النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: معرفة أهم أسئلة المحطات الرئيسية

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2018
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    4

    معرفة أهم أسئلة المحطات الرئيسية

    السلام عليكم ممكن حدا يعطيني أهم الأسئلة في المحطات والتشغيل عندي مقابلة ومش عارف شو ادرس

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: معرفة أهم أسئلة المحطات الرئيسية

    بسم الله الرحمن الرحيم :
    هنالك كتب وملخصات محملة على الموقع ، وهذه بعض الملفات :
    وإليك رؤوس أقلام :
    الوسائط الأساتسية لمحولات القوى : التوتر الاسمي - التيار الاسمي - توتر القصر : وهو مهم جداً .
    درجة الحرارة المسموح بها ، التحميل والتحميل الزائد . ومنحنيات الحمل - واللاحمل - والقصر ، ودارة القصر النحاسية ، ودارة اللاحمل الحديدية ، والمعادلات الخاصة لهذه التجارب .
    كيفية انتقاء المحول و آلية اختياره .
    الشروط التي يعمل عندها المحول ، محولات ثلاثية الأطوار .. والأحادية .
    محولات التوتر ، ومحولات الجهد ، والفرق بينها وبين محولات القوى .
    الضياعات في المحول ، ورب المحولات فيما بينها ، وشرط ذلك .
    هنالك أسئلة تتعلق بنوع الوسط العازل ، طبيعي ، غازي ، زيتي ، وما أثر الوسط العازل على القدرة .
    أماكن استخدام كل نوع ، والفرق بينها .
    كيفية الاستخدام ، وماهي الأنواع المعلقة على الأعمدة ، الأنواع داخل المباني ، الأنواع خارج المباني .
    درجات الحماية ؟ ، العازلية ، والعازلية الحرارية ، الملفات ، تغيير الملفات ، نظام الساعة في المحولات وأنواعها وكيفية قراءتها ...
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: معرفة أهم أسئلة المحطات الرئيسية

    هنالك معلومات عملية أساسية عن المحولات ( محولات القوى في الموقع ) : كيفية دخول الجهد المتوسط وربطه إلى طرف الجهد المتوسط ( RMU ) - وكيفية حساب قطر كابل الجهد المتوسط من قانون التيار والاستطاعة ؟
    S=ixv معادلة شعاعية .. KW P= I(A)XV(v)XCOS (C)..(KWATTS)---FORMOLA --- ومن هنا نجد تقريباً كل 1000 وات تحتاج قيمة كابل يحمل حوالي 42 أمبيراً كابل جهد متوسط ...
    وحساب الكابل من طرف الحهد المنخفض .. تقريباً يكون التيار بعد الحساب .. لكل 1000 واط حوالي 1400 أمبيراً .. كيف يتم سحبه للوحات الجهد المنخفض ؟ عبر كابلات مناسبة
    مثلاً : 4X4X240 mm2+1x120mm2 فهي تحتاج أربعة كابلات قوى جهد منخفض ... وقياس القاطع الرئيس حوالي 1600 أمبيراً ..
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,478

    رد: معرفة أهم أسئلة المحطات الرئيسية

    هذه الحسابات تعتمد 13.8 kv - طرف الجهد المتوسط و 0.4 kv طرف الجهد المنخفض ، يجب أن تكون شبه بديهية عندك أثناء المقابلة .. وللصيانة المحولات هنالك أسئلة كثيرة تتعلق بالصيانة الدورية وفحص الزيت في المحولات الزييتية ، وكيفية فحص الملفات والعازلية في طرف الجهد المتوسط والمنخفض ، وكيفية عمل نهايات الجهد المتوسط ، وكيفية وضع الباسبارات وصيانتها ووضع العوازل في المناطق الخطرة ، وماهو قاطع التأريض في طرف خلية الهد المتوسط ؟
    لابد من إلقاء نظرة على يوتيوبات المحولات إذا لم تتمكن من معاينة المحولات في الواقع .
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال حول عدد اللوحات الرئيسية في شقة من دورين ؟؟
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 29-07-18, 02:32 PM
  2. كتاب يشرح المحطات الكهربائية وطرق حماية هذه المحطات
    بواسطة EMAD HAMED ELSAID في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 39
    آخر مشاركة: 29-11-15, 03:16 PM
  3. المساعدة في معرفة عدد اللوحات الرئيسية للمبني MDB
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 12-08-13, 10:39 AM
  4. ماهو سعة اللوحات الرئيسية للمباني؟
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 29-07-13, 11:22 PM
  5. سؤال عن الوقاية التفاضلية الرئيسية
    بواسطة Mohamed Abdulsalam في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 10-11-10, 08:40 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter