكهربائية مثل المحولات تقاس ب KVA،فكلما انخفض معامل القدرة زادت KVA .اي انه سنضطر لصنع محولات اضخم مما يعني تكاليف اعلى، وهذا ايضا عيب اخر.
    ماهي الاسباب ؟
    أما ماهي مسببات انخفاض معامل القدرة فيمكن اختصاره بشكل عام في (الاحمال الحثية الزائدة)، مثل المواتير او المحركات والاجهزة التي لها ممانعة حثية عالية كالمكيفات وانظمة التبريد والتدفئة.
    ماهو الحل ؟
    ويتم معالجة انخفاض معامل القدرة بإضافة مكثفات على التوازي مع مصادر الاحمال الحثية لمعادلتها .
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    55

    رد: سؤال عن PF

    السلام عليكم
    المشكله ان الحمل الموجود 180Aولكن العداد يقرء 15KW ومعامل القدره 0.12 هل هناك علاقه بين ترتيب الفازاتRST وقراءه معامل القدره وشكرا

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    55

    رد: سؤال عن PF

    شكرا ولكن هل هناك علاقه بترتيب الفازات RST على المحول وقراءه معامل القدره اذ ان العداد لا يقوم بقراءه معامل القدره الحقيقي

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية يوسف الغريب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    174

    رد: سؤال عن PF

    نأكد من أماكن محولات النيار و جهة القطبيةو برمجة الميتر لديك ,,, تحياتي
    0590666711Saudi Arabia

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    55

    رد: سؤال عن PF

    شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 21-09-15, 04:35 PM
  2. سؤال لذوي العلم والمعرفة ....سؤال ولم اجد له جواااااب...
    بواسطة خالد ظاهر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 08-07-15, 03:21 PM
  3. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-11-12, 12:42 PM
  4. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-12-11, 09:00 AM
  5. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-12-11, 10:12 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter