النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: متي نقوم بتصميم محول للمبني ؟

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    Exclamation متي نقوم بتصميم محول للمبني ؟

    متي نقوم بطلب محول للمبني ؟
    هل يوجد قيمة بعدها يطلب وضع محول للمبني ؟؟
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: متي نقوم بتصميم محول للمبني ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم :
    بعد وضع مخططات القوى والإنارة و بيان جميع الجهود المطلوبة ، يتم وضع جداول للوحات المطلوبة ، ثم يتم وضع قيمة جانب كل لوحة للحمل المربوط ، وبعده يتم حساب كامل الحمل المربوط ووضعه ضمن جداول وتوزيع الأحمال على أنواع ..كالتبريد و التكييف و أحمال المطابخ وأحمال المضخات والمحركات و أحمال الإنارة و أحمال القوى وكل حمل يتم وضع المعاملات المناسبة جانبه من عامل الحمل إلى عوامل آخرى كعامل الطلب .. وببيان كل هذه العوامل في حساب الأحمال ومعرفة الحمل الوسطي للمبنى وعامل الطلب والطلب الأعظم ، يتم حساب قيمة القدرة الكلية للمبنى بحيث تؤسس لعشر سنوات مقبلة حسب المعطيات بنسبة تقريباً 20% احتياطي ، و تكون قيم المحولات بحيث تغطي الأحمال الحقيقية المحسوبة المشغلة في آن واحد مع هذا الاحتياطي ، وبعد حساب هذه القيمة يتم توزيعها على عدة محولات مناسبة بحيث نشغل في أوقات الذروة المحولات الأساسية مع اعتبار وجود المحولة الآخيرة التي تحوي نسبة الاحتياطي بتشغيل قد لايتجاوز الساعيتن يومياً ، حسب توزيع منحني الحمل .
    قد نطلب المحولات بقدرة مدروسة حسب الآماكن التي تخصص بحيث تكون متناسبة مع مركز الحمل ومع شروط وزارة الكهرباء ، هنالك من يقرر طلب المحولات في منتصف عملية تنفيذ المشروع الكهربائي بحيث يتناسب مع نهاية زمن انجاز مجموع الأعمال الكهربائية ، وهذا هو الأفضل ومنهم من يطلبها في بداية تنفيذ المشروع ، لكن من المهم معرفة كل حيثيات المخطط الزمني للتوافق مع إدارة اتلمشروع ومع الاستشاري ومع المصنع الذي سيتم الطلب منه هذه المحولات .
    لابد من معرفة دفتر شروط طلب المحولات - لابد من الحذر من كل مايتعلق بالداتا شيت " مواصفات المحولة كاملة " لابد من معرفة درجة حرارة التشغيل التي تعمل عندها المحولة ، و طريقة الصيانة والصيانة الدورية ؛ ومكان إجراء الاختبارات كاملة بحضور وموافقة الاستشاري حتى لاتقع أي مسؤولية زائدة على المقاول ، لابد من ضمان المحولة لسنوات وطلب عقد الضمان من المورد حسب الأصول ومعرفة أول وقت سريان هذا العقد ،بحيث يكون بعد التشغيل الكامل للمبنى وبحضور مهندس مختص من قبل المورد ، لإطلاق التيار .. وحيثيات أخرى يجب أن تتبصر بها .
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    رد: متي نقوم بتصميم محول للمبني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم :
    بعد وضع مخططات القوى والإنارة و بيان جميع الجهود المطلوبة ، يتم وضع جداول للوحات المطلوبة ، ثم يتم وضع قيمة جانب كل لوحة للحمل المربوط ، وبعده يتم حساب كامل الحمل المربوط ووضعه ضمن جداول وتوزيع الأحمال على أنواع ..كالتبريد و التكييف و أحمال المطابخ وأحمال المضخات والمحركات و أحمال الإنارة و أحمال القوى وكل حمل يتم وضع المعاملات المناسبة جانبه من عامل الحمل إلى عوامل آخرى كعامل الطلب .. وببيان كل هذه العوامل في حساب الأحمال ومعرفة الحمل الوسطي للمبنى وعامل الطلب والطلب الأعظم ، يتم حساب قيمة القدرة الكلية للمبنى بحيث تؤسس لعشر سنوات مقبلة حسب المعطيات بنسبة تقريباً 20% احتياطي ، و تكون قيم المحولات بحيث تغطي الأحمال الحقيقية المحسوبة المشغلة في آن واحد مع هذا الاحتياطي ، وبعد حساب هذه القيمة يتم توزيعها على عدة محولات مناسبة بحيث نشغل في أوقات الذروة المحولات الأساسية مع اعتبار وجود المحولة الآخيرة التي تحوي نسبة الاحتياطي بتشغيل قد لايتجاوز الساعيتن يومياً ، حسب توزيع منحني الحمل .
    قد نطلب المحولات بقدرة مدروسة حسب الآماكن التي تخصص بحيث تكون متناسبة مع مركز الحمل ومع شروط وزارة الكهرباء ، هنالك من يقرر طلب المحولات في منتصف عملية تنفيذ المشروع الكهربائي بحيث يتناسب مع نهاية زمن انجاز مجموع الأعمال الكهربائية ، وهذا هو الأفضل ومنهم من يطلبها في بداية تنفيذ المشروع ، لكن من المهم معرفة كل حيثيات المخطط الزمني للتوافق مع إدارة اتلمشروع ومع الاستشاري ومع المصنع الذي سيتم الطلب منه هذه المحولات .
    لابد من معرفة دفتر شروط طلب المحولات - لابد من الحذر من كل مايتعلق بالداتا شيت " مواصفات المحولة كاملة " لابد من معرفة درجة حرارة التشغيل التي تعمل عندها المحولة ، و طريقة الصيانة والصيانة الدورية ؛ ومكان إجراء الاختبارات كاملة بحضور وموافقة الاستشاري حتى لاتقع أي مسؤولية زائدة على المقاول ، لابد من ضمان المحولة لسنوات وطلب عقد الضمان من المورد حسب الأصول ومعرفة أول وقت سريان هذا العقد ،بحيث يكون بعد التشغيل الكامل للمبنى وبحضور مهندس مختص من قبل المورد ، لإطلاق التيار .. وحيثيات أخرى يجب أن تتبصر بها .

    شكرا على الرد , ربما سؤالي لم يكون واضح انا كنت اقصد ماهي القدرة التي عندها يتطلب تركيب محول بالمبني , في حالة المبني كان قدرته اقل من 250ك.ف هل يتم ربط الخارج مع شبكة الكهرباء بدون الحلجة الى تركيب محول بالمبني ....؟؟؟؟؟ او يجب تركيب محول ؟؟
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,402

    رد: متي نقوم بتصميم محول للمبني ؟

    حياكم الله أخ جهاد... ذلك حسب وزارة الكهرباء في السعودية : أولاً: هنالك حسب النوعيات : الفنادق أياً كان عليه تركيب محطات ومولدات - المباني والعمارات يلزم بتخصيص غرفة في الدور الأسفل تصل إليه الطواريء من أجل محطة تركبها الوزارة على حسابها .
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,432

    رد: متي نقوم بتصميم محول للمبني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جهاد الرازي مشاهدة المشاركة
    متي نقوم بطلب محول للمبني ؟
    هل يوجد قيمة بعدها يطلب وضع محول للمبني ؟؟
    في الاساس بيرجع لمواصفات ومتطلبات شركه التوزيع وبيعتمد علي المساحة والحمل الكهربائي
    يعني شركه التوزيع بتغذي المنشاه بالكهرباء باستخدام عداد فقط بدون الحاجه لمحول اذا كان الحمل اقل من قيمه معينه واذا تجاوز الحمل هذه القيمه لابد من تركيب محول

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    رد: متي نقوم بتصميم محول للمبني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طارق أحمد محمد مشاهدة المشاركة
    في الاساس بيرجع لمواصفات ومتطلبات شركه التوزيع وبيعتمد علي المساحة والحمل الكهربائي
    يعني شركه التوزيع بتغذي المنشاه بالكهرباء باستخدام عداد فقط بدون الحاجه لمحول اذا كان الحمل اقل من قيمه معينه واذا تجاوز الحمل هذه القيمه لابد من تركيب محول
    شكرا على الرد ولك اخي الكريم لم تضيف شي ؟؟
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    146

    رد: متي نقوم بتصميم محول للمبني ؟

    السلام عليكم

    أخي الكريم لغاية 500 ك . ف لا يتم تركيب محول للمشروع ، أما اذا كان الحمل الكهربائي أكبر من 500 ك .ف يتم تركيب محول للمشروع ويخصص غرفة للمحول

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    رد: متي نقوم بتصميم محول للمبني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarabueid مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    أخي الكريم لغاية 500 ك . ف لا يتم تركيب محول للمشروع ، أما اذا كان الحمل الكهربائي أكبر من 500 ك .ف يتم تركيب محول للمشروع ويخصص غرفة للمحول

    اشكرك جزيل الشكر
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المساعدة في معرفة عدد اللوحات الرئيسية للمبني MDB
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 12-08-13, 10:39 AM
  2. كيف نقوم بتبريد غرفة محول بقدرة 1.5 ميجا فولت امبير ذات ابعاد 10م * 3 م ؟؟؟
    بواسطة وليد محمد ابوحجازى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-04-12, 11:44 PM
  3. مشروع كامل للمبنى ادارى
    بواسطة ايهاب الشيمى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 21
    آخر مشاركة: 24-10-11, 08:53 PM
  4. ما رايكم فى ان نقوم جميعا بتصميم مشروع واحد لنتبادل المعلومات به
    بواسطة Eng. Ehab Ibrahim Abass في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 124
    آخر مشاركة: 08-07-08, 11:10 PM
  5. كيف نقوم بتصميم التمديدات الكهربائية
    بواسطة لينا سنه 5 في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 23-05-06, 05:22 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter