النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: استخدام ال في تحديد حالة المحول clampmeter

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2018
    الدولة
    السودان - الجنيد
    المشاركات
    12

    استخدام ال في تحديد حالة المحول clampmeter

    السادة الاعزاء
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اسأل عن الاختبارات التي يمكن ان اجريها بالموقع لتحديد حالة محول توزيع بجهاز clampmeter
    و اخص المهندسين : رباح ، سيد سعد و بشار و كل من يشاركنا

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: استخدام ال في تحديد حالة المحول clampmeter

    السلام باشمهندس ابوبكر
    الايفوميتر يمكن ان يكتشف وجود Open Conductor باختيار وضع قياس المقاومه حيث تجد ان قيمه المقاومه تكون Open Loop ويجب الاشاره الي ان جهاز الايفوميتر غير مجهز لقياس قيمه دقيقه للمقاومه في حاله ملفات المحولات

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2018
    الدولة
    السودان - الجنيد
    المشاركات
    12

    رد: استخدام ال في تحديد حالة المحول clampmeter

    و عليكم السلام و رحمة الله باش مهندس سيد الامين
    ما عدمناك يا باشا جزاك الله خير

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,625

    رد: استخدام ال في تحديد حالة المحول clampmeter

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوبكر الجنيد مشاهدة المشاركة
    السادة الاعزاء
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اسأل عن الاختبارات التي يمكن ان اجريها بالموقع لتحديد حالة محول توزيع بجهاز clampmeter
    و اخص المهندسين : رباح ، سيد سعد و بشار و كل من يشاركنا
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    يمكن اجراء عدة اختبارات بواسطة multimeter وهي
    1- exciting current
    2- magnatic balance
    3- voltage ratio
    4- vector group test
    5- percentage impedance
    6- فحص مقاومة الملف والتوصيليه مع الملف المجاور
    7- قياس التيار لملفي المحول
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيف يتم فصل الكهرباء عن المحول في حالة حدوث الخطاء في محطات التوزيع الفرعيه
    بواسطة جمال القبائلي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 18-02-17, 06:58 AM
  2. تحديد نقطة المتعادل ( النيوترال ) لمحولات النوزيع في حالة عدم وجود العلامة الدالة (N) .
    بواسطة جمعه بشير في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 03-12-15, 08:36 PM
  3. كيف يتم الكشف عن المحول في حالة الصيانة اذا كان متعطل او غير متعطل بي جهاز الميجر ؟؟
    بواسطة محمد محمود بري في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 16-01-13, 11:29 AM
  4. ممكن مساعده فى استخدام نوع المحول المستخدم
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-02-11, 06:54 PM
  5. اختبار حالة المحول بعد تنقله
    بواسطة اسماعيل المنشاد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer