كنا حولنا مسار كابلات جهد متوسط 13.8 كيلوا احد الكابلات تم اختباره بعد تحويل المسار اعطى قيم صغيره مثلا بين الفازه والارضى 60 ميجا اوم وبين الفازات وبعضها 120 ميجا اوم وبعدها عملت اختبار hipot اعطى تيار تسرب مع الارضى 0.8 ملى امبير كنت عايز اعرف سبب القيم الضعيفه دى وايه راى حضرتكم ينفع اشغل ع القيم دى ولا لأ ضرورى جدا طول الكابل 5 كيلوا متر