    سؤال فنى لأهل الخبرة ف مجال المقاولات الكهربية

    ما هي الخطوات الواجب اتباعها قبل اطلاق التيار الكهربي في المشروع بداية من الاختبارات التي تتم علي الموزع و وحدة التغذية الحلقية والمحولات ولوحات الجهد المنخفض
    ولكم مني جزيل الشكر...

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    84

    رد: سؤال فنى لأهل الخبرة ف مجال المقاولات الكهربية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هناك خطوتين اساسيتين يجب تطبيقها قبل اطلاق التيار:
    1- اولا عمل اختبار Megger Tes على جميع الكابلات بالشبكة (دون توصيل القواطع) بمعنى اجراء اختبار على الكابل الواصل بين الوحدة الحلقية والمحول دون غلق الدائرة بينهما، ثم اختبار الكابل بين المحول واللوحة الرئيسية (دون غلق القاطع الرئيسي للوحة) وهكذا.
    2- تحميل المحول وحده فقط بالتيار دون توصيل اي جزء من الشبكة قبل مرور 8 ساعات، بعدها يتم توصيل قاطع قاطع بالتدرج حتى اكتمال التغذية.
    والله الموفق

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    84

    رد: سؤال فنى لأهل الخبرة ف مجال المقاولات الكهربية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هناك خطوتين اساسيتين يجب تطبيقها قبل اطلاق التيار:
    1- اولا عمل اختبار Megger TesT على جميع الكابلات بالشبكة (دون توصيل القواطع) بمعنى اجراء اختبار على الكابل الواصل بين الوحدة الحلقية والمحول دون غلق الدائرة بينهما، ثم اختبار الكابل بين المحول واللوحة الرئيسية (دون غلق القاطع الرئيسي للوحة) وهكذا.
    2- تحميل المحول وحده فقط بالتيار دون توصيل اي جزء من الشبكة قبل مرور 8 ساعات، بعدها يتم توصيل قاطع قاطع بالتدرج حتى اكتمال التغذية.
    والله الموفق

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2017
    الدولة
    Cairo,egypt
    المشاركات
    15

    رد: سؤال فنى لأهل الخبرة ف مجال المقاولات الكهربية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaa hashad مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هناك خطوتين اساسيتين يجب تطبيقها قبل اطلاق التيار:
    1- اولا عمل اختبار Megger TesT على جميع الكابلات بالشبكة (دون توصيل القواطع) بمعنى اجراء اختبار على الكابل الواصل بين الوحدة الحلقية والمحول دون غلق الدائرة بينهما، ثم اختبار الكابل بين المحول واللوحة الرئيسية (دون غلق القاطع الرئيسي للوحة) وهكذا.
    2- تحميل المحول وحده فقط بالتيار دون توصيل اي جزء من الشبكة قبل مرور 8 ساعات، بعدها يتم توصيل قاطع قاطع بالتدرج حتى اكتمال التغذية.
    والله الموفق
    جزاكم الله خيرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال لأهل الخبرة
    بواسطة عمر دقاق في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 29-02-12, 08:38 PM
  2. سؤال لأهل الخبرة والاختصاص؟ محول المنيوم ام نحاس؟؟؟
    بواسطة Omar Salem Banaweer في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 13-09-11, 06:19 AM
  3. سؤال لأهل الخبرة
    بواسطة mahmoud nagieb في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 20-11-10, 12:41 PM
  4. سؤال لأهل الخبرة في PLC هام جدا
    بواسطة أحمد طاهر في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-12-06, 01:26 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter