    Location: :low voltage switch gear
    problem: motor circuit breaker trips
    solved by:after we check the we found that the motor is not freely rotate due to mechanical jam we we disconnect the motor coupling and we found motor is free rotate so we asked mechanical team to check their pump and they found bearing damaged and they replace the bearing and after that motor working fie

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله عبدالله
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    113

    رد: تعالو نتبادل الخبرات مع المشاكل العمليه الي بتحصل يوميا معانا

    location :Transformer 2.5 MVA trip
    Reason for the trip: pressure release device (PRD ) relay activated
    analysis: found that physically the PRD wasnot activated and the problem was at the of the PRD itself auxiliary contact was giving malfunction and make the relay pickup and it was the reason for the trip so we change the contact of the PRD only and after that it was o.k and the transformer was fine

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله عبدالله
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    113

    رد: تعالو نتبادل الخبرات مع المشاكل العمليه الي بتحصل يوميا معانا

    Location:Engine Diesel Generator /Digital protection Relay
    Problem:The Protection Relay dark and not showing any reading
    Solution:after checking we found the problem in the relay itself so we changed by new one and download the setting and after that everything was o.k

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تعالو نشوف طرقتى لاختيار الكابل سليمه ام لاء
    بواسطة محمد صبحى رمضان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 07-10-11, 09:20 PM
  2. لا تكن لعانا
    بواسطة alaa musa في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-01-10, 02:36 PM
  3. أرجو التعارف وتبادل المعلومات
    بواسطة أحمد عبدالنبي لبيب في المنتدى ملتقى التعارف و الأصدقاء
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 14-07-08, 01:38 PM
  4. اقدم لكم يوميا برنامج خاص ac &dc drive
    بواسطة eng_osama في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 04-10-07, 08:42 PM
  5. دعوة للنعارف وتبادل المعارف
    بواسطة علاء بكر في المنتدى ملتقى التعارف و الأصدقاء
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 30-01-07, 07:32 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter