صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12
النتائج 11 إلى 12 من 12
  1. #1
    Senior Engineer الصورة الرمزية zackariya
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    algeria
    المشاركات
    398

    مشكلة في محولة2,5 MVA من صنع celduc الفرنسية

    السلام عليكم . عندي مشكله في محول من صنع فرنسي CELDUC 2,5MVA كف400/5.5ف ’ كان هناك في حاله تشغيل و فجأه غابت الكهرباء و بعد عدة ساعات رجع التيار الكهربائي و لكن عند غلق القاطع يظهر لنا في السبام default Earth , مع العلم أن الحمولة تقدر ب 20% فقط من السعة الكلية للمحول , قمنا بقياس مقاومة العزل بين الأولي و الأرضي و كذلك بين الثانوي و الأرض و كذلك بين الأولي و الثانوي كلها ب الجيغا أوم , قمنا بقياس enroulement primary 80 m ohm, enroulement secondary 0,20m ohm . الأولي مثلث و الثاني نجمة , سيدي هل من توجيه حول الموضوع تقبلوا تحياتي .

  2. #11
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    349

    رد: مشكلة في محولة2,5 MVA من صنع celduc الفرنسية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zackariya مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم . عندي مشكله في محول من صنع فرنسي CELDUC 2,5MVA كف400/5.5ف ’ كان هناك في حاله تشغيل و فجأه غابت الكهرباء و بعد عدة ساعات رجع التيار الكهربائي و لكن عند غلق القاطع يظهر لنا في السبام default Earth , مع العلم أن الحمولة تقدر ب 20% فقط من السعة الكلية للمحول , قمنا بقياس مقاومة العزل بين الأولي و الأرضي و كذلك بين الثانوي و الأرض و كذلك بين الأولي و الثانوي كلها ب الجيغا أوم , قمنا بقياس enroulement primary 80 m ohm, enroulement secondary 0,20m ohm . الأولي مثلث و الثاني نجمة , سيدي هل من توجيه حول الموضوع تقبلوا تحياتي .
    السلام عليكم اخي ... ظهور علامه ال Default Earth Fault بشاشه السبام لحظة ادخال المحول قد تكون بسبب خطا في توصيل محولات التيار Polarity Problem ولا اتوقع وجود مشكله في المحول.

  3. #12
    Senior Engineer الصورة الرمزية zackariya
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    algeria
    المشاركات
    398

    رد: مشكلة في محولة2,5 MVA من صنع celduc الفرنسية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم اخي ... ظهور علامه ال Default Earth Fault بشاشه السبام لحظة ادخال المحول قد تكون بسبب خطا في توصيل محولات التيار Polarity Problem ولا اتوقع وجود مشكله في المحول.
    السلام عليكم أخي أمين , شكرا لك على المشاركة القيمة و لكني قد قمت بفحص محولات التيار و كذلك توصيلاتها لم أجد أي مشكلة فيها و إني احاول جاهدا بالقيام بفحوصات التي تفضل بها المهندس فارس و سوف أخبركم بما وجدت إن شاء الله , تقبل تحياتي الخالصة

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. لمتعلم اللغة الفرنسية..
    بواسطة farouk memou في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 14-07-12, 09:06 AM
  2. قواعد اللغة الفرنسية
    بواسطة E.Sherif في المنتدى قسم اللغة الإنجليزية English Learning
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 12-07-12, 01:28 AM
  3. كتب باللغة الفرنسية
    بواسطة قهرار يوسف في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 30-11-07, 06:11 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter