النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: استفسار عن استخدام مواسير EMT

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2014
    الدولة
    الإسكندرية
    المشاركات
    4

    استفسار عن استخدام مواسير EMT

    الاستشاري في مشروع انشاء مستشفى بالسعودية ، يطلب ان تكون مواسير LOW CURRENT ، المدفونة بالجدار ، من نوع المواسير المعدنية EMT ، فهل هناك كود يطلب

    ان تكون مواسير التيار الخفيفة المدفونة من النوع المعدني ، كل المشاريع التي عملت بها كنا نستخدم EMT ، فقط في المواسير الظاهرة ، وPVC في المدفون ، فهل طبيعي ان

    يتم استخدام EMT مدفون لانظمة التيار الخفيف فقط ، ارجو ان يكون الرد من الكود حتى يمكنني مناقشة الاستشاري في الامر وجزاكم الله كل الخير..

  2. #2
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    Unhappy رد: استفسار عن استخدام مواسير EMT

    اول مره يكون اعرف طلب زى كده ......... المفروض هو اللى يقدم الكود اللى بيطلب انه يركب مواسير معدنيه مدفونه ..... لان ما يطلبه هو ضد المنطق ....
    المواقع التى علمتنى كثيرا
    http://www.electrical-knowhow.com
    http://www.sayedsaad.com
    موضوعى المميز http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=79575
    يمكن التواصل معى على 00966542510070

  3. #3
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,434

    رد: استفسار عن استخدام مواسير EMT

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد فوزي محمد صالح مشاهدة المشاركة
    الاستشاري في مشروع انشاء مستشفى بالسعودية ، يطلب ان تكون مواسير LOW CURRENT ، المدفونة بالجدار ، من نوع المواسير المعدنية EMT ، فهل هناك كود يطلب

    ان تكون مواسير التيار الخفيفة المدفونة من النوع المعدني ، كل المشاريع التي عملت بها كنا نستخدم EMT ، فقط في المواسير الظاهرة ، وPVC في المدفون ، فهل طبيعي ان

    يتم استخدام EMT مدفون لانظمة التيار الخفيف فقط ، ارجو ان يكون الرد من الكود حتى يمكنني مناقشة الاستشاري في الامر وجزاكم الله كل الخير..
    على حسب مواصفات المشروع
    فى مشاريع الاستشارى بيطلب كل المواسير emt وشغاله وموجوده
    وممكن تشوف الملف المرفق للايضاح اكتر
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    41

    رد: استفسار عن استخدام مواسير EMT

    إذا كانت المواسير مدفونة يتم إستخدام مواسير بلاستيك مقاومة للحرق

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية شريف
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    545

    رد: استفسار عن استخدام مواسير EMT

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق أحمد محمد مشاهدة المشاركة
    على حسب مواصفات المشروع
    فى مشاريع الاستشارى بيطلب كل المواسير emt وشغاله وموجوده
    وممكن تشوف الملف المرفق للايضاح اكتر
    تحياتى لحضرتك باشمهندس طارق وجزاكم الله خيرا على ماقدمتوه .... وأسمح لى بأن بالمشاركة .... يراعى فى اى بند سواء للمواسير أو غيرها الإلتزام بترتيب مايلى :
    1- مراجعة مع الإلتزام بأحكام بنود التعاقد الواردة بكراسة الشروط والمواصفات لكافة البنود الموجودة بجدول الكميات BOQ ( ففى بعض المشاريع يذكر الإلتزام أولا بالمواصفات الفنية ...ثم الرسومات والمخططات ثانيا .... ثم ماهو موصوف بجدول الكميات ثالثا ........ وفى بعض الأحيان يذكر فى أحكام التعاقد الإلتزام أولاً بالمواصفات الفنية .... ثم بماهو موصوف بجدول الكميات ثانياً ... ثم بالرسومات والمخططات ثالثاً ... وفى بعض الأحيان يذكر فى أحكام التعاقد الإلتزام أولاً بالشروط الخاصة .... ثم باالمواصفات الفنية ثانياً.... ثم بماهو موصوف بجدول الكميات ثالثاً... ثم بالرسومات والمخططات رابعا ..... فى أى من الحالات يتم الإلتزام بالتوصيف أيهم أقرب فى الترتيب طبقاً لأحكام بنود التعاقد للمواد أو المعدات أو الأنظمة المراد تركيبها )
    2- مراجعة أى ملحق إضافى لكراسة الشروط والمواصفات إن وجد لكافة البنود...

  6. #6
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,434

    رد: استفسار عن استخدام مواسير EMT

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شريف مشاهدة المشاركة
    تحياتى لحضرتك باشمهندس طارق وجزاكم الله خيرا على ماقدمتوه .... وأسمح لى بأن بالمشاركة .... يراعى فى اى بند سواء للمواسير أو غيرها الإلتزام بترتيب مايلى :
    1- مراجعة مع الإلتزام بأحكام بنود التعاقد الواردة بكراسة الشروط والمواصفات لكافة البنود الموجودة بجدول الكميات BOQ ( ففى بعض المشاريع يذكر الإلتزام أولا بالمواصفات الفنية ...ثم الرسومات والمخططات ثانيا .... ثم ماهو موصوف بجدول الكميات ثالثا ........ وفى بعض الأحيان يذكر فى أحكام التعاقد الإلتزام أولاً بالمواصفات الفنية .... ثم بماهو موصوف بجدول الكميات ثانياً ... ثم بالرسومات والمخططات ثالثاً ... وفى بعض الأحيان يذكر فى أحكام التعاقد الإلتزام أولاً بالشروط الخاصة .... ثم باالمواصفات الفنية ثانياً.... ثم بماهو موصوف بجدول الكميات ثالثاً... ثم بالرسومات والمخططات رابعا ..... فى أى من الحالات يتم الإلتزام بالتوصيف أيهم أقرب فى الترتيب طبقاً لأحكام بنود التعاقد للمواد أو المعدات أو الأنظمة المراد تركيبها )
    2- مراجعة أى ملحق إضافى لكراسة الشروط والمواصفات إن وجد لكافة البنود...
    شكرا ياهندسه على المعلومات القيمة
    وجزاكم الله خيرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار في تمديد مواسير الكهرباء
    بواسطة omarabueid في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 21-11-18, 01:39 PM
  2. مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 10-07-18, 12:49 PM
  3. ازي احول من مواسير بي في سي مدفونة الي مواسير حديد بدون تركيب بوكس
    بواسطة احمد محمد السيد بيومي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-03-14, 05:09 PM
  4. استفسار بخصوص استخدام plc في تطبيق للتحكم في السرعة
    بواسطة محمد سعادة في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 15-09-09, 10:05 PM
  5. استفسار بخصوص استخدام plc في تطبيق للتحكم في السرعة
    بواسطة محمد سعادة في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-11-08, 09:15 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter