    السلام عليكم . عندي مشكله في محول من صنع فرنسي CELDUC 2,5MVA كف400/5.5ف ’ كان هناك في حاله تشغيل و فجأه غابت الكهرباء و بعد عدة ساعات رجع التيار الكهربائي و لكن عند غلق القاطع يظهر لنا في السبام default Earth , مع العلم أن الحمولة تقدر ب 20% فقط من السعة الكلية للمحول , قمنا بقياس مقاومة العزل بين الأولي و الأرضي و كذلك بين الثانوي و الأرض و كذلك بين الأولي و الثانوي كلها ب الجيغا أوم , قمنا بقياس enroulement primary 80 m ohm, enroulement secondary 0,20m ohm . الأولي مثلث و الثاني نجمة , سيدي هل من توجيه حول الموضوع تقبلوا تحياتي .

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2012
    الدولة
    ALGERIE
    المشاركات
    4

    رد: مشكلة في محولة2,5 MVA من صنع celduc الفرنسية

    bonjour

    vérifiez si le SEPAM est doté par l'option protection homopolaire sans tenir compte des harmoniques, en général le courant d'enclenchement des transformateurs est composé d'harmonique.

  3. #3
    Senior Engineer الصورة الرمزية zackariya
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    algeria
    المشاركات
    400

    رد: مشكلة في محولة2,5 MVA من صنع celduc الفرنسية

    merci hafid le probleme peut etre lié a la saturation du circuit magnetique du transformateur, le sepam est en bonne etat il né pas perturbé par les harmoniques

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,643

    رد: مشكلة في محولة2,5 MVA من صنع celduc الفرنسيةحص نسب التحويل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zackariya مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم . عندي مشكله في محول من صنع فرنسي CELDUC 2,5MVA كف400/5.5ف ’ كان هناك في حاله تشغيل و فجأه غابت الكهرباء و بعد عدة ساعات رجع التيار الكهربائي و لكن عند غلق القاطع يظهر لنا في السبام default Earth , مع العلم أن الحمولة تقدر ب 20% فقط من السعة الكلية للمحول , قمنا بقياس مقاومة العزل بين الأولي و الأرضي و كذلك بين الثانوي و الأرض و كذلك بين الأولي و الثانوي كلها ب الجيغا أوم , قمنا بقياس enroulement primary 80 m ohm, enroulement secondary 0,20m ohm . الأولي مثلث و الثاني نجمة , سيدي هل من توجيه حول الموضوع تقبلوا تحياتي .
    ارجو اجراء فحص نسب التحويل turn ratio
    كما ارجو اجراء فحوصات على القاطع \\\ حيث اعتقد ان المشكلة في القاطع وليس في المحول وشكرا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Senior Engineer الصورة الرمزية zackariya
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    algeria
    المشاركات
    400

    رد: مشكلة في محولة2,5 MVA من صنع celduc الفرنسيةحص نسب التحويل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    ارجو اجراء فحص نسب التحويل turn ratio
    كما ارجو اجراء فحوصات على القاطع \\\ حيث اعتقد ان المشكلة في القاطع وليس في المحول وشكرا

    السلام عليكم سيدي فارس قمنا بفحص القاطع حيث قمنا بقياس مقاومه الغلق و سرعة الغلق كذلك لم نرى أي مشكل في القاطع , و لكن ألا تظن سيدي الفاضل فارس ان هناك مشكلة في magnetisation و إن يكن كذلك فكيف التخلص من هذه الظاهرة

    تقبل تحياتي

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,643

    رد: مشكلة في محولة2,5 MVA من صنع celduc الفرنسيةحص نسب التحويل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zackariya مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم سيدي فارس قمنا بفحص القاطع حيث قمنا بقياس مقاومه الغلق و سرعة الغلق كذلك لم نرى أي مشكل في القاطع , و لكن ألا تظن سيدي الفاضل فارس ان هناك مشكلة في magnetisation و إن يكن كذلك فكيف التخلص من هذه الظاهرة

    تقبل تحياتي
    وعليكم السلام
    لاتوجد مشكلة في المحول اسمها default earth
    طلبت في مشاركتي السابقة السابقه فحص نسب التحويل turn ratio حيث تعطيك مدى قوة المجال المغناطيسي لكل فيز اضافة الى دقة التحويل لكل فيز
    كما ارجو فحص الدائرة المغناطيسيه للمحول magnetic balance test
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    Senior Engineer الصورة الرمزية zackariya
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    algeria
    المشاركات
    400

    رد: مشكلة في محولة2,5 MVA من صنع celduc الفرنسيةحص نسب التحويل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام
    لاتوجد مشكلة في المحول اسمها default earth
    طلبت في مشاركتي السابقة السابقه فحص نسب التحويل turn ratio حيث تعطيك مدى قوة المجال المغناطيسي لكل فيز اضافة الى دقة التحويل لكل فيز
    كما ارجو فحص الدائرة المغناطيسيه للمحول magnetic balance test
    شكرا سيدي على الرد السريع و لكن أرجوا من سيادتكم كيف يمكنني فعل هذا الفحص مع التوضيح برسم أن أمكن أحيذك علما أني لدي مولد أحادي الطور متغير من 0 فةلت إلى 2كقولت و كذالك منبع تيار كهربائي متغير أيضا من 0 أمبير إلى 800 أمبير أحادي الذور, مستمر و متناوب و لا أملك FR analyser ; شكرا لك أخي فارس

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,643

    رد: مشكلة في محولة2,5 MVA من صنع celduc الفرنسيةحص نسب التحويل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zackariya مشاهدة المشاركة
    شكرا سيدي على الرد السريع و لكن أرجوا من سيادتكم كيف يمكنني فعل هذا الفحص مع التوضيح برسم أن أمكن أحيذك علما أني لدي مولد أحادي الطور متغير من 0 فةلت إلى 2كقولت و كذالك منبع تيار كهربائي متغير أيضا من 0 أمبير إلى 800 أمبير أحادي الذور, مستمر و متناوب و لا أملك FR analyser ; شكرا لك أخي فارس
    بالنسبة لفحص magnetic balance
    1- اقطع النغذية عن المحول وافصل التوصيلات المربوطة على جهة مللفي المحول
    2 - ضع مغير التفرع على التاب الوسطي rated tap
    3- افصل نقطة ال neutral من ربط ملف ال star
    4- تسليط فولتية 220 فولت بين احد الفيزات ونقطة التعادل neutral
    5- افحص قيمة الفولتية بين الفيزيين الاخيرين ونقطة التعادل \\ كل فيز مع نقطة التعادل يجب ا، ـكون محموع الفولتية المحتثه في كلاهما اقل من 416 فولت \\
    6 - كرر الحالة للفيزيين الاخريين وعلى نفس السياق اعلاه فاذا كانت النتائج مطابق لما ذكر اعلاه فان هذا يعني ان الدائرة المغناطيسية متزنه ولا توجد مشاكل في عملية مغنطة القلب الحديدي وفي عملية الحث المتبادل لملفي المحول
    اما عن سؤال عن المولدات فانا اعتذر عن الاجابة كونها ليس من اختصاصي وشكرا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #9
    Senior Engineer الصورة الرمزية zackariya
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    algeria
    المشاركات
    400

    رد: مشكلة في محولة2,5 MVA من صنع celduc الفرنسية

    سيدي فارس بارك الله فيك على التوضيح بالنسبة للمولد لم أسئلك عن المولد و إنما أردت إبلاغك أني أملك جهاز CPC100 quik omicron . إن أمكن سيدي هل يوجد رسم بياني لأني لم أفهم جيدا , أرجو المعذرة تقبل تحياتي

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,643

    رد: مشكلة في محولة2,5 MVA من صنع celduc الفرنسية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zackariya مشاهدة المشاركة
    سيدي فارس بارك الله فيك على التوضيح بالنسبة للمولد لم أسئلك عن المولد و إنما أردت إبلاغك أني أملك جهاز CPC100 quik omicron . إن أمكن سيدي هل يوجد رسم بياني لأني لم أفهم جيدا , أرجو المعذرة تقبل تحياتي
    للاسف لايوجد عندي scanar لكي ارسل لك مخطط يوضح الحالة \\\ حاول ان ترسم على ضوء الشرح وشكرا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. لمتعلم اللغة الفرنسية..
    بواسطة farouk memou في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 14-07-12, 09:06 AM
  2. قواعد اللغة الفرنسية
    بواسطة E.Sherif في المنتدى قسم اللغة الإنجليزية English Learning
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 12-07-12, 01:28 AM
  3. كتب باللغة الفرنسية
    بواسطة قهرار يوسف في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 30-11-07, 07:11 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter