المشاركة الأصلية كتبت بواسطة zackariya
السلام عليكم . عندي مشكله في محول من صنع فرنسي CELDUC 2,5MVA كف400/5.5ف ’ كان هناك في حاله تشغيل و فجأه غابت الكهرباء و بعد عدة ساعات رجع التيار الكهربائي و لكن عند غلق القاطع يظهر لنا في السبام default Earth , مع العلم أن الحمولة تقدر ب 20% فقط من السعة الكلية للمحول , قمنا بقياس مقاومة العزل بين الأولي و الأرضي و كذلك بين الثانوي و الأرض و كذلك بين الأولي و الثانوي كلها ب الجيغا أوم , قمنا بقياس enroulement primary 80 m ohm, enroulement secondary 0,20m ohm . الأولي مثلث و الثاني نجمة , سيدي هل من توجيه حول الموضوع تقبلوا تحياتي .