    سؤال مهم جدا للمهندس رباح فارس ارجو الرد علية

    السيد المهندس الغالى رباح فارس بعد التحية
    ارجو الاستفادة من خبرتك العملية بمجال المحولات لحل تلك المشكلة
    يوجد لدينا محولين بقدرة 15 ميجا فولت امبير وجهد 33/11 ك ف يعملان على التوازى كما بالشكل المرفق


    وقمنا باضافة محول جديد بنفس القدرة ونفس الموصفات ولكن عند تشغيل المحول وجدنا انه لايقبل العمل على التوازى لوجود اختلاف فى جهد الخرج وخطوة التاب بين المحول القديم والجديد
    وفقا للاشكال القادمة حيث عند التاب رقم 3 المحول القديم يعطى خرج 415 فولت والمحول الجديد عند التاب رقم 6 يعطى نفس الجهد 415 فولت ولكن المحول الجديد عند التاب رقم 3 يعطة 406 فولت فما هو سبب الاختلاف فى جهد الخرج من 415 فولت للمحول القديم و406 فولت للمحول الجديد وما هى الطريقة العملية حتى نستطيع تشغيل المحولين على التوازى حتى لو كان فى اختلاف فى خطوة التاب وهل هذا سوف يوثر على المحول او يؤثر على المستهلكين

    ملحوظة قياس جهد الخرج لكلا المحولين من خلال محول الخدمة 11/0.415 ك ف بداخل اللوحة
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    السيد عبد المجيد محمد ابراهيم

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,376

    رد: سؤال مهم جدا للمهندس رباح فارس ارجو الرد علية

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اود الاستفسار عن الامور التالية
    1- هل تم التاكد من فحص نسب التحويل للمحول الجديد \ 33\11 KV\ الذي تم ربطه على التوازي مع المحوليين وهل هنالك تطابق في نتائج نسب التحويل مع المحولين فاذا كان هنالك اختلاف فان ذلك فان ذلك سيؤدي الى تيار دوار \ CIRCULATING CURRENT\ والذي يسبب مفاقيد نحاسية عالية وهذا يعني ارتفاع في الحرارة لكل المحولات الثلاثة
    2- واذاثبت ان هنالك اختلاف في نتائج نسب التحويل حسب ترتيب التابات مع المحولين فان ذلك يعني ان ذلك ان الخرج ليس 11 كيلو فولت \\\ وانت ذكرت انه في التاب رقم 6 تحصل على الفولتية 415 فولت وهذا دليل على عدم تطابق فولتية التابات للمحول الجديد مع المحولين
    3- محولات التوزيع يجب ان يكون خرجها 415 فولت لكل التابات \\ فكيف كان الرقم 406 فولت
    4 - وللتاكد اكثر ارجو ارفاق لوحات التعريف \\ NAMEPLATES\ للمحول الجديد والمحولين ليتسنى لي الاطلاع عليها واجراء الحسابات لنسب التحويل لكل محول
    وشكرا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,271

    رد: سؤال مهم جدا للمهندس رباح فارس ارجو الرد علية

    جزاكم الله تعالى خير الجزاء أستاذ رباح على ما أوضحتم من خطوات هامة للربط و من ذلك ضرورة تماثل نوعية التوصيلات وعامل التحويل - Ktr - وكما أنه يذكر ضرورة كون المفاعلات التحريضية متساوية ، وهو ما يتعلق بتوترات القصر ، فلايمكن ربط محول عمره 20 عاماً مع محول حديث لأن تطور الصناعة يصعب فيه جداً تحقق هذا الشرط الأخير ، وقد يعالج بطريقة استطاعات المرور الحدية التي يؤثر بها عوامل التوزيع ...
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,271

    رد: سؤال مهم جدا للمهندس رباح فارس ارجو الرد علية

    شروط ربط المحولات على التوازي :


    1. أن يكون تعاقب الأطوار واحد في المحولتين .
    2. أن تكون توترات الملفات الأولية متساوية فيما بينها وكذلك توترات الملفات الثانوية أي أن نسب التحويل يجب أن تكون واحدة لكلا المحولتين لأنه إذا كانت إحدى المحولات ذات توتر أعلى فإنها سترسل تيار إلى المحولة الأخرى و بالتالي سيؤدي ذلك إلى زيادة الضياعات لأن ممانعة المحولة صغيرة و بالتالي سيكون التيار كبيراً ولا يسمح بالحياة العملية بربط المحولات ذات النسب التحويل المتباعدة و قد يسمح عند الضرورة بفارق حتى 1% للمحولات الخافضة ذات نسب التحويل أقل من3.
    3. يجب أن تتساوى توترات الدارة القصيرة النسبية و مركباتها في المحولات جميعاً .
    4. عند عمل المجموعة على فراغ أي عند فصل الحمولة عنها يجب أن تكون تيارات جميع المحولات مساوية للصفر فإذا كان هناك فرق بالقوة المحركة تنشأ في المحولات تيارات داخلية تحمل المحولات ذات القوى المحركة الكبرى مجموعة إضافية مما يجعل الاستطاعة الأعظمية الخارجة من المحولات أصغر من مجموع الاستطاعة الاسمية و لكي نتجنب حدوث مثل هذه التيارات الداخلية في المحولات المربوطة على التوازي نسعى دوماً أن تكون توتراتها الأولية متساوية مع توتراتها الثانوية بالإضافة إلى اتفاق هذه التوترات بالصفحة فيما بينها أي تكون نسب تحويلها و نوعية ربطها واحدة .
    5. أن تكون النسبة متساوية لجميع المحولات وهذا يؤدي إلى جعل عامل الاستطاعة للمحولات هو نفسه وهو يعطي الشرط الأكثر اقتصادية وهذا ينتج عن أن التيارات في المحولات من أجل حمولة معينة ستكون أصغر ما يمكن و بإمكان المحولات عندها أن تقدم حمولة أكثر بدون تجاوز استطاعتها الاسمية.
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    170

    رد: سؤال مهم جدا للمهندس رباح فارس ارجو الرد علية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    اود الاستفسار عن الامور التالية
    1- هل تم التاكد من فحص نسب التحويل للمحول الجديد \ 33\11 KV\ الذي تم ربطه على التوازي مع المحوليين وهل هنالك تطابق في نتائج نسب التحويل مع المحولين فاذا كان هنالك اختلاف فان ذلك فان ذلك سيؤدي الى تيار دوار \ CIRCULATING CURRENT\ والذي يسبب مفاقيد نحاسية عالية وهذا يعني ارتفاع في الحرارة لكل المحولات الثلاثة
    2- واذاثبت ان هنالك اختلاف في نتائج نسب التحويل حسب ترتيب التابات مع المحولين فان ذلك يعني ان ذلك ان الخرج ليس 11 كيلو فولت \\\ وانت ذكرت انه في التاب رقم 6 تحصل على الفولتية 415 فولت وهذا دليل على عدم تطابق فولتية التابات للمحول الجديد مع المحولين
    3- محولات التوزيع يجب ان يكون خرجها 415 فولت لكل التابات \\ فكيف كان الرقم 406 فولت
    4 - وللتاكد اكثر ارجو ارفاق لوحات التعريف \\ NAMEPLATES\ للمحول الجديد والمحولين ليتسنى لي الاطلاع عليها واجراء الحسابات لنسب التحويل لكل محول
    وشكرا

    المهندس الغالى اسف لتاخرى بارسال صور من لوحات البيانات
    ارسل اليك صورة من لوحات المحوليين الجديد والقديملوحة محول الجديد.jpgلوحة محول قديم.jpg
    السيد عبد المجيد محمد ابراهيم

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    170

    رد: سؤال مهم جدا للمهندس رباح فارس ارجو الرد علية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم مشاهدة المشاركة
    المهندس الغالى اسف لتاخرى بارسال صور من لوحات البيانات
    ارسل اليك صورة من لوحات المحوليين الجديد والقديملوحة محول الجديد.jpgلوحة محول قديم.jpg
    ارسل اليكم صورة مقربة لتوضح الممانعة للمحول
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    السيد عبد المجيد محمد ابراهيم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال مهم عن المحولات للمهندس رباح فارس
    بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 30-04-18, 11:38 PM
  2. سؤال مهم عن ت المحولات للمهندس رباح فارس
    بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-12-17, 01:10 PM
  3. سوال مهم ارجو الاجابة علية من المهندس رباح فارس
    بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 01-06-17, 06:18 AM
  4. سؤال مهم عن تشغيل المحولات للمهندس رباح فارس
    بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 11-03-17, 10:12 AM