النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    الدولة
    libya
    المشاركات
    54

    هل هذه الخطوات عمليه لحساب الحجم المناسب لكابل جهد متوسط

    المطلوب اختيار الحجم المناسب لكابل جهد متوسط بجهد 13.8 KV
    ويمتد مسافه 2 كم تقريبا ليغذي محول سعته 750KVA ..

    عندما قمت بالدراسه لهذا العمل اتبعت الخطوات التاليه ..

    KVA = V*I *1.732

    من المعادله السابقه نحصل على قيمه التيار
    I=KVA/V*1.732

    750KVA/1.3.8KV*1.732

    من هنا نجد قيمه التيار تقريبا تساوي 31.2

    نضرب في المعامل 1.25 لتيار C.B
    31.2*1.25 = 39 تيار مفتاح الفصل
    ولحساب تيار الكابل نقوم بضرب تيار مفتاح الفصل في المعامل 1.2
    39*1.2=46.8 تقريبا

    ومن الجدول الخاص بالكوابل نختار الحجم المناسب للكابل اللذي يتحمل امبير مقدار 46.8تقريبا

    ........................................ ....

    هل هذه الخطوت عمليه لتحديد حجم كابل جهد متوسط ..

    في انتظار ردودكم اصدقائي الاعزاء

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,281

    رد: هل هذه الخطوات عمليه لحساب الحجم المناسب لكابل جهد متوسط

    هذه الخطوات صحيحة بقي حساب هبوط الجهد وقيمته على طول 2 كم ليرتفع المقطع حسب الجداول ... (DV=(dVxIXL)/1000 (mv..... ثم نقسم على الفولط لنحسب القيمة النسبية
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    الدولة
    libya
    المشاركات
    54

    رد: هل هذه الخطوات عمليه لحساب الحجم المناسب لكابل جهد متوسط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    هذه الخطوات صحيحة بقي حساب هبوط الجهد وقيمته على طول 2 كم ليرتفع المقطع حسب الجداول ... (DV=(dVxIXL)/1000 (mv..... ثم نقسم على الفولط لنحسب القيمة النسبية
    حياك الله باش مهندس واشكرك جزيل الشكر لتجاوبك ..
    سوف اقوم بحساب الهبوط في الجهد لنلاحظ معاً الفرق الكبير الذي طراء في تغير حجم الكابل .


    اكرر شكري و تقديري لشخصك النبيل

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    الدولة
    libya
    المشاركات
    54

    رد: هل هذه الخطوات عمليه لحساب الحجم المناسب لكابل جهد متوسط

    Voltage Drob2.gif

    من خلال هذا الجدول قمت بالحسابات ولكن لم تكن مقنعه .. مع العلم بأن الكابل المراد استخدامه مسلح نوع xlp
    وعند وضع قيم التيار و المسافه على سوفتوير خاص بالحسابات كانت القيمه المناسبه كابل 70مم اعتبار بأن نسبه الهبوط في الجهد المسموحه 5% تحت تأثير درجه حراره 50 مئويه ..


    اتمنى تزويدي بمعلومه عن قيم هبوط الجهد للكوابل ..

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,281

    رد: هل هذه الخطوات عمليه لحساب الحجم المناسب لكابل جهد متوسط

    حياكم الله أخ مرعي : الحسابات صحيحة أخي ويمكن التدقيق في حسابات دارة القصر - وشرط تحقيق - تنيار القصر بعد الحساب التام ..لكن من الجداول 3x50mm2+1x25 mm2 G -- يحمل حوالي 196 أمبيراً وهو كاف جداً بل مع احتياطي كبير جداً -- يتجاوز 50% --- لذا حتى لو حسبت تيار القصر لن يتجاوز هذه القيمة ..أبداً --
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    الدولة
    libya
    المشاركات
    54

    رد: هل هذه الخطوات عمليه لحساب الحجم المناسب لكابل جهد متوسط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    حياكم الله أخ مرعي : الحسابات صحيحة أخي ويمكن التدقيق في حسابات دارة القصر - وشرط تحقيق - تنيار القصر بعد الحساب التام ..لكن من الجداول 3x50mm2+1x25 mm2 G -- يحمل حوالي 196 أمبيراً وهو كاف جداً بل مع احتياطي كبير جداً -- يتجاوز 50% --- لذا حتى لو حسبت تيار القصر لن يتجاوز هذه القيمة ..أبداً --
    ولكن هل هذا الحجم متناسب مع قيم المعلومات التي وجدتها على C.B المغذي للمحول
    Rtd Max v .... 15kv
    BIL ... 0.5 KV
    RATED AMPS ... 1200A
    HZ ... 60
    RATD SC AMPS ... 37KV
    K FACTOR ... 1.30
    INTERR TIME ... 5 CYCLES
    C& L amps ... 77kv

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    الدولة
    libya
    المشاركات
    54

    رد: هل هذه الخطوات عمليه لحساب الحجم المناسب لكابل جهد متوسط

    ملاحطه باش مهدس ..

    الجدول الذي اعتمده في الدرسه تبين لي انه من ناحيه الجهد المنخفض وهذا اول خطأ بدا لي ..

    اريد حستب حجم الكابل من ناحيه Hi -viltage ..

    وعلى ما يبدوا من الجدول الذي ارفقته بالمشاركه كانت حساباتك على الجهد اامنخفض بناء على عنوان الجدول و للاسف انا لم انتبه لذلك ..

    ومع قيم المعلومات المبينه على C.b التي ارفقتها سوف يخرج منه كابل يمتد مسافه 2كم تقريبا ليدخل الى RMU ومنها للمحول 750KVA ..
    .وهذا هو مسار الكابل الكراد معرفه حجمه ..

    ولكم جزيل الشكر سلفا

  8. #8
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,281

    رد: هل هذه الخطوات عمليه لحساب الحجم المناسب لكابل جهد متوسط

    القانون ذاته : يختلف التعويض : قيمة الجهد من جانب الجهد المتوسط هو 13800 فولت أو 11000 فولت -- لذا الحساب صحيح : حوالي 31 أمبير لمحولة 750 ك.ف.أ -- وبعد التعديل والضرب بالمعامل يكون حوالي 41 أمبير .. هذا صحيح .
    وهذا كما تعلم من الجداول في الجهد المتوسط - مرفق كتالوج كابلات -
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    الدولة
    libya
    المشاركات
    54

    رد: هل هذه الخطوات عمليه لحساب الحجم المناسب لكابل جهد متوسط

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    القانون ذاته : يختلف التعويض : قيمة الجهد من جانب الجهد المتوسط هو 13800 فولت أو 11000 فولت -- لذا الحساب صحيح : حوالي 31 أمبير لمحولة 750 ك.ف.أ -- وبعد التعديل والضرب بالمعامل يكون حوالي 41 أمبير .. هذا صحيح .
    وهذا كما تعلم من الجداول في الجهد المتوسط - مرفق كتالوج كابلات -
    حياك الله وبارك الله فيك باش مهندس جدا في غايه الروعه المرفقاتو وجدت فيها ظالتي لك كل الشكر و التقدير و الامتنان
    وهذا مرفق ايضا مفيدا جدا احببت ان اشاركك به واتمنى ان ينال رضاك .. مرفق بخصوص الشورت سيركيت كابل
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  10. #10
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,281

    رد: هل هذه الخطوات عمليه لحساب الحجم المناسب لكابل جهد متوسط

    شكر الله لكم وجزاكم ربي الجنة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملف اكسل لحساب حجم السلك المناسب لشبكة انارة شوارع
    بواسطة جهاد الزرو في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 14-05-18, 07:22 PM
  2. برنامج لحساب مساحة مقطع الكابل مباشرة وبفقد الجهد المناسب للطول
    بواسطة eng.saber yassen في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 164
    آخر مشاركة: 17-04-18, 05:00 PM
  3. إلى مصميمي الإنارة- هل تعرف أن تختار جهاز الفلورسنت المناسب للتطبيق المناسب
    بواسطة محمد بارودي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 14-11-15, 10:47 PM
  4. استفسار حساب قطر sleeve لكابل جهد متوسط
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-04-14, 04:53 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter