الموضوع: استفسار عن تصميم اليو بي اس UPS في المباني ؟

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    استفسار عن تصميم اليو بي اس UPS في المباني ؟

    السلام عليكم

    لدي استفسار عن تصميم اليو بي اس UPS في المباني ؟
    في حالة تصميم الشبكة الكهربائية لمبني يتكون من 7 ادوار يوجد بالمبني UPS هل يتم وضع الـ UPS في كل دور ؟ او في الدور الارضي مع لوحة الرئيسية ؟
    الرسم التوضيحي يبين فكرة وليس بالتفصيل لتقريب الفكرة
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg UPS.jpg‏ (32.2 كيلوبايت, 164 مشاهدات)
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    146

    رد: استفسار عن تصميم اليو بي اس UPS في المباني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد الرازي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لدي استفسار عن تصميم اليو بي اس UPS في المباني ؟
    في حالة تصميم الشبكة الكهربائية لمبني يتكون من 7 ادوار يوجد بالمبني UPS هل يتم وضع الـ UPS في كل دور ؟ او في الدور الارضي مع لوحة الرئيسية ؟
    الرسم التوضيحي يبين فكرة وليس بالتفصيل لتقريب الفكرة
    صديقي بالعادة بأي مشروع يخصص للـ UPS غرفة يوضع بها ولتكن بالطابق الارضي حيث يوجد أيضا لوحة عمومية للـ UPS ومنها يتفرع لوحات فرعية لكل طابق حسب الاحمال وهذا هو التصميم المتعارف عليه لأي مشروع ضخم مثل المستشفيات وغيرها

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: استفسار عن تصميم اليو بي اس UPS في المباني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarabueid مشاهدة المشاركة
    صديقي بالعادة بأي مشروع يخصص للـ UPS غرفة يوضع بها ولتكن بالطابق الارضي حيث يوجد أيضا لوحة عمومية للـ UPS ومنها يتفرع لوحات فرعية لكل طابق حسب الاحمال وهذا هو التصميم المتعارف عليه لأي مشروع ضخم مثل المستشفيات وغيرها
    اولا لازم تسأل هل كل المبنى محتاج UPS ولا احمال معينة فى ادوار معينة لأن لا اعتقد ان كل الاحمال محتاجة UPS
    1--اذا كان كل الادوار محتاجة UPS انت تضع الUPS فى الدور الارضى بلوحة رئيسىة خاصة بيه وتوزع منها على الادوار بلوحات فرعية وتربط الاحمال المحتاجة UPS على هذه اللوحات الفرعية
    2 - اذا كان مش كل الادوار فيها احمال محتاجة UPS انت تبص للتكلفة وتشوف هل ثمن UPS كبير ولوحة رئيسيه ولوحات فرعية وكابلات ارخص ولا نحط UPS صغير بجانب الاحمال
    3 -ميزة البند التانى ان لو عطل جزء الباقى يفضل شغال وممكن اناور بيه حسب اهمية الحمل المربوط عليه (وهذا يتوقف على نوعيه الاحمال واهميتها )
    وياريت تقول لنا هذا المبنى بيستخدم في ايه علشان نقدر نفيدك لأن مش كل الاحمال تحتاج UPS ولأ الUPS كل 3 أو 4 سنوات بيحتاج تغيير بطاريات وبيحتاج غرفة مكيفة علشان لا يقل عمره

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    رد: استفسار عن تصميم اليو بي اس UPS في المباني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elhusinyelhabyan مشاهدة المشاركة
    اولا لازم تسأل هل كل المبنى محتاج UPS ولا احمال معينة فى ادوار معينة لأن لا اعتقد ان كل الاحمال محتاجة UPS
    1--اذا كان كل الادوار محتاجة UPS انت تضع الUPS فى الدور الارضى بلوحة رئيسىة خاصة بيه وتوزع منها على الادوار بلوحات فرعية وتربط الاحمال المحتاجة UPS على هذه اللوحات الفرعية
    2 - اذا كان مش كل الادوار فيها احمال محتاجة UPS انت تبص للتكلفة وتشوف هل ثمن UPS كبير ولوحة رئيسيه ولوحات فرعية وكابلات ارخص ولا نحط UPS صغير بجانب الاحمال
    3 -ميزة البند التانى ان لو عطل جزء الباقى يفضل شغال وممكن اناور بيه حسب اهمية الحمل المربوط عليه (وهذا يتوقف على نوعيه الاحمال واهميتها )
    وياريت تقول لنا هذا المبنى بيستخدم في ايه علشان نقدر نفيدك لأن مش كل الاحمال تحتاج UPS ولأ الUPS كل 3 أو 4 سنوات بيحتاج تغيير بطاريات وبيحتاج غرفة مكيفة علشان لا يقل عمره
    اشكرك علي الرد , بالنسبة لنوع المبني هو مستشفي , وماهو نوع اليو بي اس المفضل هل يكون online؟
    اجمالي الاحمال حوالي 60كيلوفولت امبير
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  5. #5
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية م.رامي عواد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    13

    رد: استفسار عن تصميم اليو بي اس UPS في المباني ؟

    بما انو المبنى مستشفى اكيد حيكون Online UPS، لانه معظم الاجهزة الطبية حساسة جدا وزمن التشغيل تبعها بيكون قليل جدا جدا بالتالي لايمكن وضع interactive UPS.
    اما بالنسبة لحجم الـUPS المطلوب، هاد بعتمد على حجم الاحمال والفترة الي لازم يشغلها، بعد هيك تختار الشركة الي بدك اتجيب منها ال UPS، وبالاعتماد على الـ power factor للـ UPS بتحدد كم حجمه

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Ahmed abdelmagied
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    المملكه العربيه السعوديه - الرياض
    المشاركات
    100

    رد: استفسار عن تصميم اليو بي اس UPS في المباني ؟

    عادة يتم أستخدام وحدة (U.P.S) واحده وفى هذا المثال تكون 80 ك ف أ . والبطاريات تكفى لمدة 30 دقيقة على الأقل عند انقطاع التغذية الكهربائيه الأساسيه
    ويمكن عمل لوحة توزيع بعده للتوزيع على اكثر من لوحة فى أكثر من طابق.
    اللهم لك الحمد والشكر

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تصميم الاعمال الكهربية فى المبانى-:
    بواسطة حمدى محمد سليمان حجازى في المنتدى مكتبة الفيديو و الوسائل التعليمية Video library and teaching aids
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-10-17, 08:39 AM
  2. استفسار عن الاحمال الكهربائيه في المباني
    بواسطة فهد ناصر في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 03-06-15, 07:19 AM
  3. استفسار عن دفن الكابلات داخل المبانى
    بواسطة كمال الدين حسين في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 31-01-15, 01:31 AM
  4. سؤال فى تصميم المبانى التجاريه
    بواسطة سعد رفعت في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 02-05-12, 04:22 PM
  5. استفسار فى اعمال التمديدات الكهربية فى المبانى الادارية؟؟؟
    بواسطة جمال نبيل محمد عشماوى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 19-12-11, 05:44 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter