النتائج 1 إلى 10 من 10
  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    2

    التاكد من صحه التصميم لنظام الانذار

    السلام عليكم
    قمت بعمل التصميم المرفق ولكن لا اعلم مدي صحه هذا التصميم وماذا ينقصه
    برجاء الاظلاع وتقييمه
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    2

    رد: التاكد من صحه التصميم لنظام الانذار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد عماد الدين احمد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    قمت بعمل التصميم المرفق ولكن لا اعلم مدي صحه هذا التصميم وماذا ينقصه
    برجاء الاظلاع وتقييمه
    هل في رد
    شكرا

  3. #3
    Senior Engineer الصورة الرمزية eslamabass
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    330

    رد: التاكد من صحه التصميم لنظام الانذار

    1- يفضل ان تضع للاجراس SCM
    2-يجب ان تقوم بالتنسيق مع ميكانيكا لوضع ال MM & CM

  4. #4
    Senior Engineer الصورة الرمزية eslamabass
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    330

    رد: التاكد من صحه التصميم لنظام الانذار


  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: التاكد من صحه التصميم لنظام الانذار

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بمراجعة المخطط المرفق تبين الأتى:

    1. يتم تركيب الأجراس الخارجية على المداخل (Entrance) فقط لأن الغرض منها هو تنبية الداخل للمبنى في حالة وجود حريق وبالتالي لا جدوى من تركيب أجراس خارجية بعيدة عن المداخل.
    2. تحتاج بعض الممرات الداخليه إلى تركيب كاشف حريق يدوى (manual call point) - كاسر زجاج – بحيث يراعى أن لا تزيد مسافة التجول بين أي كاشفين عن 30 متر كما تحتاج بعض الممرات أيضاً إلى تركيب أجراس بها بحيث لا تزيد شدة الصوت عن (110db at 1 meter) ويتم سماع صوت الإنذار بوضوح والأبواب مغلقة.
    3. يفضل تركيب أجهزة تنبيه صوتية وضوئية (alarm sounder and beacon) ولا يقتصر على الأجراس فقط التي لا تراعى ضعاف السمع أو الصم.
    4. يوجد بعض الفراغات تحتاج إلى زيادة عدد الكواشف الأتوماتيكية بها .
    5. يستخدم في المطابخ والبوفيهات كواشف حرارة من النوع (Fixed-type heat detector) لأن استخدام كواشف حرارة من النوع (Rate of rise heat detector) يؤدى إلى حدوث إنذارات خاطئة عند فتح الأفران وهى تعمل أو كشف غطاء الأوانى التي بها سائل يغلى – أي عند حدوث تغير مفاجئ وملحوظ في درجة الحراره داخل الفراغ -.
    6. عاده نلجأ لإستخدام كواشف الحرارة مجبرين في الأماكن التي يكون فيها وجود الدخان شيء طبيعى وليس مؤشر على وجود حريق مثل المطابخ وجراجات السيارات لأن كواشف الحرارة بطيئة في إعطاء إشارة بوجود حريق.
    7. تلاحظ وجود نوعين من كواشف الدخان بجوار بعضهما أحدهما كاشف دخان عادى والأخر مكتوب بجدول التعريف بالمخطط (addressable smoke detector A.F.C) وأنا لا أعرف ما المقصود بـ (A.F.C) فأرجو أن توضح لى المقصود بهذا الإختصار حتى أتبين الجدوى من تركيب كاشفين بجوار بعضهما .
    8. يفضل في حالة وجود أكثر من مدخل رئيسى للمبنى تركيب لوحه تكرارية (Repeater panel ) على كل مدخل رئيسى لتساعد طاقم الدفاع المدنى في الوصول إلى نقطة بداية الحريق في أقل وقت ممكن وبالتالي الحد من إنتشارالحريق.
    والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته
    مهندس / محمد النجار

    استشارى كهرباء بالسعودية دفعة 1994

  6. #6
    Senior Engineer الصورة الرمزية eslamabass
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    330

    رد: التاكد من صحه التصميم لنظام الانذار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamedalnagar مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    بمراجعة المخطط المرفق تبين الأتى:

    1. يتم تركيب الأجراس الخارجية على المداخل (Entrance) فقط لأن الغرض منها هو تنبية الداخل للمبنى في حالة وجود حريق وبالتالي لا جدوى من تركيب أجراس خارجية بعيدة عن المداخل.
    2. تحتاج بعض الممرات الداخليه إلى تركيب كاشف حريق يدوى (manual call point) - كاسر زجاج – بحيث يراعى أن لا تزيد مسافة التجول بين أي كاشفين عن 30 متر كما تحتاج بعض الممرات أيضاً إلى تركيب أجراس بها بحيث لا تزيد شدة الصوت عن (110db at 1 meter) ويتم سماع صوت الإنذار بوضوح والأبواب مغلقة.
    3. يفضل تركيب أجهزة تنبيه صوتية وضوئية (alarm sounder and beacon) ولا يقتصر على الأجراس فقط التي لا تراعى ضعاف السمع أو الصم.
    4. يوجد بعض الفراغات تحتاج إلى زيادة عدد الكواشف الأتوماتيكية بها .
    5. يستخدم في المطابخ والبوفيهات كواشف حرارة من النوع (Fixed-type heat detector) لأن استخدام كواشف حرارة من النوع (Rate of rise heat detector) يؤدى إلى حدوث إنذارات خاطئة عند فتح الأفران وهى تعمل أو كشف غطاء الأوانى التي بها سائل يغلى – أي عند حدوث تغير مفاجئ وملحوظ في درجة الحراره داخل الفراغ -.
    6. عاده نلجأ لإستخدام كواشف الحرارة مجبرين في الأماكن التي يكون فيها وجود الدخان شيء طبيعى وليس مؤشر على وجود حريق مثل المطابخ وجراجات السيارات لأن كواشف الحرارة بطيئة في إعطاء إشارة بوجود حريق.
    7. تلاحظ وجود نوعين من كواشف الدخان بجوار بعضهما أحدهما كاشف دخان عادى والأخر مكتوب بجدول التعريف بالمخطط (addressable smoke detector A.F.C) وأنا لا أعرف ما المقصود بـ (A.F.C) فأرجو أن توضح لى المقصود بهذا الإختصار حتى أتبين الجدوى من تركيب كاشفين بجوار بعضهما .
    8. يفضل في حالة وجود أكثر من مدخل رئيسى للمبنى تركيب لوحه تكرارية (Repeater panel ) على كل مدخل رئيسى لتساعد طاقم الدفاع المدنى في الوصول إلى نقطة بداية الحريق في أقل وقت ممكن وبالتالي الحد من إنتشارالحريق.
    والسلام عليكم ورحمةالله وبركاته
    مهندس / محمد النجار

    استشارى كهرباء بالسعودية دفعة 1994


    كواشف above false ceiling

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: التاكد من صحه التصميم لنظام الانذار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eslamabass مشاهدة المشاركة
    كواشف above false ceiling

    1.التوصيف في الـ (Legend) يوحى بأنه نوع معين من كواشف الدخان ولا يدل على مكان التركيب الأمر الذى تطلب الإستفسار.
    2. بالنسبة للكواشف الأتوماتيكية التي تركب في أماكن لا يمكن رؤيتها فيها بسهوله - من هذه الأماكن أعلى السقف المنعكس - يجب توصيل لمبه تسمى (Remote LED indicator) مباشرة بكل كاشف وتركب في مكان ترى فيه بسهوله لمتابعة حالة الكاشف – الكاشف يعطى إشارة ضوئية في حالة اكتشافة لوجود حريق – مع وضع عنوان (Label) بجوار هذه اللمبه يشير إلى الكاشف المتصله به.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  8. #8
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية م.رامي عواد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2017
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    12

    رد: التاكد من صحه التصميم لنظام الانذار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eslamabass مشاهدة المشاركة
    1- يفضل ان تضع للاجراس SCM
    2-يجب ان تقوم بالتنسيق مع ميكانيكا لوضع ال MM & CM

    ممكن توضيح اشي هي ال SCM , MM , CM ؟
    مشكور سلفا

  9. #9
    Senior Engineer الصورة الرمزية eslamabass
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    330

    رد: التاكد من صحه التصميم لنظام الانذار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.رامي عواد مشاهدة المشاركة
    ممكن توضيح اشي هي ال SCM , MM , CM ؟
    مشكور سلفا

    العناصر مشروحه ف الفيديو هنا اخى الكريم


  10. #10
    Senior Engineer الصورة الرمزية eslamabass
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    alexandria
    المشاركات
    330

    رد: التاكد من صحه التصميم لنظام الانذار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م.رامي عواد مشاهدة المشاركة
    ممكن توضيح اشي هي ال SCM , MM , CM ؟
    مشكور سلفا

    هنا ايضا توزيعه داخل المشروع


معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 113
    آخر مشاركة: 01-08-16, 02:07 AM
  2. مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 05-03-12, 03:52 PM
  3. الميت الباكي ,,,,ويصلى عليه 2000,000 حاج
    بواسطة م.سيد عبداللاه في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 14-05-10, 02:04 PM
  4. ارجو التاكد
    بواسطة محمد الفخرانى في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-01-09, 05:35 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter