السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام و الجميع بخير
كما هو موضح بالعنوان لو تكرمتو الافادة عن ما الهدف من تشغيل الدائرة الكهربائية بدون حمل ؟
و ما هي اقصى و ادنى مدة زمنية للتشغيل بدون حمل ؟
و تقبلوا تحياتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كل عام و الجميع بخير
كما هو موضح بالعنوان لو تكرمتو الافادة عن ما الهدف من تشغيل الدائرة الكهربائية بدون حمل ؟
و ما هي اقصى و ادنى مدة زمنية للتشغيل بدون حمل ؟
و تقبلوا تحياتي
بسم الله الرحمن الرحيم
أستاذي الفاضل : الشتغيل دون حمل هو أخف شيء على الكابلات ، وعلى المحركات وعلى المولدات ، من الناحية الفنية ، يعني تتحمل هذه التجهيزات مئات أضعاف الفترات الزمنية للتشغيل على حمل 80% أو نحوه ... مثل حصان يجر عربة دون أي متاع عليها ، فإنه يسير بسهولة ويسر ... ولكن من الناحية اتلاقتصادية لايوجد مردود 0% وعمل دون ‘نتاج .
العمل مثلاً لمحولة كهربائية على حمل 100% يمكن أن يصل عمرها إلى 35 سنة .
وهكذا يتفاوت العمر للتجهيزة الكهربائية ..على حمل 75% سيصبح العمر الافتراضي حوالي 50 سنة .
- السؤال الطبيعي : كم يمكن للمحولة أو التجهيزة الكهربائية العمل على حمل 110% : سيقال لك : ممكن أن تعمل 10 ساعات متواصلة وستفصل بعد ذلك ، وممكن أن يصبح عمرها الافتراضي أقل من 25سنة .
- أو كم يمكن للمحولة العمل على القصر ( على الدارة النحاسية ) يمكن لربع ساعة فقط ... ونحو ذلك .. وبعدها تتلف الملفات حسب درجة تصميم العازلية الحرارية للملفات .
- أو كم يمكن للمحولة أن تعمل بحمل 150% ، وكم سيصبح عمرها الافتراضي ؟
سيكون الجواب متعدد الجوانب حسب التأثيرات و نوع الصناعة وعلى كل حال هذا يجب أن يكون مؤقتاً جداً ... السماح للعمل للتجهيزة على حمل تقريباً 80 % و 20% احتياط ..
لاإله إلا الله محمد رسول الله
شكرا اخي الكريم على المباردة بالرد و للتوضيح اكثر عادة عند حصول عطل ع كابل 110 ك.ف و بعد اصلاحه يتم تشغيل الدائرة الكهربائية بدون حمل لفترة زمنية معينه ( تتراوح بالساعات ) هل هذه الطريقة لها فائدة علمية ع الكابلات او لتفادي حصول عطل اخرى يتزامن مع التشغيل بحمل كهربائي ؟
شاكرا و مقدرا لكم تعاونكم و دعمكم
أستاذ فيصل : هذه الاختبارات هي لقياس المقاومة بين كل فاز وآخر ، وبين كل فاز والأرض وذلك للتآكد من عدم وجود توصيل بين هذهالأجزاء ووجود مقاومة عازلية كبيرة جداً جداً .. 500 آلف تيرا أوم أو نحوها .. يعني سلامة الكابلات من الانهيار عند العمل على حالة الحمل ، وهي عادة تشغل لربع ساعة أو لساعة واحدة كما ذكرت ، وبهذا الاختبار وبتطبيق 3 أضعاف الجهد الاسمي أحياناً - يعني على كابل الجهد المتوسط 13.8 ك.ف ممكن تطبيق 48 ك.ف حوالي ربع ساعة إلى ساعة للجهد المتناوب ، و تقريباً 32 ك.ف لساعة من الزمن حسب الكود العالمي وكود شركة الكهرباء السعودية للاختبار ...
أو بالميجر تست 5 ك.ف لقياس مقاومة التأريض للكابل ... كل هذه الإجراءات ضمن هذه الشروط لاتؤثر سلباً على الكابل السليم .. وتؤثر على الكابل عالي الرطوبة .. فقد تتسبب بالانهيار له .
لاإله إلا الله محمد رسول الله