النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: سؤال لخبراء الكهرباء

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    Question سؤال لخبراء الكهرباء

    السلالم عليكم

    لدي تصميم بيت من دورين الشبكة الرئيسية للكهرباء والمسموح بها للمنازل هي 220فولت , 1 فاز , 50 هيرتز
    الاحمال التقريبية للمنزل 20 كيلوفولت امبير ( انارة + برايز + تكييف + سخان + مضخة مياه ) جميعها تعمل 220فولت

    السؤال : كيف يمكن تركيب مولد 3 فاز 380/220 فولت على شبكة المنزل .
    هل يجب تقسيم الدوائر الى (تكييف في لوحة مستقلة) و (لوحة الانارة لوحة مستقلة) و (لوحة البرايز لوحة مستقلة) حتي يتم توصيل كل لوحة الى المولد عبر ATS حتي اتمكن من توازن الاحمال على المولد ؟؟؟؟؟

    ادا كان لديكم حل اخر وسهل الرجاء الافادة

    ولكم جزيل الشكر
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  2. #2
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: سؤال لخبراء الكهرباء

    السلام عليكم
    اولا تحتاج لوحة رئيسية ثلاثة فاز ونتر
    ثانيا تحتاج لوحة ATS اربعة اقطاب اما سوتش اتوماتيكي او يدوي واما كونتاكتورات
    بعد ذلك يجب توصيل كهرباء الشبكة على لوحة ال ATS وشبك الفاز على الطرف القطب الاول من الجهة الخاصة بالشبكة في لوحة وبعد ذلك عمل جمبر من القطب الاول الى الثاني والثالث والنيوترال على القطب الرابع
    بعد شبك اطراف الشبكة يجب شبك اطراف المولد في لوحة ATS في جهة المولد
    واطراف الحمل في لوحة ATS تذهب الى اللوحة الرئيسية على القاطع الرئيسي ويجب ان يكونو اربعة اطراف
    لا تحتاج اكثر من لوحة
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    رد: سؤال لخبراء الكهرباء

    اشكر جزيل الشكر

    لو ممكن توضحة برسمة بسيطة ولكم جزيل الشكر
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    Exclamation رد: سؤال لخبراء الكهرباء

    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  5. #5
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: سؤال لخبراء الكهرباء

    السلام عليكم
    عذرا على التاخير
    المخطط المرفق جيد جدا تماما كما هو في الشرح
    بالنسبة للوحة ال ATS يفضل استخدام كونتاكتورات وذلك لان حجم كنتاكتور الشبكة اكبر من كونتاكتور المولد وذلك لتكون التكلفة اقل
    وشكرا
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    رد: سؤال لخبراء الكهرباء

    اشكرك جزيل الشكر على التوضيح

    في حالة ربط المنزل على فاز واحد في المولد + نيترل , 220فولت , وترك باقي الفازات بدون احمال , هل يحدث اي مشاكل في المولد نتيجة لعدم تحميل باقي الفازات ؟؟؟
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  7. #7
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: سؤال لخبراء الكهرباء

    السلام عليكم
    لا داعي لعدم استخدام باقي الفازات لان اللوحة الرئيسية ولوحة ال ATS مكونة من ثلاثة فاز ونيوترال من المداخل الى المخارج
    فقط عند مداخل الشبكة نعمل برج لانه لا يوجد فازات اخرى اما مداخل المولد يجب شبك ثلاثة فاز ونيوترال
    وشكرا
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    212

    رد: سؤال لخبراء الكهرباء

    اخي الكريم اشكرك

    ربما سؤالى لم يكون واضحا , انا لا اتكلم في نفس الموضوع فقط اريد ان اعرف في حالة ربط اي منزل 220فولت+ نيوترل على مولد 3 فاز + نيوترل, اي استخدام فازة واحدة + نيوترل من خارج المولد وترك باقي الفازات بدون تحميل هل هدا يؤثر على عمل المولد نتيجة لعدم وجود احمال في باقي الفازات ؟؟؟؟
    سبحان الله ---- والحمدلله ---- والله اكبر

  9. #9
    Senior Engineer الصورة الرمزية جهاد الزرو
    تاريخ التسجيل
    May 2012
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    429

    رد: سؤال لخبراء الكهرباء

    السلام عليكم
    عدم اتزان الحمل (unbalance) على المولد الكهربائي يؤدي الى ارتفاع مركبات التيار الاتجاهية الصفرية ينتج بسببها موجات تدور بعكس اتجاه الجزء الدوار وبضعف التردد او سرعة الدوران مما يؤدي الى ارتفاع درجة حرارة الملفات والجزء الدوار بصورة عامة.
    وشكرا
    "قل لي وسوف أنسى. أرني وقد أتذكر. أشركني وسوف افهم".

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال لخبراء ETAP
    بواسطة م/ نادية زغبر في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 01-12-16, 10:48 AM
  2. سؤال لخبراء اومرون
    بواسطة محمد رشاد حموده في المنتدى PLC type OMRON
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-06-14, 12:12 AM
  3. سؤال لخبراء اومرون
    بواسطة محمد رشاد حموده في المنتدى PLC type OMRON
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 10-06-14, 11:00 PM
  4. سؤال لخبراء التكييف
    بواسطة م / محمد سرتى في المنتدى قسم التبريد و التكييف
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 13-06-10, 06:46 PM
  5. سؤال لخبراء المنتدي
    بواسطة Mohamed farouk ibrahim في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 17-01-10, 12:11 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter