النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: Settray losses

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية طارق الحمداني
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    Settray losses

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ارجو التوضيح من اخواني العاملين في مجال فحص المحولات ؛ ماهو الsettray losses؟ وبماذا يتأثر؟

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: Settray losses


    السلام عليكم ورحمة الله
    يوجد شئ اسمه خسائر النضوح أو الخسائر الشاردة (stray losses) وليس حسب مامكتوب settray
    هذه الخسائر هي الناتجة من الفيض المغناطيسي الناضح او الشارد الى الاجزاء المعدنية المحيطة بالمحولة مثل جدران الخزان المعدني للمحولة والقطع المعدنية الاخرى مثل بعض الموصلات مسببا ظهور خسائر قدرة حرارية في تلك الاجزاء.
    ان خسائر النضوح لها علاقة طردية مع تيار الحمل وكلما ازداد تيار الحمل ازدادت خسائر النضوح. علما بأنها تتناسب عكسيا مع الحرارة وليست مثل خسائر مقاومة الملفات التي تتناسب طرديا مع الحرارة
    يتم حساب خسائر النضوح أو القدرة الشاردة من خلال اختبار دائرة القصر للمحولات الذي منه يتم ايجاد مجمل خسائر الحمل (وهي مجموع خسائر المقاومة+الخسائر الشاردة)
    بالنسبة لخسائر المقاومة يتم حسابها وتعديلها للحرارة القياسية من خلال فحص مقاومة ملفات المحولة بالجهد المستمر (DC transformer resistance test)
    ثم يتم طرح قيمة خسائر المقاومة من خسائر الحمل الكلية بدائرة القصر لنستنتج الخسائر الشاردة أو خسائر النضوح
    مع الشكر

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية طارق الحمداني
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: Settray losses

    بارك الله بيك استاذي العزيز على هذا الشرح القيم وجزاك الله خيرا.

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    280

    رد: Settray losses

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة

    السلام عليكم ورحمة الله
    يوجد شئ اسمه خسائر النضوح أو الخسائر الشاردة (stray losses) وليس حسب مامكتوب settray
    هذه الخسائر هي الناتجة من الفيض المغناطيسي الناضح او الشارد الى الاجزاء المعدنية المحيطة بالمحولة مثل جدران الخزان المعدني للمحولة والقطع المعدنية الاخرى مثل بعض الموصلات مسببا ظهور خسائر قدرة حرارية في تلك الاجزاء.
    ان خسائر النضوح لها علاقة طردية مع تيار الحمل وكلما ازداد تيار الحمل ازدادت خسائر النضوح. علما بأنها تتناسب عكسيا مع الحرارة وليست مثل خسائر مقاومة الملفات التي تتناسب طرديا مع الحرارة
    يتم حساب خسائر النضوح أو القدرة الشاردة من خلال اختبار دائرة القصر للمحولات الذي منه يتم ايجاد مجمل خسائر الحمل (وهي مجموع خسائر المقاومة+الخسائر الشاردة)
    بالنسبة لخسائر المقاومة يتم حسابها وتعديلها للحرارة القياسية من خلال فحص مقاومة ملفات المحولة بالجهد المستمر (DC transformer resistance test)
    ثم يتم طرح قيمة خسائر المقاومة من خسائر الحمل الكلية بدائرة القصر لنستنتج الخسائر الشاردة أو خسائر النضوح
    مع الشكر
    شكرا جزيلا استاذ بشار
    اتمنى ان تشير الى كل مصطلح ذكرته باللغة الانكليزية مع المعادلة الحسابية
    وياريت لو تعطينا مثال حسابي او ترفق ملف يوضح كل المعادلات التي ذكرتها ايضا بالانكليزي
    تحياتي

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: Settray losses

    الاستاذ عمر المحترم السلام عليكم
    ليس من السهل اعطاء معادلة تحليلية لحساب قيمة الخسائر الشاردة ولهذا يستعاض اليوم بحسابها ببرامج التحليل العددي بالكومبيوتر لاستخراج قيمها
    ارفق لك مقالة تخص هذا الموضوع لعلها تكون مفيدة للاجابة عن تساؤلاتك مع التقدير
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    280

    رد: Settray losses

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة
    الاستاذ عمر المحترم السلام عليكم
    ليس من السهل اعطاء معادلة تحليلية لحساب قيمة الخسائر الشاردة ولهذا يستعاض اليوم بحسابها ببرامج التحليل العددي بالكومبيوتر لاستخراج قيمها
    ارفق لك مقالة تخص هذا الموضوع لعلها تكون مفيدة للاجابة عن تساؤلاتك مع التقدير
    شكرا جزيلا استاذ بشار
    ملف قيم جدا
    تقديري

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. why hysteresis losses are larger than the eddy current losses?
    بواسطة أحمد عبد الفتاح عبدالعال في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 05-10-20, 05:14 PM
  2. No Load Losses; Load Losses
    بواسطة مأمون أحمد عبد الوهاب في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 20-06-09, 12:28 PM
  3. ممكن مساعده حول ال losses ??
    بواسطة laith fahim في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 28-02-09, 07:44 AM
  4. The defference betwwen no load losses and load losses