بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله ووبركاتة
اتشرف الحقيقة ان اكون معكم نستفيد ونفيد ان شاء الله

الموضوع عن voltage drop

اذا كان لدي كابل جهد متوسط 13800 فولت وكان موصل على الباسبار 4 محولات 2.5MVA والجهد الثانوي 480 والتيار الثانوي الاقصى 104.6A
المسافه هي 3KM ومعاوقة هبوط الجهد هي 0.123

السؤال هو هل يمكنني حساب معامل الطب 80% اي يكون التيار الاقصى للمحولات هو 104.6*4*0.8 بمعنى 334 A ؟

السؤال الثاني اذا افترضت ان ماهو مكتوب في السؤال الاول صحيح راح يكون هبوط الجهد 0.123*334*3=123.246V (هبوط الجهد)

وهل سيصبح الهبوط النهائي في على اطراف المحول هو 13677/475.72v

وستتكون نسبة الهبوط في الجهد الثاني هو 0.891%

السؤال الاخير واذا كان معاوقة المحول هي Z=0.05
فأن ذلك سيهبط في الجهد لو افترضنا ان المحول حمل 80% ستصبح المعاوقة الجديدة هي Z=0.04
فسيصبح هبوط الجهد النهائي 475.72*0.04=19v
475-19=456v (الجهد الثانوي)

هل هذة الدراسة صحيحة او يوجد خطا واعذروني ان اطلت عليكم اخوكم مهندس جديد وجزاكم الله كل خير