    Lightbulb مستشفى 200سرير

    تحية طيبة لجميع الزملاء بالمنتدى
    سؤالي الآتي
    ماهي القدرة الكهربائية (الحمل الكلي ) اللازمة التخمينية لتجهيز مستشفى 200سرير عام (من ضمنها تعليمي والكوارث ) حسب الاستندرات العالمية المقاييس( القدرة الكهربائية التخمينية الكلية التي يمكن ان تغذي مستشفى قياس 200 سرير وفق المعايير القياسية؟ )... المساحة الكلية 29،520 متر مربع... راجين من اساتذتنا الاستشارين والمصممين بالهندسة الكهربائية مساعدتنا مع التقدير

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية عبده حسين امام
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    1,063

    رد: مستشفى 200سرير

    حوالى 9 ميجا
    عبده حسين امام

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    3

    رد: مستشفى 200سرير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبده حسين امام مشاهدة المشاركة
    حوالى 9 ميجا
    شكراً جزيلاً على الإجابة أستاذهل من الممكن توضيح وشرح بسيط لذلك كيف يكون حسابه هل تم بوحدة kw أو kva مع الشكر الجزيل لك

  4. #4
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,432

    رد: مستشفى 200سرير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صفاء احمد محي مشاهدة المشاركة
    تحية طيبة لجميع الزملاء بالمنتدى
    سؤالي الآتي
    ماهي القدرة الكهربائية (الحمل الكلي ) اللازمة التخمينية لتجهيز مستشفى 200سرير عام (من ضمنها تعليمي والكوارث ) حسب الاستندرات العالمية المقاييس( القدرة الكهربائية التخمينية الكلية التي يمكن ان تغذي مستشفى قياس 200 سرير وفق المعايير القياسية؟ )... المساحة الكلية 29،520 متر مربع... راجين من اساتذتنا الاستشارين والمصممين بالهندسة الكهربائية مساعدتنا مع التقدير
    بالاضافة لكلام اخويا واستاذنا م. عبده
    يفضل اللجوء الى قراءات الاحمال لمشروع مماثل بنفس البلد وتحديدا من شركة توزيع الكهرباء بمكان المشروع مع الاحذ فى الاعتبار عدد الادوار وتفاصيل كل دور والمتطلبات الخاصة للمستشفى كالمضخات الخاصة بالغازات الطبية واحمال التبريد والتكييف
    فى السعودية طبقا لمواصفات شركة الكهرباء السعودية يتم استخدام حوالى 250فولت امبير/متر مربع شاملا جميع الاحمال انارة وقوى وتكييف
    ويتم استخدام 115 فولت مبير/متر مربع شاملا الاحمال انارة وقوى وبدون تكييف
    مع استخدام معامل طلب 0.8
    فى حالتك الحمل الكلى شامل التكييف = 29520 * 250 * 0.8 = 5.904 ميجا فولت امبير
    الحمل بدون التكييف = 29520 * 115 *0.8 = 2.716 ميجا فولت امبير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تصميم مستشفى 200سرير
    بواسطة مهندس علي كامل النعيمي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 16-03-15, 12:45 AM
  2. طلب : دعم في مستشفى نساء وولادة
    بواسطة فؤاد ابوراس في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-12-09, 06:50 PM
  3. صور من مشروع مستشفى
    بواسطة محمد على عبدالوهاب في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 17-01-09, 11:09 PM
  4. مستشفى او مول
    بواسطة محمد سيد محمد على في المنتدى قسم طلبة كليات الهندسة فى الوطن العربى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 09-07-07, 02:45 PM
  5. كيف يتم تصميم مستشفى
    بواسطة eng_mohamedsaad في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-10-06, 07:33 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter